Re: Varvtalsstyra Elmotor
Postat: 5 mars 2019, 07:31:52
Motorkabelns skärm ska alltid anslutas till bägge ändar och det är mycket viktigt att den ansluts på ett EMC-mässigt riktigt sätt. Att bara "ansluta" räcker inte. I motoränden ska det vara en riktig EMC-förskruvning som jordar skärmen 360 grader i hela kabelns omkrets. Lösningar som att sno ihop skärmen till en kabelstump ("pig tail") och ansluta på en plint duger inte. En sådan anslutning innebär en impedans mellan skärm och jord vilket i praktiken innebär att skärmen i stort sett kan betraktas som ej ansluten. En sådan anslutning (eller oansluten i ena änden) innebär att motorkabeln nu förvandlats till en sändarantenn.
Det är viktigt att inse att skärmen inte är en skyddsjord utan syftet är att hindra radiofrekventa signaler att komma ut. För skyddsjord finns en separat gul/grön i kabeln. Hur man ansluter skärmen i frekvensomriktaränden varierar, bra konstruktioner har överfallsklämmor som greppar runt skärmen. Inga långa oskärmade tåtar får finnas - det läcker annars över störningar till alla andra kablar. Det finns knappt något som kan mäta sig med en frekvensomriktare när det gäller att skapa störningar - om de installeras fel. Tyvärr har en stor andel elektriker väldigt diffusa aningar om EMC och gör sanslösa misstag. Kikar man på motorsidan med ett oscilloskop ser man en rätt så anskrämlig signal med skarpa flanker och därmed stort övertonsinnehåll.
Helt klart har de flesta mindre modeller inbyggt nätfilter som räcker för bostads/kontor/lättare industri men kolla för säkerhets skull i dokumentationen - undantag finns. Och många gånger kan det gå bra med en 30 mA jordfelsbrytare. Är det fast anslutning behövs i de flesta fall ingen jordfelsbrytare.
En intressant variant är NFO Sinus som klarar EMC-kraven med oskärmad motorkabel. De verkar dock vara avsevärt dyrare. Finns också med högre IP-klass.
Det är viktigt att inse att skärmen inte är en skyddsjord utan syftet är att hindra radiofrekventa signaler att komma ut. För skyddsjord finns en separat gul/grön i kabeln. Hur man ansluter skärmen i frekvensomriktaränden varierar, bra konstruktioner har överfallsklämmor som greppar runt skärmen. Inga långa oskärmade tåtar får finnas - det läcker annars över störningar till alla andra kablar. Det finns knappt något som kan mäta sig med en frekvensomriktare när det gäller att skapa störningar - om de installeras fel. Tyvärr har en stor andel elektriker väldigt diffusa aningar om EMC och gör sanslösa misstag. Kikar man på motorsidan med ett oscilloskop ser man en rätt så anskrämlig signal med skarpa flanker och därmed stort övertonsinnehåll.
Helt klart har de flesta mindre modeller inbyggt nätfilter som räcker för bostads/kontor/lättare industri men kolla för säkerhets skull i dokumentationen - undantag finns. Och många gånger kan det gå bra med en 30 mA jordfelsbrytare. Är det fast anslutning behövs i de flesta fall ingen jordfelsbrytare.
En intressant variant är NFO Sinus som klarar EMC-kraven med oskärmad motorkabel. De verkar dock vara avsevärt dyrare. Finns också med högre IP-klass.