Re: Ström i nollan för spis/ugn vid 2 faser anslutna?
Postat: 24 december 2023, 10:42:14
Palle500,
du har rätt, den kommer fortfarande att gå på 2-fasdrift hos nya ägaren. Vi klippte ju bort den 3:e fasen i kabelns spis/ugns-ända, och skruvade bort ledaren för 3:e fasen i perplex-stickproppen.
Det vi tycker är besynnerligt är att det hade dragits en 4-ledarkabel 2,5mm2 från säkringarna till perplex-uttaget, och inte en 5-ledare. Enfamiljshuset har ju 3-fas serviskabel. Kan det vara så att tidigare hade det varit en 400 Volts-spis/ugn med enbart värmeelement på 400 Volt? Den tidigare ägaren av enfamiljshuset hade just denna spis/ugn i enfamiljshuset som vi övertog för ca 4 år sedan, alltså med just denna spis/ugn. Men vi tyckte den värmde ugnen väldigt långsamt, och nu var anledningen till att vi mekade med den, att ugnen helt slutade fungera. Vi såg då att bygel saknades för 2-fasdrift för att allt ska kunna fungera.
du har rätt, den kommer fortfarande att gå på 2-fasdrift hos nya ägaren. Vi klippte ju bort den 3:e fasen i kabelns spis/ugns-ända, och skruvade bort ledaren för 3:e fasen i perplex-stickproppen.
Det vi tycker är besynnerligt är att det hade dragits en 4-ledarkabel 2,5mm2 från säkringarna till perplex-uttaget, och inte en 5-ledare. Enfamiljshuset har ju 3-fas serviskabel. Kan det vara så att tidigare hade det varit en 400 Volts-spis/ugn med enbart värmeelement på 400 Volt? Den tidigare ägaren av enfamiljshuset hade just denna spis/ugn i enfamiljshuset som vi övertog för ca 4 år sedan, alltså med just denna spis/ugn. Men vi tyckte den värmde ugnen väldigt långsamt, och nu var anledningen till att vi mekade med den, att ugnen helt slutade fungera. Vi såg då att bygel saknades för 2-fasdrift för att allt ska kunna fungera.