Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Postat: 25 april 2024, 19:00:01
av Haralt
Skulle jag välja en 3-polig 20A automatsäkring för att säkra av smart metern, då behöver jag använda "grova" trådar till smartmetern för L1, L2, L3, och N, så att en 20A automatsäkring kan lösa ut vid kortslutning inne i smart metern. Lämpligt är kanske då att använda maximalt möjliga trådar 2,5 mm2 som skruvplinten max medger.

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Postat: 25 april 2024, 19:22:43
av Borre
Ja därför väljer du en billigare 3-polig C10A och drar 1.5mm² till mätaren.

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Postat: 8 maj 2024, 17:31:43
av Haralt
Jag har nu skaffat 2 st 1-poliga Siemens 6A B-karakteristik automatsäkring, se bild. De kostade 93 kr/st + frakt 100 kr. Jag hade redan 1 st sådan.
Det vart därför inte ohemult dyrt, utan totalt 376 kr.
Nu kan jag avsäkra kablarna L1, L2 och L3 till SolarEdge energimätaren.
Det som stör mig litet är att dessa upptar 3 delningsenheter à 18 mm i fasad-elskåpet, bara för att energimätaren ska matas med fjuttiga 30 mA.

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Postat: 8 maj 2024, 20:21:52
av AndLi
Det är ju knappast för matningen av mätaren du behöver tre faser....

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Postat: 8 maj 2024, 21:18:35
av rvl
Nej bara en, men de övriga två ska mätas, så där blir det inte ens mA.

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Postat: 8 maj 2024, 21:25:35
av AndLi
Precis men Harald av någon anledning nämner bara förbrukningen som anledning till att de behövs, vilket ju är fel.
Haralt skrev: 8 maj 2024, 17:31:43 Det som stör mig litet är att dessa upptar 3 delningsenheter à 18 mm i fasad-elskåpet, bara för att energimätaren ska matas med fjuttiga 30 mA.

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Postat: 9 maj 2024, 11:24:25
av Haralt
Det finns en annan SolarEdge energimätare, nämligen inline-modell. Ganska dyr ca 5500 kr. Tänker jag emellertid inte skaffa.
Den bygger i bredd ca 72 mm, dvs 4 x 18 mm. Den tar klart också plats i fasad-elmätarskåpet.
Men den behöver ingen extra avsäkring med automatsäkring.

Diameter-tecknet som SolarEdge använder, betyder fas. Det har jag aldrig sett tidigare att det används för att beteckna fas.

På bilden visas en automatsäkring, men i Sverige är det ju Diazed-smältsäkring vi använder som huvudsäkringar. I England kanske annorlunda?
Får man i Sverige ens ha automatsäkring som huvudsäkring mot elnätsbolagets elnät?

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Postat: 9 maj 2024, 14:06:10
av Mindmapper
Det är väl någon som tycker att diametertecknet är lika tecknet för "lilla Fi" ɸ.

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Postat: 9 maj 2024, 14:10:47
av Haralt
Så är det nog, översättaren har missförstått.
Översättarna är nog billigast möjliga personal och har nog ingen teknisk utbildning.

https://de.wikipedia.org/wiki/Durchmesserzeichen

De beteckningar för faser för växelström, som jag hittills känt till, är L1, L2 och L3 eller de äldre R, S och T.