Re: Missljud i elmotor vid belastning

Postat: 12 april 2019, 19:02:22
av konig7070
Större värmeförluster i frekvensomriktaren.

Re: Missljud i elmotor vid belastning

Postat: 12 april 2019, 19:10:57
av AnteroT
En högre switchfrekvens ger en finare sinusform på strömmen vilket betyder mindre övertoner i motorn och därmed mindre högfrekvent ljud. Det blir istället mer förluster i frekvensomriktaren då det blir mer växlingar mellan plus och minus.

Re: Missljud i elmotor vid belastning

Postat: 12 april 2019, 19:35:29
av Mindmapper
sopkvast skrev:Ställde upp den parametern till max som var 12hz och äntligen blev det tyst i fläkten, vad innebär den här parametern för motor och frekvensare, blir det mer belastning på grejerna ?
Fick du den inte att gå tyst på någon lägre frekvens? Har du inte provat så tycker jag du ska söka reda på den lägsta frekvensen som ger acceptabelt ljudnivå. 12kHz är den frekvens som ger mest (belastning)/förlust och uppvärmning av omriktaren.

Re: Missljud i elmotor vid belastning

Postat: 17 april 2019, 07:41:33
av cittra49
Alla frekvensar motorer vi har på jobbet så tjuter det mest när det går på lågt varv, kör man motorerna närmare sitt "normala" varv är de tysta. Man kan nästan veta vilket varv de körs ungefär med hjälp av ljudet.