Sida 2 av 2

Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod

Postat: 25 februari 2016, 21:37:37
av Al_Bundy
Så en nivågivare ska vara digital och sättas ut godtyckligt vid diskreta punkter på nivån?

Fungerar inte tryckgivare?

Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod

Postat: 25 februari 2016, 22:13:29
av Miramithe
Tryckgivare funkar, beroende på hur exakt du vill mäta.

Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod

Postat: 26 februari 2016, 07:22:31
av Al_Bundy
Tänk en vinhink på 30 liter.
Då får nivån pendla mellan 1 liter.

Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod

Postat: 26 februari 2016, 07:41:26
av Al_Bundy
Kanske en analog våggivare är att föredra? :)

Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod

Postat: 26 februari 2016, 08:12:17
av TomasL
En sådan här kanske
21745409-origpic-92f26d.jpg
eller en ultraljudsgivare.
Det finns många varianter

Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod

Postat: 26 februari 2016, 08:23:01
av ensten
Hur exakt blir det med ultraljud?

Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod

Postat: 26 februari 2016, 08:41:04
av TomasL
Tja det går och få väldigt exakt, +/-1 mm eller så.

Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod

Postat: 26 februari 2016, 14:05:29
av baron3d
Beror bl.a. på våglängden. Med 40kHz får man ungefär en centimeter, med 4MHz en tiondels mm.

Re: Kommer rostfritt ätas upp vid elektrolys om den är katod

Postat: 3 mars 2016, 12:00:08
av NULL
Dock ska man ha temperaturkompensering, då ljudhastighet i luft beror på temperatur.