Elskåp, undercentral

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
mippen
Inlägg: 740
Blev medlem: 15 april 2009, 15:34:31
Ort: Lindome

Elskåp, undercentral

Inlägg av mippen »

Tänkte förbereda så mycket som möjligt innan man tar hem en elektriker för själva inkopplingen.
Efter ett par års användning utav förlängningskabel till garaget (eck.. att man inte gjort ngt tidigare)
så är det hög tid för garaget att få bättre ström.

Tänkte att en egen liten central vore praktiskt så man inte slår ut hela husets försörjning om en propp skulle gå.
I husets elcentral finns en mycket lämplig plint med utgående 3 faser, gnd och nolla som sedan går in till husets central.
Min tanke var att koppla in garagets under central på samma plint.

Så dyker såklart lite funderingar upp..
Räcker det med inkommande avsäkring även för garagets central eller skall man säkra av "kabeln" mellan hus och garage på ngt mer sätt?
Vad skall man välja för kabel mellan hus och garage?
Finns en mängd varianter.... Kommer självklart förläggas i gult kabelrör men blir endå "mark" förlagd.
Handlar om en ca 20 m om man räknar plint-central avstånd.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av blueint »

5G 2,5 mm² EKLK i gulrör ..?

Tror du får vara mer koncis i beskrivningen av husets elsystem.
mippen
Inlägg: 740
Blev medlem: 15 april 2009, 15:34:31
Ort: Lindome

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av mippen »

Idag ser det ut:

Elskåp husvägg innehåller: elmätare + 3 säkringar och huvudbrytare.
En panel märkt "utgående" med 3 faser, gnd och nolla.
På denna panel går det kablar till husets egna elcentral med jordfelsbrytare, elgrupper etc.

Min tanke var att på samma panel, "utgående" lägga kabeln (5G 2,5 mm² EKLK) som går till garagets central.
I garage sitter då sedan central, egen jordfelsbrytare och lämpligt antal säkringar.

Tanken var att garagets egna central skall få försörja:
- Jordfelsbrytare
- Ev.Timer (dimmad belysning, tidsstyrd)
- Elstyrning garageportar
- 2 st 3-fas uttag (kompressor + extra (svets etc) )
- Innerbelysning (via strömbrytare)
- Ytterbelysning (via rörelse detektor & Strömbrytare)
- Grupp 1 eluttag
- Grupp 2 eluttag
danielr112
Inlägg: 8043
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av danielr112 »

Om du nu ska ha en elektriker till att göra jobbet bör du helt klart fråga denne man eller kvinna vad h*n rekomenderar. Annars finns risken att du står där med saker som h*n inte skulle ta i ens.


Jag skulle själv ha kört med 4m2 eller mer. Men det är min åsikt
Mindmapper
Inlägg: 6389
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av Mindmapper »

Med tre ospecificerade säkringar så får du inte ansluta en halvmeter kabel ens.
-=Fullmoon=-
Inlägg: 3529
Blev medlem: 4 december 2007, 16:32:13
Ort: Jönköping -

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av -=Fullmoon=- »

blueint skrev:5G 2,5 mm² EKLK i gulrör ..?

Tror du får vara mer koncis i beskrivningen av husets elsystem.

Olagligt.. en under central måste minst ha 3x6+6 (gammal standad) eller nuvarande att minst 3x10+10-16 eller 5x10 för att man ska få ha en undercentral.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av TomasL »

Eftersom man kan skruva i 25A säkringar i mätarentavlan, måste kablarna vara anpassade till detta, sedan tror jag inte du får lägga 2 centraler parallellt med varandra, utan att avsäkra dem, dvs garagecentralen behöver matas från husets central.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14818
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av mrfrenzy »

Enligt standarden ska en central i en bostad matas med minst 5G6 eller 5G10, men det är ingen lag som kräver det.
I dag är det strikt olagligt att montera 3x6+6 (4G6) eftersom man då har en PENledare och den måste vara minst 10mm2. 3x6+10 eller 4x10 är ok men det finns ingen anledning att göra på detta vis om man inte har kabeln gratis eftersom man med femledare slipper risken för vagabonderande strömmar.

