Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 28 mars 2015, 09:18:25
av tecno
exile skrev:Varför tror du att den trasig? Vid den spänningen och effekten hade jag nog vänta mig 10mOhm till 100mOhm mellan lindningarna.
Kan du förklara detta lite, hur hänger det ihop med ohm's lag?
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 28 mars 2015, 12:12:09
av H.O
Motorn var väl på 400W?
Om du ska få ut 400W mekaniskt måste du stoppa in 400W (och lite till) elektriskt.
Om spänningen är 38V blir det en relativt hög ström=låg lindningsresistans genomfört med om spänningen vore 380V.
Jämför med en trafo, mät lindningsresistansen på primären och sekundären.....
Sen är det såklart inte enbart resistansen i koppartråden som bestämmer strömmen eftersom vi inte pratar om DC men det är ju med DC du mäter när du resistansmäter med en vanlig multimeter.
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 28 mars 2015, 14:54:15
av TomasL
tecno skrev:exile skrev:Varför tror du att den trasig? Vid den spänningen och effekten hade jag nog vänta mig 10mOhm till 100mOhm mellan lindningarna.
Kan du förklara detta lite, hur hänger det ihop med ohm's lag?
Enkelt, ohms lag gäller inte, då det handlar om induktanser och växelspänning.
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 28 mars 2015, 15:06:06
av Tekko
Impedans.
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 28 mars 2015, 15:10:11
av TomasL
Impedansen blir summan av induktansen, kapacitansen och resistansen i en växelströmsmotor.
Impedansen mäts i Ohm.
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 28 mars 2015, 15:35:14
av tecno
OK, så mao så kan den vara OK. Får leta fram någon som har rätt instrument att kolla med.
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 28 mars 2015, 16:02:53
av TomasL
Kolla om du kan låna ett hos någon lindningsverkstad.
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 28 mars 2015, 16:37:42
av tecno
Tänker försöka hitta nån i närheten.
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 28 mars 2015, 17:21:00
av TomasL
Kolla Grundfoss och Wilos servicenät.
Re: Hur löser man detta, en VFD med 3x38VAC ut?
Postat: 10 april 2015, 12:37:37
av tecno
Liten uppdatering, lindningarna är OK på denna spindelmotorn så nu är det *bara* att byta lager och trixa med nån modern VFD och laborera med V/f inställningar.