Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms? nån annan lösning?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Bylund
Inlägg: 8
Blev medlem: 30 september 2011, 00:50:55

Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms? nån annan lösning?

Inlägg av Bylund »

har två fototceller som kan reagera på täckning ner till 0,5 ms som i sin tur ska köra igång ett tidrelä men jag hittar inte på nåt relä som kan reagera så snabbt.. någon som vet om det ens finns såna relän och vad kan man annars göra?
Användarvisningsbild
jesse
Inlägg: 9240
Blev medlem: 10 september 2007, 12:03:55
Ort: Alingsås

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av jesse »

Hej och välkommen! :)

Gör en monostabil vippa med en 555:a och skapa med hjälp av den en puls med lagom längd.

Bild . Bild
Bylund
Inlägg: 8
Blev medlem: 30 september 2011, 00:50:55

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av Bylund »

jadu... :doh: är ju inte superhajj på det där och har defenetivt inte grejjer eller tid för det :P finns det färdigt att köpa eller någon som har ett liggande eller kan tänka sig göra ett?

det som ska drivas är en siren och ett blixtljus på totalt ca 200mA

EDIT: i ca 2 sekunder ska sirenen och blixtljuset vara igång.
Användarvisningsbild
Swech
EF Sponsor
Inlägg: 4743
Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
Ort: Munkedal, Sverige (Sweden)
Kontakt:

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av Swech »

Det som du skall starta med fotocellerna, passerar det så fort som 0.5ms ?

Swech
Användarvisningsbild
jesse
Inlägg: 9240
Blev medlem: 10 september 2007, 12:03:55
Ort: Alingsås

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av jesse »

>har två fototceller

Vad är det för fotoceller? Typ? Vad ger de för slags signal?
Vad använder du som matningsspänning? 12V DC? Annat?

>jag hittar inte på nåt relä som kan reagera så snabbt

Har du provat? Hur har du kopplat då?

Om man ändå använder en 555:a och du bara ska ha igång larmet i 2 sekunder så räcker det med ett vanligt relä (man ställer in 555:an på 2 sekunder).
gripner
Inlägg: 1169
Blev medlem: 4 december 2007, 14:47:39
Ort: Lidingö

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av gripner »

-
Bylund
Inlägg: 8
Blev medlem: 30 september 2011, 00:50:55

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av Bylund »

ja kan ju beskriva fuktionen som är tänkt från början fatikskt..

jo det är tänkt att det skall byggas en startport för swooping(gren i fallskärmshopning)
man ska alltså träffa porten som är 1.5 meter hög med en fot/ben som minst och när man får på en bra träff kan det gå i över 100km/h och det är jäääätte svårt att veta om man har fått en portträff eller ej.

därför har jag köpt 2 fotoceller från schnider electric av modellen XUM2APCNL2 (http://www.schneider-electric.se/sites/ ... avoption=2)
12 DC pnp med programerbar utgång.
som har en frekvens på 1000 hz och då bör kunna mäta den hastigheten?

den i sin tur var tänkt att köra igång ett tidrelä ett 12 volt från crouset och när jag hade kolla specen på den så behövde den en puls som var minst 50 ms.och jag har inte hittat några andra heller som kan reagera lika snabbt.
så fotocellerna lär ju köra igång någonting som kan driva sirenen och blixtljuset i ca 2 sekunder. för att man ska fatta att man har träffat porten.

jag är rätt dålig på att förklara men det kanske hjälpte?
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43243
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av sodjan »

Det hade fungerat med en fotocell som hade ett större intervall
för "Fördröjning återgång". Om det hade varit ställbart upp till tiden
som tidrelät kräver (eller t.o.m upp till 2 sek så hade tidrelät inte
behövts) så hade det vart bra. Du har inte kollat efter andra fotoceller
just med avseende på detta ?
Bylund
Inlägg: 8
Blev medlem: 30 september 2011, 00:50:55

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av Bylund »

det har jag faktikst inte tänkt på men nu när jag kikar så kan jag då inte hitta på nån som kan mäta det avståndet och hastigheten
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26623
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av Icecap »

Fotocellen låter som en färdig enhet. Vet du att den klarar av att reagerar så pass snabbt?

Jag har jobbat en del med fotoceller och 0,5ms tror jag aldrig jag har sett en reaktionstid på. Utgår man ifrån 38kHz modulering blir det 19 pulser som fattas och jag tror att det är i underkanten!
Kjelle
Inlägg: 972
Blev medlem: 25 december 2004, 23:01:46
Ort: Västsverige

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av Kjelle »

Fotoceller inom dragracing måste funka med tanke på hastigheter runt 500 km/tim

Finns ett svenskt företag som säljer/hyr ut.

http://www.timetree.se/prislista/prislista_kop.htm

Kjelle
Bylund
Inlägg: 8
Blev medlem: 30 september 2011, 00:50:55

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av Bylund »

Icecap skrev:0,5ms tror jag aldrig jag har sett en reaktionstid på.
som sagt jag är inte så hajj på det här men som jag förstod av produkt specen på deras hemsida som jag länkade till tidigare så bör den kunna reagera så snabbt. ska koppla ihop allt och testköra ute på hoppfältet imorn så får man ju se om fotocellerna fungerar men det tror jag de ska göra.
Användarvisningsbild
Meduza
EF Sponsor
Inlägg: 10718
Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Ort: Ekerö, Stockholm
Kontakt:

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av Meduza »

Kjelle skrev:Fotoceller inom dragracing måste funka med tanke på hastigheter runt 500 km/tim
Fast där är väl ändå "målet" lite längre än en fotspets med 5cm bredd?
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43243
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av sodjan »

> så bör den kunna reagera så snabbt.

Det står :

Maximum switching frequency Hz: 1000
Delays, Response: ms 0.5

Så om du har ett krav på just 0.5 ms så är det "on the edge",
och där vill man normalt inte ligga för att ha lite "head-room".
labmaster
Inlägg: 2919
Blev medlem: 5 april 2011, 01:10:25

Re: Tidrelä känsligare impuls än 0,5 ms?nån annan lösning?

Inlägg av labmaster »

Sodjan, bara en tanke!

Du skriver att apparaten klarar en switchfrekvens på 1 KHz kan man anta att detta betyder att den samplar fotocellerna 1000 gånger per sekund?
Skriv svar