Sida 2 av 2

Postat: 2 juli 2007, 22:54:34
av TomasL
En kondensator används i de allra flesta tidreläerna, så det borde inte vara något problem, men, att tänka på, om produkten skall ut på markanden är alla direktiv som gäller, dvs.
Lågspänningsdirektivet, enklast med en färdigproducerad nätdel, typ MASCOT eller dyligt.
EMC-direktivet, finns inga enkla vägar runt.
ROHS-direktivet, Blyfritt i princip.

Sedan kan andra direktiv komma in, beroende på vad det är för någon produkt

Postat: 2 juli 2007, 22:54:42
av rehnmaak
Galvanisk isolation med hjälp av kondensatorer är tillåtet ur elsäkerhetssynpunkt. Dock får inte läckströmmen från berörbar del till jord överstiga några hundra uA (jag kan inte exakta siffran). Normalt brukar man använda sk. Y-kondensatorer mellan fas-jord och dessa får inte vara större än ca 5nF.

Postat: 2 juli 2007, 23:13:27
av Henry
LR8 hette den ja.

En undran, hade det varit godkänt att använda denna krets på den svenska marknaden för direktdrivning av något utan någon galvanisk isolering mot nätet eller mot den drivna enheten?

Postat: 2 juli 2007, 23:17:36
av rehnmaak
Har du bara skyddsjord på berörbara delar eller dubbelisolerat så är det inga problem.