Anslutning smart meter SolarEdge
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Skulle jag välja en 3-polig 20A automatsäkring för att säkra av smart metern, då behöver jag använda "grova" trådar till smartmetern för L1, L2, L3, och N, så att en 20A automatsäkring kan lösa ut vid kortslutning inne i smart metern. Lämpligt är kanske då att använda maximalt möjliga trådar 2,5 mm2 som skruvplinten max medger.
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Ja därför väljer du en billigare 3-polig C10A och drar 1.5mm² till mätaren.
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Jag har nu skaffat 2 st 1-poliga Siemens 6A B-karakteristik automatsäkring, se bild. De kostade 93 kr/st + frakt 100 kr. Jag hade redan 1 st sådan.
Det vart därför inte ohemult dyrt, utan totalt 376 kr.
Nu kan jag avsäkra kablarna L1, L2 och L3 till SolarEdge energimätaren.
Det som stör mig litet är att dessa upptar 3 delningsenheter à 18 mm i fasad-elskåpet, bara för att energimätaren ska matas med fjuttiga 30 mA.
Det vart därför inte ohemult dyrt, utan totalt 376 kr.
Nu kan jag avsäkra kablarna L1, L2 och L3 till SolarEdge energimätaren.
Det som stör mig litet är att dessa upptar 3 delningsenheter à 18 mm i fasad-elskåpet, bara för att energimätaren ska matas med fjuttiga 30 mA.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Det är ju knappast för matningen av mätaren du behöver tre faser....
Re: Anslutning smart meter SolarEdge
Nej bara en, men de övriga två ska mätas, så där blir det inte ens mA.