Re: Beräkning värmeförlust för 3-fas-kabel och dess temp

Postat: 25 oktober 2024, 07:44:07
av Haralt
Den 18 juni 2024 gav växelriktaren som max 16,25 kW, och under en dag 147,8 kWh. Hittills i okt har anläggningen gett 767 kWh. I nov blir det nog bara ca 300 kWh.
Se driftsdata under den dagen, med reaktiv effekt och skenbar effekt samt total effekt.
För skenbar effekt och total effekt ligger kurvorna på varandra.


Reaktiva effekten är bara 0,192 kVAr jämfört totala effekten som är 16,25 kW. Växelriktaren matar ut jämnt på faserna, får man väl då säga. Effektfaktorn blir väl då 0,988. Får man inte då försumma den lilla och blygsamma fasförskjutningen vid beräkningen av effektförlusten i kabeln? Vad säger Dr. tomasL?
En växelriktare är en generator, dvs en negativ last.

Re: Beräkning värmeförlust för 3-fas-kabel

Postat: 25 oktober 2024, 13:07:22
av alexanderson
Haralt skrev: 24 oktober 2024, 19:31:28
Men sedan ligger ju elkabeln an mot väggen, så blir väl litet sämre värmeövergång till luften, och kabelns temp någon grad varmare.
Även väggen leder värme från kabeln. Betong har en värmeledningsförmåga på 1,7

Re: Beräkning värmeförlust för 3-fas-kabel och dess temp

Postat: 25 oktober 2024, 15:24:53
av Haralt
Mest luft kring kabeln. Anliggningsyta per meter kabel mellan kabel och tegelvägg är nog bara ca 0,003 x 1 = 0,003 m2.
Det är bara 3 mm av kabelomkretsen 18 * 3,14 = 56,5 mm, dvs 3/56,5 = 0,053 dvs 5,3 %. Så det är till ca 95 % luft kring elkabeln.

Luft kommer det ny med temperaturen 25 oC hela tiden, medan tegelväggen är den samma. När teglet vid anliggningsytan värmts upp till säg 35 oC, då minskar värmeström genom anliggningsytan.

Re: Beräkning värmeförlust för 3-fas-kabel och dess temp

Postat: 25 oktober 2024, 15:54:28
av guckrum
Haralt skrev: 25 oktober 2024, 07:44:07 Man ser i diagrammet vid kl. 02:00 att reaktiv effekt är -0,100 kVAr, och då är inte ens växelriktaren igång.
Kul diagram, två kurvor och tre axlar, eller ligger den gröna kurvan dold under den mörkblå kanske? Den reaktiva effekten är nog noll mitt i natten som jag läser diagrammet. Men lätt är det inte.

Re: Beräkning värmeförlust för 3-fas-kabel och dess temp

Postat: 25 oktober 2024, 16:13:21
av Haralt
Som står i texten till diagrammet "För skenbar effekt och total effekt ligger kurvorna på varandra." Precis som du säger grön kurva(skenbar effekt) ligger under mörkblå kurva(totaleffekt).
Det är ju en markör vid kl. 13:20 och de tre parametrarnas värde då, som hjälp att förstå diagrammet.

Rédigé: guckrum du har rätt där, reaktiva effekten är 0 kl. 02:00 på natten.

Här nedan annat diagram samma dygn.