Sida 4 av 4

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 07:27:19
av säter
MiaM skrev: 26 augusti 2025, 15:03:00 Jag har lekt med tanken (inte enbart pga mätarbytarfolk såklart) att sätta detektor som känner av om personer och/eller fordon passerar tomtgränsen.
Jag har min mätare utanför tomtgränsen.

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 11:49:12
av säter
TomasL skrev: 26 augusti 2025, 20:38:33 isoleringen på vissa trådar ramlar bort vid beröring
Det är lika här på alla kablar som inte är utbytta.
Jag tror att det är gummiisolering som har gett upp.
Kablarna är kulo samt kabel med textil utvändigt.
Jag vet inte vad dessa textilkablar heter?

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 12:13:23
av MadModder
Kan vara OVIR. I dosorna brukar de vara lödda, och sen är det gummiband virat runt, och på det väv/tjärtejp.

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 13:01:25
av Fortran
sieverts ledningar.jpg

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 16:37:21
av MiaM
MadModder skrev: 27 augusti 2025, 06:32:04 Det är/var medel per hel timme. Så drar du 4kW mellan 11:30-12:30 så blir toppeffekten 2kW mellan 11-13.
Aha. Då lär väl folk istället köra 7½ minut på, 7½ minut av? Eller vad för förbrukning kör man som drar mycket ström under en (knapp) timme? Typ förlägger de t.ex. bakning i ugn till att ske på sådana tider? Tvätt, torktumlare osv?

Det vore ju bättre om vi skrotar effekttariffen. Är det dyrt att driva själva nätet vissa tider på dygnet så ha variabel överföringsavgift också, förutom variabelt elpris.
FormerMazda skrev: 27 augusti 2025, 06:52:55 Av nyfikenhet, varför inte byta till DCL om du ändå gör ett eljobb i huset?
Jag tänker att framtiden är DCL, så varför inte anamma den och slippa leta utgångna pluggar sen?

Körde själv på DCL i mitt hus, pluggarna kostar liksom inget så där fanns ju ingen anledning.
Vet inget om TomasL men rätt många av oss uvar här är väl gamla nog att inte planera att byta lampor å grejer på länge, och den dagen vi flyttar så spelar kanske värdeskillnaden på bostaden med DCL eller gamla uttag inte så stor roll?

Om man ska göra nåt för framtiden så skulle man väl däremot separera kablage till lampor så att man kan välja fritt att köra klenspänning eller 230V, så att man kan montera LED-drivare var man vill osv.

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 17:13:03
av TomasL
MadModder skrev: 27 augusti 2025, 06:37:10 Nejdå, det finns gamla varianten på Biltema, Clas Ohlson, Jula, elbitik.se osv.
Lösa kontakter, utanpåliggande, infällda, samt för takdosor.
Nix, enbart ojordade uttag.

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 18:59:36
av MadModder
Vilka typer... det verkar som de säljs slut fort, och det tas ju inte in nya.
Här ser det ut att finnas kvar
https://www.motonet.se/produkt/infallt- ... t=90-00456

Hornbach har några lösa honkontakter kvar om det behövs
https://www.hornbach.se/p/lamputtag-for ... t/7470902/

Hittade dem genom att bildsöka på lamputtag.

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 20:15:38
av TomasL
Jo, men inga för dosmontage/för takdosor.
Och Motonet är ingenting som finns här.

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 21:04:55
av MadModder
Nej, du får beställa. :)
Du kommer nog inte hitta fysiska butiker som har jordade takuttag kvar.

Den första länken är för takdosa.
Skruvhålen passar för de inre gängorna.
Skärmbild 2025-08-27 210657.png

Eller så byter du ut allt till DCL när du ändå håller på. Framtidssäkra. ;)

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 27 augusti 2025, 21:25:43
av TomasL
Jo det blir DCL, finns inga andra val.

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 28 augusti 2025, 07:54:00
av Bo.Siltberg
Tänk på att du kan behöva en lite djupare takdosa då DCL bygger inåt en hel del. Det beror på hur många sladdar det blir där.

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 28 augusti 2025, 11:30:42
av MadModder
Det finns förhöjningsringar till uttagslocket om dosan är för grund.
Undrar om det då går att använda ett utanpåliggande takuttag istället, om skruvhålen passar? :humm:

Re: Byta ut hela elinstallationen

Postat: 28 augusti 2025, 16:34:55
av MiaM
Även om det avviker från standard, så kan det kanske vara läge att jämföra djup hos ett antal olika typer av uttag. Jag har inte haft något med DCL att göra ännu, men ifall de är rejält djupa så kanske det går att spara plats genom att t.ex. sätta brittiskt vägguttag? Både uttag och stickproppar lär vara rätt grunda jämfört med mycket annat.