Sida 2 av 2

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 25 april 2024, 18:38:43
av Mindmapper
>Haralt
Strömtrafona ger ut en ström som är proportionell mot strömmen den mäter. Den du har är också utrustad med en resistor för att omvandla mätströmmen till en spänning (också den proportionell mot mätströmmen). Fungerar allt blir den spänningen 0,333V vid tänkt maxström.
Problemet vid användning av strömtrafos är att om mätkretsen blir öppen så får du en hög spänning som kan orsaka överslag. Därför ser man till att man aldrig får öppen krets i mätkretsen.
Edit. Det blir lite otydligt att skriva mätkretsen båda sidor är egentligen kretsar man mäter i. Menar den sekundära sidan i detta fall.

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 25 april 2024, 18:51:25
av Haralt
mindmappler,
Det står i bruksanvisningen att man kan sätta ett buntband kring strömsensorn för att förhindra att den öppnar sig. (Förmodligen av anledningen du nämner, men det nämner de inte i montageanvisningen, vilket de borde)
Det är hullingar som håller öppningsarmen stängd på strömsensorn, så man måste trycka duktigt hårt för att frikoppla och öppna dem.

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 25 april 2024, 19:09:18
av danei
Nej, att kärnan är öppen orsakar ingen skada. Däremot blir det mätfel.

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 26 april 2024, 12:35:06
av Mindmapper
Haralt skrev: 25 april 2024, 18:51:25 mindmappler,
Det står i bruksanvisningen att man kan sätta ett buntband kring strömsensorn för att förhindra att den öppnar sig. (Förmodligen av anledningen du nämner, men det nämner de inte i montageanvisningen, vilket de borde)
Det är hullingar som håller öppningsarmen stängd på strömsensorn, så man måste trycka duktigt hårt för att frikoppla och öppna dem.
Som Danei skriver är det inte den ferritkärnans slutning/öppning jag pratar om. Det är den elektriska kretsen där man tar ut strömmen för instrumentet som inte får öppnas. Den kretsen där resistorn sitter.

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 27 april 2024, 03:14:03
av mrfrenzy
En av anledningarna till att man använder denna modellen med inbyggd resistor till villabruk är att det är ofarligt att öppna sekundärkretsen, det blir bara 0,333V på de tvinnade trådarna.

Normala strömtransformatorer utan resistor däremot får hundratals-tusentals Volt vid öppen sekundär.

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 27 april 2024, 08:25:34
av Mindmapper
Finns det ingen möjlighet att någon kommer på att om jag byter resistans mot en med högre värde, så får jag ut högre spänning. Förmodligen ligger väl resistorn inkapslad. Läser man på ef finns det i vissa situationer folk som önskar ta bort inkapsling i vissa andra situationer.

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 27 april 2024, 08:47:24
av rvl
Allt är naturligtvis möjligt, speciellt på EF... :vissla:
Kanske lättare då att skaffa en ren strömtrafo från början och välja resistans efter behag eller låta kapslingen vara intakt och dra strömmen flera varv i stället.

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 27 april 2024, 10:54:29
av Haralt
Så här ser strömsensorn ut öppnad.
Det ser ut som ferritkärna, och med de 4 ytor som möter varandra är polerade.

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 29 april 2024, 08:05:19
av MiaM
Sidospår:

Det har definitivt förekommit strömtrafos för hemmabruk som ger högre spänning, antingen för att de hade högre motstånd inbyggt eller för att de inte hade motstånd alls. Specifikt exempel är elpatronstyrning (två lägen 4,5kW och 9kW) från Baxi (om jag inte minns tillverkaren fel) som sålts för kanske cirka 35 år sen eller liknande.

Skedde det någon generell övergång mer nyligen än så?

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Postat: 29 april 2024, 08:32:36
av alexanderson
Värmebaronen använder ett styrsystem med sådana strömsensorer. Vid en överström på en av faserna, kopplas effekten ned. Med en potentiometer i styrningen kan huvudsäkringens storlek ställas in på 16-35A