Sida 3 av 3

Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor

Postat: 5 oktober 2019, 17:16:43
av SeniorLemuren
Det finns ju ingen orsak till att gissa, men en orsak till att kablar blir så brända tyder på att det kan vara kortis i någon av lindningsfaserna på grund av överbelastning. Men som sagt, det är lätt att testa. En sådan liten motor lönar sig för övrigt inte att linda om. Det är billigare att köpa en ny i så fall. (Såvida en standardmotor passar in måttmässigt).

Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor

Postat: 5 oktober 2019, 18:09:27
av hsd
Har sett många sådana, gummiisolering och trång metallbox kablar bryts undan med tång och isoleringen tar skada, ofta klarar det sig men ibland blir det kortis

Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor

Postat: 5 oktober 2019, 19:03:10
av TomasL
SeniorLemuren skrev:Det finns ju ingen orsak till att gissa, men en orsak till att kablar blir så brända tyder på att det kan vara kortis i någon av lindningsfaserna på grund av överbelastning. Men som sagt, det är lätt att testa. En sådan liten motor lönar sig för övrigt inte att linda om. Det är billigare att köpa en ny i så fall. (Såvida en standardmotor passar in måttmässigt).
Enligt säter så är pumphjulet fast på motorn, då blir det svårt att byta motor, omlindning eller byta hela pumpen är väl det som gäller.

Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor

Postat: 6 oktober 2019, 18:46:40
av säter
Jag hittade en lika pump uppe på vinden.
Tyvärr var kablarna lika dåliga där.

Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor

Postat: 6 oktober 2019, 21:00:07
av grym
kan vara så enkelt att dom annvänd en isolering som inte tål värme utan isoleringen faller sönder efter ganska många år och efter det varit varmt, är det inget annat fel så kan man trä över annan isolering och kolla om allt funkar som det skall

Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor

Postat: 24 augusti 2020, 12:42:42
av säter
Nu har jag lämnat in motorn till lindargubben.
Han trodde inte att det skulle vara några problem att isolera om kablarna med systoflexrör.
Han sa även att man kunde skippa tre av kablarna då det inte är aktuellt att köra på 220V.