Sida 2 av 2
Postat: 20 april 2004, 23:23:32
av Fritzell
OK Tack så mycket för hjälpen!

Postat: 2 september 2004, 22:35:10
av RDX*
Jag hitta denna tabell på
www.epanorama.net
Kod: Markera allt
Current mm mil
0.5A 0.2 8
0.75A 0.3 12
1.25A 0.5 20
2.5A 1.3 50
4.0A 2.5 100
7.0A 5.1 200
10.0A 8.3 325
den gäller för koppartjocklek på 35 um och ger en temphöjning på 10*C.
Postat: 2 september 2004, 23:08:02
av Fritzell
Oj konstigt nog tänkte jag kolla ifall den här tråden fanns kvar för ja håller på med ett nytt projekt. Tack så mycket! Verkar som jag ligger rätt bra till då..
Postat: 2 september 2004, 23:37:57
av Lallas
Själv har jag beslutat mig för att använda vanliga skruvplintar istället. Enklare, billigare.. ser kanske inte lika proffsigt ut, men korten ska förhoppningsvis vara tämligen stationära så jag slipper dra ut dom hela tiden
Men tack för hjälpen ändå, kommer nog till nytta lite senare!
Postat: 3 september 2004, 16:30:58
av pagge
henkebenke skrev:Effekttåligheten är linjär med ledarbredd och tjocklek med avseende på strömmen. Om man har längre ledningsbana ökar motståndet och därmed strömmen.
men samtidigt ökar ytan som värmen leds bort från, så längden borde väl inte spela nån roll?
Postat: 3 september 2004, 20:29:14
av erixon
Helt rätt pagge, men det beror oxå hur mycket spänings förluster man tollererar....