Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 21 mars 2018, 20:05:22
av säter
enda felet jag märker av först o främst är att styrspänningen inte slår till
Har du kollat så att nödstoppskedjan är ok?

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 21 mars 2018, 20:13:47
av D.anderssons
hur kollar jag det? märker ingen skillnad om den är itryckt eller inte . och har för mig att den inte hade nån funktion när maskinen funkade heller .

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 21 mars 2018, 20:22:12
av säter
Jag är inte så hemma på Heidenhain, men jag vill minnas från tidigare trådar att detta felmeddelande är vanligt vid avbrott i nödstoppskedjan.
Det brukar gå att mäta sig fram till.

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 21 mars 2018, 20:25:08
av säter
D.anderssons skrev:plc inställningarna som ligger på eprom värkar inte vara rätt.
Eprom brukar inte ändras av sig självt.
Jag tycker att detta låter konstigt. :humm:

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 21 mars 2018, 20:33:03
av D.anderssons
är nog så att det aldrig har bränts in på eprom efter ändringar är gjorda

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 21 mars 2018, 20:53:21
av persa
Icke fullständigt genomfört styrsystemsbyte med andra ord. Någon har varit dumsnål och inte tyckt det varit värt göra det ordentligt :tumner:

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 22 mars 2018, 00:56:26
av mrfrenzy
Nu är ronneby lite långt bort för mig och jag är långt ifrån expert på TNC även om jag bytt lite komponenter i nån maskin.
Jag tycker det borde gå att hitta någon i närheten som kan lägga ett par dagar på att mäta upp maskinen och klura sig fram till rätt parametrar.

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 22 mars 2018, 07:44:42
av persa
Utan rätt PLC är det ju kört ändå

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 22 mars 2018, 18:21:00
av Micke_71
Om man läser i den tekniska manualen till TNC 415 så ska det finnas en viss kompabilitet mellan PLC program för 355 och 415 så en helt vild galen gissning skulle kunna vara om man gjort det enkelt för sig och klonat den gamla 355 PLC programmet till nya styrningen och lagt det på ram.

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 22 mars 2018, 21:16:52
av D.anderssons
Har fått backup skickad till mig nu men får fortfarande inte överföringen att fungera så kan inte få in plc parametrarna nån som har nått tips på vad som kan vara fel med överföringen ? När jag försöker skicka från maskin till dator så har jag lyckats få över filerna men från dator till maskin står det stil ☹️

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 22 mars 2018, 21:26:55
av Castor
Kolla om du har saknar styrsignal från PLC som tillåter datorn att skicka, kan saknas ledare i kabel eller fel inkopplad/byglad. Om du har möjlighet, kolla om datorn sänder men PLC:n inte accepterar. Bra att veta inför nästa steg av felsökningen.

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 22 mars 2018, 21:47:29
av säter
D.anderssons skrev:Har fått backup skickad till mig nu
I från TNC-akuten eller?

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 23 mars 2018, 06:12:44
av D.anderssons
säter skrev:
D.anderssons skrev:Har fått backup skickad till mig nu
I från TNC-akuten eller?
Nej från modellservice .

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 23 mars 2018, 06:15:22
av D.anderssons
Castor skrev:Kolla om du har saknar styrsignal från PLC som tillåter datorn att skicka, kan saknas ledare i kabel eller fel inkopplad/byglad. Om du har möjlighet, kolla om datorn sänder men PLC:n inte accepterar. Bra att veta inför nästa steg av felsökningen.
Hur kollar jag det?

Re: Styrspänning till räle heidenhain

Postat: 23 mars 2018, 21:37:38
av ktm_micke
Kommunicerar du seriellt? Vad jag kommer ihåg på heidenhein var man tvungen att akitivera Com porten samt sätta rätt baudrate, paritet o stopbitar i maskin parametrarna inna man fick kommunikationen att funka.