Sida 3 av 4
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 24 december 2018, 12:21:23
av MadModder
Det går bra om du sätter en central med säkringar mellan, och centralen innan i sig inte är en undercentral. Du får inte gå från en flerfasledare till enfasgrupper utan det.
Som mrfrenzy sa, om 63A-gruppen kommer direkt från huvudcentralen (och kabeln är minst 10mm²), fimpa handsken och montera en undercentral med huvudbrytare (smidigt att ha på plats) och en drös säkringar så kan man plocka ut precis vad man vill.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 24 december 2018, 13:30:07
av säter
Mindmapper skrev:När det händer en olycka får nog det företag som använder dom lite svårt att förklara varför de inte byt ut dom mot något som är säkert att använda.
Det finns väl inget krav på att byta dessa i befintliga anläggningar?
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 24 december 2018, 13:59:01
av mrfrenzy
Det finns ett arbetsgivaransvar att göra löpande förbättringar och underhåll för en säker arbetsmiljö.
Exempel på saker som förmodligen skulle sätta arbetsgivaren i fängelse om det sker en dödsolycka:
Gamla livsfarliga trefasuttag.
Takstege utan tillräckliga fallskydd.
Bilar utan airbag.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 24 december 2018, 18:30:11
av Bo.Siltberg
limpan4all skrev:Finns det något som hindrar att man "gör om" den gamla installationen från tre ledare och jord dvs tre faser + jord till två stycken enfas uttag med varsin jord dvs att man i centralens ände kopplar en av ledarna till nollan och i andra änden sätter upp två st 16A enfas handskar.
Biltema T.ex VÄGGUTTAG 1-FAS Art. 46-3258
Det enda som hindrar är kravet på att neutralledaren ska vara blå i hela sin längd. Och det finns troligen en sådan i detta fall så då går det bra att göra om gruppen till en tvåfasgrupp.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 24 december 2018, 22:27:54
av Elman
När folk pillar med el hemma så gör man det ofta med ingen/lite kunskap om El där resultatet lätt kan bli brand,död, 25mA räcker faktiskt och i bästa fall lite trasig elektronik för några tusenlappar i en spishäll som försäkringsbolaget eller IKEA betalar... (Kallas ofta läropengar!)
Saker som ansluts i uttag kallas apparater
Så länge inga felkoppligar, felberäkningar den FASTA installationen finns så .. kan Svenson i princip koppla friskt i änden på appartsladden ..för då fungerar skydden säkring,jordfelsbrytare , "friskt kopplat hälften brunnit"fungerar
Men troligen ,killgissar lite
Är ditt motorvärmare uttag matat med PEN 10mm2 ??
Detta kan troligen bytas mot en ny central med 3fasuttag 1fasuttag och en jfb som tilläggsskydd.
Hoppas du bor i villa och installationen är din och inte i en BRF,hyreslänga som jag misstänker, med Garo uttag
Sett installationer där folk tappat PEN till efterliggande uttag efter "fixat" bättre säkring till sin egen bil,frysboxar mm.... Och med elbilsladdare kommer det bli vanligare aha idag igen...
I en motorvärmareslinga är oftast säkringen i enskilda uttaget skyddet för överlast av hela slingan säkringen i
I matningen är säkringen kortslutningsskydd av huvudkabeln så byta en säkring kan medföra en kabel brand pga en överlast i värsta fall..
Ang. "Plåt handske" fortfarande godkända i befintlig installation men förbjudna att sälja,överlåta eller ,bortskänka,=man kan inte låna garannens gamla vedklyv eller skänka den utan att byta anslutning.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 10:42:08
av säter
mrfrenzy skrev:Om jordledaren i kabeln är 10mm2 eller grövre så kan man ta bort trefasuttaget och sätta en fast monterad central.
Då blir den gamla jordledaren PEN-ledare, som sedan i din nya central delas upp till jord och nolla.
Det borde väl gå att montera en ny central parallellt med den gamla?
Då får man de gamla uttagen kvar.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 10:45:26
av tecno
Hur tänker du nu, ska ni gräva ny kabel?
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 10:48:08
av säter
Nej, PEN ledaren är förhoppningsvis över 10mm².
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 11:06:57
av tecno
OK, då innebär väl det att ni måste demontera ett gammalt 'plåtskjul' för att få dit en undercentral, det borttagna 'skjulet' får ni inte sätta upp igen!
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 11:31:21
av säter
Om man sätter den nya centralen efter den gamla, då borde inte PEN-ledaren bli uppsplittad.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 11:33:34
av mrfrenzy
Varför envisas med att återanvända de gamla livsfarliga uttagen? Prata med ert skyddsombud och se till att skrota ut skiten omgående.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 11:54:55
av säter
Varför envisas med att återanvända de gamla livsfarliga uttagen?
Nej, det går ju att byta till rund kontakt på den huvudsakliga förbrukaren.
I övriga enstaka fall, kan man köra med en adapter.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 12:03:15
av säter
mrfrenzy skrev:Prata med ert skyddsombud och se till att skrota ut skiten omgående.
Det finns inget skyddsombud.
Det jobbar 2 gubbar där på halvtid.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 12:11:35
av tecno
Då är ju ägaren ansvarig.
Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?
Postat: 25 december 2018, 12:16:36
av säter
Jo, men att revidera hela elsystemet är inget alternativ.
Man kör modernt vid nyinstallation, och försöker hålla liv i det gamla så gott det går.