Sida 9 av 9
Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)
Postat: 20 oktober 2011, 16:10:02
av blueint
KontorsPC och växlar är väl bra, men batteriresurserna är finita. Så då kanske det är dumt om en server går ner för att 30 kontors-PC ska köra skärmsläckare och virusscanning på natten
Hoppas du förstod andemeningen

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)
Postat: 20 oktober 2011, 16:36:22
av Meduza
Ja men om dom sitter på en egen UPS så ska det väl inte vara något problem, eller missuppfattade jag?
Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)
Postat: 20 oktober 2011, 16:45:14
av blueint
Dieselaggregatet lär få jobba hårdare.
Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)
Postat: 20 oktober 2011, 18:17:05
av B1n4ry
Kontors-PC och liknande sitter på vår gamla UPS. Datorhallen sitter på tre nya UPS:er.
Datorhallens UPS:er har ca 45min batteritid vid full last och efter 2 min är dieseln igång. Så det är heller inget problem...
Datorhallen och annan prioriterad utrustning drar ca 30-40kW och avdelningen ca 20kW. Elverket i sin tur lämnar 140kW. Så elverket klarar utan problem av att mata även avdelningen. Vi kommer för övrigt även att koppla på hela vår reception på elverket i framtiden och det kommer ändå finnas kraft över. Visst, vi drar lite mer soppa men det är marginellt...
//B1N4RY
Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)
Postat: 18 december 2011, 02:32:12
av jgb
Inspirerande !
Var på väg att bygga min egen UPS för nåt år sen men hittade ingen billig inverter m. inbyggd laddare för deepcellsbatterierna
ps. Skäms nästan när jag skriver om mitt lilla projekt inför ditt/erat mästar projekt