Avstörning 3-fasmotor

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
ebfr
Inlägg: 379
Blev medlem: 7 mars 2010, 15:13:57
Skype: BerraF
Ort: Sparreholm, Sörmland
Kontakt:

Re: Avstörning 3-fasmotor

Inlägg av ebfr »

Tack för tipsen, jag får testa lite olika lösningar. :)
Prins Valiant
Inlägg: 903
Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
Ort: Kristianstad

Re: Avstörning 3-fasmotor

Inlägg av Prins Valiant »

Notera att jag anser att kontaktorns gnistbildning är något man bara accepterar. Det är elektroniken som är lättast att skydda. Med de fakta vi har hade jag börjat med följande:
Det verkar som om din 3-fas motor och den störda elektroniken får matning från samma säkringar, inte bra, men går att lösa relativt enkelt. Elektronik matas förmodligen mellan fas och nolla.
Eventuellt hade jag börjat med ett filter denna typ för elektronikens matning: https://www.elfa.se/sv/naetfilter-faser ... lsrc=aw.ds

Hjälper inte detta hade jag skaffat en 400 till 230V manövertrafo för elektronikmatning med ena sidan jordad på trafons sekundärsida. Därmed får du en galvanskt skild krets för elektronik och motorkontaktorns gnist-transienter dämpas mycket kraftigt i trafon. Ändå mer i och med att du helt i enighet med gällande reglemente får en jord direkt kopplad till manöverspänningen. Filret kan med fördel även användas i kombination med manövertrafo.