Sida 4 av 5
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 7 oktober 2011, 20:06:11
av sorry
Lovade lite bilder igår så här är de .
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 7 oktober 2011, 20:45:27
av Nerre
Det intressanta är väl hur motståndet ser ut inuti, det är ju troligen nåt i stil med plåtremsor som sitter "i serie" mellan den stora omkopplarens kontakter.
Vi har stora "dekadmotstånd" på jobbet (de tar upp en lastpall, är väl 90 cm höga eller nåt). Kan kopplar om genom att koppa kopparbleck mellan skruvar. Blecken är väl i 3 mm kopparplåt, 20 mm breda, det är nog M8 i skruvarna och stora muttrar (13 mm nyckel). Själva motstånden beror lite på värdet hur de ser ut men flera av dem är just som plåtremsor som sitter upplindade med impregnerat papper eller nåt sånt mellan sig.
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 7 oktober 2011, 21:03:05
av sorry
Det här motståndet är väl ca 25 x 25 cm stort och jag vill inte öppna då det går ström genom det .
Men det går inte att justera längre utan hoppar hela skalan , så måste bytas eller om det går att fixa på nåt sätt .
Någon som vet ?
Men tror du har helt rätt Nerre .
Det består av "metallremsor" som är isolerade från varandra .
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 8 oktober 2011, 21:41:14
av Jonas L
Man kan inte använda en vridtrafo och ett fast motstånd? Då slipper man använda utgående/utdöda komponenter, vridtrafos och effektmotstånd är mycket lättare att hitta än något som liknar den där. Det kanske ger för mycket reaktiv last?
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 8 oktober 2011, 21:45:42
av kimmen
Häftigt!
Vet du exakt vad det är motståndet styr för något?
Skulle det kunna vara så enkelt att det är någon anslutning i kedjan av motståndstråd/plåtar inuti som släppt? Då borde den ju gå från oändlig resistans till det den borde när man kommer till ett visst läge.
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 8 oktober 2011, 21:56:25
av sorry
Motståndet används då man fasar in stationen så den ligger jämnt på 50Hz vid inkopplingen mot elverkets nät .
Det som har hänt nu är att det är så känsligt så bara man lägger ett finger på ratten så hoppar mätaren över hela skalan .
Den har alltid varit känslig men nu är det helt omöjligt .
Har skött stationen sedan -97 .
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 8 oktober 2011, 22:33:54
av hassefikonkasse
Nu när kraftverket är ur drift, skulle det inte vara möjligt att demontera den och se/mäta hur den funkar för att ev. renovera? Då kanske det fordras någon behörighet förresten.
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 8 oktober 2011, 22:41:34
av sorry
Matar elverkets ström rakt igenom skåpet ännu , då det ligger tre fastigheter sas på baksidan .
Så det är inte lätt att stänga av då måste man bygga förbi skåpet .
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 11 oktober 2011, 19:03:03
av sorry
Nu har de nyfrästa trälagren kommit .
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 11 oktober 2011, 21:00:48
av säter
sorry skrev:Isolatorerna jag letar efter satt uppe i stolparna och ser ut som klockor eller tallrikar stående på varandra ca 50 ca höga ofta i brunt .
Såna som sitter på väggarna finns massor av här om man letar lite .
Jag har några isolatorer liggande. De följde med när jag köpte min el-kvarn, som hade egen kraftstation.
Jag kan kolla vad det är för typ.
Här är en länk till "min" kvarn, taget ur boken Svenska Kvarnar 1940.
http://www.svensk-vattenkraft.com/kopparberg/satere.htm
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 11 oktober 2011, 21:15:43
av svanted
hur funkar infasningen e.g.?
är vridmotståndet en konstlast för generatorn får att få den på rätt varvtal innan man slår till stora brytaren....

Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 11 oktober 2011, 21:42:55
av sorry
@ Säter
Kul

Historian bakom är alltid kul och att bevara något har ju ett visst värde i sig .
Här var jag med och rev en kvarn i sommras , tog lite kort innan på vad som var kvar av maskineriet . Den hade råkat ut för några översvämmningar och grunden hade blivit lite underminerad . Några i byn sökte bidrag för att få rusta den men fick inga pengar till det , så kvarnen fick stå . Nu var den i så dåligt skick att det var farligt att vistas där för rasrisken .
Det var inte mycket att göra än att klappa ihop allt .
@Svanted
Jo i stort sett så funkar det så .
Man grovinställer turbinen med hjälp av att öppna eller stänga luckorna tills man har någorlunda varvtal . Man kan ta hjälp av både mätaren som finns i bild här ovanför och amp mätarna . När man är i närheten så finjusterar man med det där motståndet .
När man kör en generator med magnetiseringsaparat till så kan man hamna hur fel som helst och det är ju inte bra att knäppa igång om man är i fel våg .
Med motorn så är det inte lika känsligt för den får ju sin magnetisering från elverket och har ju då fått rätt våg på köpet .
Så där riktar man bara in varvtalet rätt och slår igång .
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 11 oktober 2011, 22:24:29
av säter
Sorry.
Det vart nog ett missförstånd. Länken fungerar inte som jag trodde.
Klicka på - Svenska Kvarnar - Kopparbergs län - Säters elektriska kvarn, Säter -
Då hamnar du på "min" kvarn, med data på kraftstationen.
Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 11 oktober 2011, 22:32:41
av sorry
Jo , men jag hittade rätt . Ditt nick är ju Säter så var inte så svårt att hitta fram

Re: Renovering/reparation av en vattenkraftsstation
Postat: 13 oktober 2011, 10:46:08
av säter
Här är bild på isolatorerna. Den högra vete sjutton vad det är.
2011_09040138.JPG