Sida 2 av 2
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 06:30:54
				av MiaM
				Även om nollan släpper så kan du inte få högre spänning fas-fas än normalt.
Detta har inget med fem/fyrledarsystem att göra.
			 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 07:26:59
				av jonas2307
				Det som är lite lustigt, men som inte är direkta bevis för att laddboxen visar rätt, är att den har aldrig visat avvikande värden vid de två andra husen jag regelbundet använder den vid. Det har bara hänt ett par gånger nu senast vid stugan. 
Ska ta med en multimeter upp nästa gång jag är där. 
Inkommande i huset är 5-ledare, separat nolla och jord. 
Har heller inte mätt hur det ser ut mellan fas och nolla när jag får den här felvisningen. Inte mer än att saker inkopplade i övrigt inte störs, inklusive gamla glödlampor som borde lysa starkare, eller gå sönder, vid överspänning. 
Jag funderade på om något kan göra att det blir fel vinkel mellan faserna och att spänningen då blir högre mellan dem, men det kanske inte fungerar så. Borde varit mer vaken på elkraft lektionerna i gymnasiet kanske…. 

 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 07:36:46
				av ajje
				Varierande vinkel mellan faserna kan du nog glömma om du inte har varierande kapacitans eller induktans inkopplat i serie med fasledare.  
 
 
Jag skulle gissa på högfrekventa störningar/pulser/spikar som lurar mätningen i laddboxen.
Den har förmodligen inte True RMS på mätkretsen.
 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 08:53:26
				av Mindmapper
				För mig indikerar "stugan" att det är ute på landet. 
Ser framför mig en liten transformator på en stolpe. En del sommargäster har redan kallställt husen. Låg förbrukning från trafon, placering av stugan nära trafon någon solcellsanläggning som matar ut vad de kan. En laddbox som visar lite för höga värden  och störningar från solcellsanläggningarnas invertrar.   
Hur möjligt är det att flera faktorer samverkar och kan ge detta resultat.
			 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 12:36:02
				av alexanderson
				GeekJoan skrev: ↑24 oktober 2025, 02:44:46
Har varit med om att speciellt på småvägar ute i bushen så har sista kåken för låg spänning för att tex i mitt fall flipperspel ska funka. 
 
Under första världskriget användes ledningar av zink och järn istället för den då dyrbara kopparen. En kund i nätets utkant fick kortslutning. På grund av ledningarnas höga resistans löste inte säkringarna. Kortslutningen fick endast till följd att lamporna hos kunden slocknade.
 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 13:40:22
				av rikkitikkitavi
				Att man använde ståltråd kan jag förstå, men inte zink. Möjligen de var förzinkade för att inte rosta. Zink är förvisso en något bättre ledare än järn men inte särskilt lämpligt att dra tråd av. 
De klarade väl av den låga belastningen i form av ett par lampor. Det är inte ovanligt med att säkringar inte löser fort nog pga för långa kablar i gamla nät. 
Har man tungstartade maskiner med hög startström är ju en rejäl förlängningskabel ett trick som kanske fungerar som mjukstart... 
På mitt gamla jobb utnyttjades att matningen hade en viss impedans vid direktstart av några 6kV motorer i storlektsordningen några hundra kW,  tydligen var den matande trafon specialdesignad. Ställverkets brytare med UF6 var från 70-talet. Scary. Helst gick maskinerna 24/7 så det var kanske max tio starter om året, ett dåligt år. En gång startades dock maskinera fel, under last och det började brumma rätt bra men de snurrade igång till slut.
			 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 16:05:21
				av MiaM
				Om du verkligen ibland har nära 500V mellan faserna på riktigt, och det inte är en felmätning, så skulle sannolikt ett antal grejer gå sönder.
Har du några klassiska "högenergi"-lampor? I så fall lyser de extra starkt?
			 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 16:18:49
				av MadModder
				Det skulle ju bli lite drygt 280V i vägguttagen...
En hel del switchade nätdelar/adaptrar skulle ha tackat för sig.
			 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 16:59:20
				av ie
				ajje skrev: ↑24 oktober 2025, 07:36:46
Varierande vinkel mellan faserna kan du nog glömma om du inte har varierande kapacitans eller induktans inkopplat i serie med fasledare.  
 
 
 
Nä, det kan bli så om du fastnar i vinkelvolten. 
 https://www.youtube.com/watch?v=mhGQIQOSw_8
 https://www.youtube.com/watch?v=mhGQIQOSw_8 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 21:45:07
				av Leif_J
				danei skrev: ↑23 oktober 2025, 23:08:58
Vilket problem orsakade den jordanslutningen menar du?
 
Många fel som gäckade nätägaren och som kulminerade i och med att transformatorn brann upp.
Får en känsla av att dina frågor egentligen handlar om annat.
Trevlig helg.
Leif
 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 21:48:43
				av danei
				Nej, jag begriper inte hur jordanslutningen kunde orsaka det. Det måste till något mer udda.
			 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 24 oktober 2025, 22:43:37
				av grym
				om man inte rms spänningsmätning kan en sak vara att man har mycket övertoner som gör toppvärdena höga
kan då vara värt att kolla vågformen med ett oscilloskop, med lämpligt säkerhetstänk
kan om man inte har mycket resistiv last på den transformatorn ge sådan problem
även ringningar i hela den transformatorns sekundärsida
när den laddat lite ger den andra övertoner och problemet är borta
			 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 25 oktober 2025, 04:13:49
				av MiaM
				Om man inte har ett oscilloskop och/eller är osäker på hur man säkert mäter på nätspänning så kan man ta valfri transformator (nätadapter som ger AC ut) (till exempel transformator för dörrklocka, mät över dörrklockans knapp, du vet den där det står att ditt efternamn är Friedland  

 ). En enkel spänningsdelare med vad man nu råkar ha som kan agera motstånd, enklast såklart motstånd men annars en stark och en svag glödlampa i serie (typ bakljus v.s. stråklastare för bil - ifall du använder billampor som ska användas senare så undvik att ta i strålkastarlampor med fingrarna, hudfettet värms upp till gas som sätter sig på reflektor osv som i sin tur kan ta stryk av detta), och mata in i line-ingång på en dator och spela in med t.ex. Audacity.
Eller om man har oscilloskop men är osäker på hur man säkert mäter på nätspäning så mät bara direkt på utgången från en transformator.
Man kan också i princip bara ta en lös tranformator (EJ ANSLUTEN TILL NÄTSPÄNNING) och koppla en av dess lindningar till ljud in på en dator och mäta induktivt på magnetfältet från elledningar. Det mäter strömmen istället för spänningen och fungerar bara bra för att mäta spänningens vågform via rent resistiva laster såsom högenergilampor, spis som inte är induktion (mekaniska reglage oavsett om det är klassiska plattor eller keramikhäll) eller laster som är nästan helt resistiva (typ 2kW värmefläkt där fläkten är en liten plutt jämfört med värmeelementet).
 
			
					
				Re: För hög spänning, 3-fas
				Postat: 25 oktober 2025, 09:57:26
				av grym
				någon som vet hur pfc fungerar på ett nät med högre impendans än normalt?
som längst bort på en liten stuga med liten trafo med långa ledningar och låg belasting, eller i stort sett att laddaren är den större belastningen?