Du kan mata din undercentral på många sätt, välj det som passar dina behov av ström i garaget och ekonomi:
1) Från tre säkringar i husets central, då är den minst 5G2.5. Troligen är 16A säkringar lämpligt, men din elektriker kan räkna ut exakt om det fungerar - är kabeln lång kanske det inte går med mer än 10A.
2) Koppla en 5G6 direkt på utgående i mätarskåpet
3) Koppla en 5G6 i husets central på samma plint där den inkommande kabeln kommer från mätaskåpet
4) Montera tre säkringar i mätarskåpet, och koppla in en 5G2.5 här.

Om du ska köra både kompressor och svets, och har huvudsäkringar större än 16A så är troligen alternativ 2 lämpligast. Har du bara 16A huvudsäkringar spelar det egentligen ingen roll vilket alternativ du väljer, förutom om du vill vara framtidssäker.
mippen
Inlägg: 740
Blev medlem: 15 april 2009, 15:34:31
Ort: Lindome

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av mippen »

det är 20A avsäkring på inkommande faser till huset.
Och om jag tolkar det rätt så borde 5G6 på utgående från dessa säkringar fungera som inkommande till garagets central?
Är det EKLK som är det som skall användas?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14818
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av mrfrenzy »

Det blir alldeles utmärkt, EKLK i rör, FR-N1XV eller EKKJ kan läggas direkt i mark.
FR-N1XV är smidigare än dom andra två och ofta skapligt pris.
mippen
Inlägg: 740
Blev medlem: 15 april 2009, 15:34:31
Ort: Lindome

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av mippen »

Om man kikar rent på priset är då FR-N1XV det billigaste alternativet?
Om man dessutom lägger den i gulrör gör ju saken inte sämre....

Vilka kan tänkas ha en sådan kabel i GBG området tro..
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av säter »

Vad är vitsen med att lägga kabeln i gulrör, mer än att det blir dyrare?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14818
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av mrfrenzy »

Vet inte om någon av dessa finns i göteborg, men alla elgrossister har kabeln, tex Ahlsell, Elektroskandia, Storel, Solar osv. Dom är dock dyra om man inte har avtal, fråga din elektriker om han kan matcha tex priset hos elbutik, det är absolut enklast.

säter: mindre risk att kabeln skadas av grus och annat, man behöver inte vara lika noggrann med att byta ut omkringliggande massor. Dessutom går det att byta kabeln utan att gräva upp hela sträckan om det skulle behövas i framtiden.
Rör eller ej så bör(ska) man lägga markeringsband en bit ovan.
mippen
Inlägg: 740
Blev medlem: 15 april 2009, 15:34:31
Ort: Lindome

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av mippen »

Tja... gulröret fick jag gratis av grannen :-)
Sedan så kommer det snart komma en grävare att återfylla med makadam + fylle runt garaget.
Då är det skönt att ha lite skydd när han välter ner massa material på kabeln.

Även om jag inte haft röret gratis så känns det endå som en billig kost ifall man i framtiden skulle dra en spade i kabeln när man gräver.. skönt att dra spade/skopa eller vad man nu gräver med i ett gulrör istället för i kabeln direkt.

Men visst är det smidigt att det finns kabel som får läggas direkt i jord.
Bra om man vill dra kabel till trädgårdsbelysning etc.
-=Fullmoon=-
Inlägg: 3529
Blev medlem: 4 december 2007, 16:32:13
Ort: Jönköping -

Re: Elskåp, undercentral

Inlägg av -=Fullmoon=- »

Tur jag får sånt här gratis typ från jobbet :P Haha..
Blir en runt 25m kabel och runt 50m rör som ska ner i backen sen.. räcker om man puttar ner det 60cm .. det klarar man att gräva om man är två-tre personer och gräver en eftermiddag.
Skriv svar