Sida 4 av 4

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 25 december 2018, 12:18:51
av tecno
Är det så många 'plåtskjul' som behöver bytas?

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 25 december 2018, 12:42:11
av MadModder
Hela elsystemet är väl att ta i. Se till att den gren som du ska montera en ny central på är schysst ända från inkommande på din fastighet, då är det lugnt. Är kablar och skenor i gott skick så kör på.
Att grena av till en central och behålla den gamla handsken i änden är dock inte ett alternativ.
Snacka med en elektriker och gör nåt sånt här, det kan inte bli så kostsamt:

Kod: Markera allt

>-----[gammal kabel]-----[ny central]------[ny 3-fashandske] ≡ [ny handske på befintlig maskin]----------[maskin]
                              |
                              '-----------[några 230V-uttag]

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 26 december 2018, 11:51:45
av säter
tecno skrev:Är det så många 'plåtskjul' som behöver bytas?
Vad är det för 'plåtskjul' du menar?

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 26 december 2018, 12:14:03
av MadModder
Jag tror inte det finns några sådana på tegelbruket :p
plåtskjul.jpeg

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 26 december 2018, 13:59:04
av säter
Nja, det ser väl mera ut så här ungefär.
359204.jpg

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 26 december 2018, 14:39:04
av tecno
Bild

Ovan och alla dess avarter är 'plåtskjul' = TA BORT = BYT UT

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 26 december 2018, 15:06:57
av MadModder
Aha. Är det nåt lokalt uttryck? Aldrig någonsin hört den kopplingen.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 27 december 2018, 11:31:52
av säter
MadModder skrev:

Kod: Markera allt

>-----[gammal kabel]-----[ny central]------[ny 3-fashandske] ≡ [ny handske på befintlig maskin]----------[maskin]-----------[några 230V-uttag]
Det få bli någonting i stil med detta.
Förutsatt att PEN-ledaren är på minst 10mm² förstås.
Då passar vi på att montera centralen under tak också.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 27 december 2018, 12:00:26
av CPMS
Kravet på 10mm2 PEN-ledare gäller väl bara vid nyinstallation så nog borde det gå bra.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 27 december 2018, 12:14:27
av säter
Ok, då fungerar det även om PEN-ledaren skulle vara lite mindre?

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 27 december 2018, 13:02:00
av MadModder
Centralen blir i vilket fall en nyinstallation. PEN-ledaren måste då vara minst 10mm² om där inte finns någon nolla.

Och du får inte bara hux flux dra ut enfasuttag från en trefasgrupp utan att ha säkringar mellan. De måste utgå från centralen. Annars måste du ha en central till på kabeln vid maskinen/utrustningen. Ska du göra så kan du lika gärna skaffa en byggcentral med allt i ett och koppla in.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 27 december 2018, 15:54:23
av CPMS
Jo men eftersom det inte är krav på att retroaktivt byta ut alla huvudledningar till 10 kvadrats PEN-ledare och det tom är tillåtet att byta ut den gamla smala PEN-ledaren mot likvärdig borde ju betyda på att elmässigt/säkerhetsmässigt fungerar det bra med mindre diameter så då måste det här vara ett ganska riskfritt "fusk" att utföra.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 27 december 2018, 16:14:52
av MadModder
Må de...
Men jag tror inte det är någon risk. Om uttaget är avsäkrat till 63A så bör kabeln vara 16mm², troligen mer om det är en lång dragning.