Sida 2 av 2

Re: Snabbreparation av pumpstyrning (Kretskort/Triac)

Postat: 16 november 2020, 09:42:00
av mrfrenzy
Det har du rätt i, då borde det fungera bättre med en kontaktor som förbrukar 30mA
https://se.rs-online.com/mobile/p/contactors/3949790/

Re: Snabbreparation av pumpstyrning (Kretskort/Triac)

Postat: 16 november 2020, 18:15:59
av Alex_Holo
E Kafeman skrev: 15 november 2020, 18:08:44 Angående ny konding, så pekar du på en konding vars datumstämpel upphörde 2005 men det är även lite lurt med vad man säljer.
Jämför bilden på säljsidan och bilden på databladet.
RIFA7.png
Ja det är rätt kondensator, det är samma som du redan har och där man skäms för att visa RIFA-texten på säljsidan. :humm:

Jag skulle valt något åt detta hållet: https://www.mouser.se/ProductDetail/EPC ... JVJg%3D%3D
Ett försvårande problem är att kondensatorn nog är rätt utsatt då det inte finns något dugligt runt omkring som kan ta emot förekommande smällar, induktiva spikar från motorer som stängs av och liknande. Denna kondensatorn är mer tänkt att hantera högfrekventa mindre störningar, fast inte ens där är den ensam särskilt lyckad. Förutom att allt annat elementärt saknas...
Som jag ser det är det exempel på en usel design där de som designat inte kan designa för denna typ av omgivning.

Byggde själv utrustning för vatten-övervakning 200-300 hushåll med analytiska läcklarm med mera och infiltration för 20 hushåll som allt styrs via en 286:a för att ge behändig fjärrkontroll via webb-interface. Jag kör med mekaniska kontaktorer med inbyggda överstörms-frånslag till de större motorerna och har sällan några problem med att något elektriskt går sönder. Det enda jag kan komma på efter 10 års drift är att nivå-ballonger tröttnar ibland i en kraftigt överdimensionerad tvåkammar-brunn före infiltationen. Som programmerings-fix går inprogrammerat prediktivt larm då in, om övre nivå-larm uteblir efter max-tid tvångskörs tömningspumpen 5 minuter varannan timme oavsett övre nivålarm tills man hunnit byta ballongen, vilket hanterar väl det normal behovet av flöde för denna rätt lilla anläggningen.
Nu vill kommunen stoppa denna pumpen/infiltrationen, kräver ny brunn där man tömmer med tankbil för att stjälpa i ett välkänt överbelastat kommunalt reningsverk som dumpar överspill i Östersjön.
Tack! Det känns bättre med den kodningen. Var trött igår och bara kollade identisk modell.
mrfrenzy skrev: 15 november 2020, 19:01:07 Japp, designen är usel men måste de behålla skräpet så finns ju inte mycket att välja på...
Efter att detta kretskort är reparerat hade jag satt en liten apparatlåda med 6st reläer nedanför och kopplat motorerna via dessa, det finns ju gott om plats i skåpet.
Hade nog valt ett standard industrirelä med sockel som är lätt att ha några i reserv och byta,
https://www.elfa.se/sv/industrirelae-g2 ... p/13618733

Med reläer som skydd bör dina triac hålla i evighet.

Vill man kosta på lite mer som Kafeman säger och skydda motorerna mot överlast kan man använda motorskydd också.
Håller klart med att kontaktorer, relän och fysiska motorskydd är att föredra!
I andra skåpet sitter styrning för en LTA pump, 3-fas pump med kontaktor och motorskydd, styrs via nivåvippor (reningsverket styrs med konduktiva givare som rostar, numera ersätta med tryckgivare på botten) och alla larm mm som vi byggt ut LTA pumpen med är relästyrda med relälogik.

Ska överväga tanken med extra reläer, samtidigt att byta Triac för 18 spänn är ganska enkelt och billigare. Man får ganska många triacs motsvarande 5 reläer med socklar... Samt att Baga kommer inte felsöka på dessa utan ta in extern elektriker troligen. Själv räknar jag med att inte bo här så länge till så vill inte låsa mig i ett hörn med för avancerade tekniska lösningar som blir låsta till mig.

En annan fråga som uppkom idag, som jag totalt har missat.
Anläggningen är från 2013 isch, 2019-02-19 bytte man hela kretskortet då GSM modulen inte fungerade vid strömavbrott, och har aldrig så gjort.
Tekniker sa att dom tog det som goodwill då dom kunde spåra felet i loggen. I servicerapporten står det dock garantibyte.

Vad har vi för garanti på det nya kortet?
Grannen hävdar att det är nygaranti eftersom det är ett helt nytt kort och min fix i helgen har förstört garantin. Jag köper tankesättet men vill ändå framhävda att det var nödvändigt då dels teknikern aldrig kom och vi pumpade ut orenat avloppsvatten i diket (dvs olagligt).

Jag hävdar att garantin gäller på hela anläggningen och byte av kortet var en reparation. Jag har fått för mig att det är 6 eller 12mån garanti då på en sådan reparation.

Någon som vet vad som gäller? Något speciellt när det gäller elektronik?

Re: Snabbreparation av pumpstyrning (Kretskort/Triac)

Postat: 16 november 2020, 18:21:39
av mrfrenzy
Garantin gäller givetvis X antal år från installationsdatum, den förlängs inte vid en garantireparation.

Det finns några undantag när man kan "lura" sig till en längre garanti, om återförsäljaren byter mot en ny produkt (tex en trasig hårddisk) och den nya går sönder senare så kan man försöka skicka den direkt till tillverkaren. Fungerar bara på tillverkare som reparerar/byter utan kvitto.