En panasonic värmepump ska ha en temperatursensor med nedanstående karakteristik.
Känner ni igen det som nån förekommande standard, eller bara nåt Panasonic kör med ?
"Resistance type" kallar dem det bara.
Lite konstigt temperaturintervall att visa då den ska sitta i en varmvattenberedartank, undrar om de förväxlat det med en utetemperaturgivare...
Panasonic temperaturgivare standard ?
Panasonic temperaturgivare standard ?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Panasonic temperaturgivare standard ?
Ser väl ut som en NTC givare, de finns i en oändlig uppsjö värde, men jag håller med om att det känns som ett konstigt val för en varmvattenberedare, då skulle jag vilja ha knäet vid högre temperatur.
Re: Panasonic temperaturgivare standard ?
Ok, tack.
Var lite komponentbrist på första stället jag beställde så jag tänkte att man kanske kunde hitta en generic givare om det var nån standard.
Ska försöka lite hårdare att få tag på panasonics givare innan jag ger mig ut och letar i den oändliga uppsjön av givare.
Var lite komponentbrist på första stället jag beställde så jag tänkte att man kanske kunde hitta en generic givare om det var nån standard.
Ska försöka lite hårdare att få tag på panasonics givare innan jag ger mig ut och letar i den oändliga uppsjön av givare.
Re: Panasonic temperaturgivare standard ?
Har du en trasig utegivare idag? går det möjligen att mäta upp den vid några olika temperaturer?(beror ju på hur den är trasig såklart, men ett avbrutet ben skulle ju gå att mäta på ändå med lite tur)
Re: Panasonic temperaturgivare standard ?
igår fick jag äntligen en orginalgivare.
mätte upp den (med Sous vide-maskinen) och fick följande:
20: 2.44k
25: 2k
30: 1.63k
35: 1.36k
40: 1.14k
45: .96k
50: .81k
55: .68k
60: .58k
Så kurvan stämmer alltså.
Lite suboptimalt val av givare för varmvattentanken kan man tycka, antar att de tycker det är smidigt att använda samma sorts givare för utetemp/tanktemp/kanske annat också.
Precisionen är ju inte alls lika viktig i varmvattentanken som för utetempen.
mätte upp den (med Sous vide-maskinen) och fick följande:
20: 2.44k
25: 2k
30: 1.63k
35: 1.36k
40: 1.14k
45: .96k
50: .81k
55: .68k
60: .58k
Så kurvan stämmer alltså.
Lite suboptimalt val av givare för varmvattentanken kan man tycka, antar att de tycker det är smidigt att använda samma sorts givare för utetemp/tanktemp/kanske annat också.
Precisionen är ju inte alls lika viktig i varmvattentanken som för utetempen.