Sida 2 av 2
Re: Induktiv givare på 50m
Postat: 25 september 2025, 18:50:57
av TomasL
Givare ned ström-signal är generellt sett okänsliga mot störningar, då störningar tenderar att inducera spänning, men ingen ström.
Eller snarare, mätsystem med strömingång, typ 4-20mA påverkas väldigt lite av yttre störningar, då inducerad spänning i ledarna inte resulterar i någon ström.
Re: Induktiv givare på 50m
Postat: 26 september 2025, 07:34:58
av 4kTRB
Det där med PLL hur fungerar det egentligen? I detta sammanhanget menar jag då.
Re: Induktiv givare på 50m
Postat: 26 september 2025, 09:35:50
av TomasL
jon_kanon skrev: ↑24 september 2025, 07:03:33
Jag tror också att skärmad kabel (folieskärm jordad i båda ändar) kan klara en tuff miljö.
Du skall inte jorda båda ändarna, risken är stor att du får jordströmmar genom jorden pga den potentialskillnad som alltid finns mellan olika jordpunkter.
Re: Induktiv givare på 50m
Postat: 26 september 2025, 10:05:36
av jon_kanon
Det beror på om jordpotentialskillnader är ett problem och vilka problem man i övrigt vill skydda sig emot, t.ex. starka fäkt