Oj, jag kan verkligen inte låta bli att kommentera. Men jag vet inget om finska marknaden så det jag säger gäller främst Sverige.
Generellt: Om ni inte är jätteintresserade av hacking så föreslår jag att ni pratar med ert elnätbolag eller vänder er till tillverkarna av mätare och terminaler. Det är inga jättehemlisar, de flesta protokoll, IR-lösningar m.m. är mer eller mindre öppna.
Lysdioder som är märkta med exempelvis "1000 imp/kWh" kommer att blinka (lysa och slockna) exempelvis en gång för varje Wh energi som mäts. De är inte nödvändigtvis IR utan kan vara i synliga området. De kan i vissa fall lysa under ena halvan av energikvantat och i andra fall lysa så kort som 30 ms varje gång ett nytt kvantum börjar integreras.
Så om ni ser snabba blink ska ni kanske fundera på att byta kylskåp.
netrunner: "Paranoida personer som odlar stora volymer av ... något planta (inte kolrot) ... i lägenheten tror att elbolaget kan se att dom har 2000W så går av/på i cyckler för odla denna typ av plantor optimalt."
Det kan man lätt se, och även "strykjärnsvattenmaskiner", bastuaggregat, kaffebryggare etc. Men i normal trafik hanteras bara dygns- eller timvärden. Om man vill se laster koppla till och från måste man göra sig omaket att börja ställa egna frågor, och då förutsätter det (i stort sett) att autenticeringskrav saknas.
Marta: "Är det verkligen öppen kommunikation? Jag misstänker starkt att det är krypterat och att ingen utomstående kan läsa av."
Det kan man hoppas, men så är tyvärr inte alltid fallet. Vissa system tillhandahåller möjligheten att kryptera men nätägarna ids inte förse alla mätterminaler med nycklar. Autenticering är vanligare.
danei: "Kan man kolla om grannarna är hemma via elnätet nu?"
Även om det inte är krypterat så finns normalt ingen information om vilken mätare det är jag lyssnar av, om jag inte har tillgång till abonnent-/mätarnummerregistret.
Stuggi: "Är det bara jag som missuppfattat eller kräver inte detta att man är inkopplad före elmätaren?"
Elnätskommunicerande enheter hörs mycket väl på "insidan" av mätaren om inte ett abonnentfilter är installerat (om kunden kör PLC på insidan också).
danei: "Jag tror att alla nya loggar minst per timme."
Det finns system som använder mycket låg datahastighet, det är mycket viktigare att nå hem från alla mätare än att få in stora mängder information snabbt. Inte alla loggar per timme (fast de flesta skulle kunna göra det om de måste, men datamängderna att logga och lagra växer alldeles för snabbt), det normala för hushåll är snarare per dygn. Och det finns system som använder mycket låga frekvenser, det är fördelaktigt i vissa lägen. CENELEC A, B och C (Echelon m.fl.) ligger kring 100 kHz, strax under för nätägare och strax över för övriga.
Mindmapper: Det finns långtgående planer om att kunna styra laster. Kolla exempelvis den holländska elmarknaden... En ganska enkel idé är att låta mätaren agera mätarsäkring samtidigt som man tillhandahåller information till förbrukaren om hur mycket de får göra av med just nu. Stänger de då inte (automatiskt förhoppningsvis) av bastun så slocknar kyl och frys (och allt annat) också. Det är inte helt ovanligt med en reläutgång för styrning av stora laster till lågtaxetid.
exeqt: Det finns GSM/GPRS/3G-lösningar, cellradio-/Zigbee-/meshnetlösningar, punkt-till-punktradiolösningar och elnätslösningar. Funkar det så provar man, det finns inte en enda teknik som löser alla problem.
HåkanO: Om du skickar frågor till terminalen via IR så kommer du troligtvis att få svar. Din utrustning ser ut som (jag kan se fel) en sån som kör enkelriktad kommunikation mycket långsamt över elnätet.
pwrup: Prova här:
http://www.telenorcinclus.com/
grym: Dioden med magnetring är oftast en dubbelriktad port för kommunikation, för seriell avläsning och i vissa fall för konfigurering. HåkanO:s ZME och pwrups ZMF kommer att kunna berätta mätarställning och en del andra intressanta saker med dlms/IEC 1107/IEC 62056-21. Däremot kan de nog inte få ned elräkningen med några snillrika kommandon. Sabba kommunikationen med terminalen kan fördröja elräkningen men manuell avläsning av mätarens display är det som gäller vid tvist.
-=Fullmoon=-: Har du mobiltelefontäckning?
elotto: "Fick själv en Aidon 5530 inkopplad idag men installatören var inte villig att låta mig hänga på någon tråd till pulsutgången."
Varför inte? Prata med elnätbolaget istället för med montören. Känner inte till HTS men Zigbee är känt och standardiserat. ... Men har 5530 en elektrisk pulsutgång? Måste kolla.
Ber om ursäkt för de många citaten, snart blir jag väl utkastad?