Mjukstarta kompressor
Mjukstarta kompressor
Hur kopplar man enklast in mjukstart på den ?
Den är idag kopplad som direktstart, hur stor säkring behövs för att starta den då ?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Mjukstarta kompressor
Med en frekvensomformare, lämpligen.
Behöver du, så har jag några liggande till bra priser.
Mjukstartar du med Omformare, bör i teorin 16A säkringar räcka.
Behöver du, så har jag några liggande till bra priser.
Mjukstartar du med Omformare, bör i teorin 16A säkringar räcka.
Re: Mjukstarta kompressor
Borde gå att Y/D starta den eftersom den verkar vara D-kopplad vid drift.
Men frågan är om 16A räcker?
Men frågan är om 16A räcker?
Re: Mjukstarta kompressor
Nja, då hade den optionen funnits på skylten.
Är rätt övertygad att den är permanent satt i D-koppling, och det går då inte att ändra med mindre än att man byter lindningshärvorna.
Y/D förutsätter att den startar helt tryckavlastad utan belastning.
Rätt typ av omformare mjukstartar kompressorn, även med last, eftersom den kan leverera maximalt moment från, typ, 0 rpm
Är rätt övertygad att den är permanent satt i D-koppling, och det går då inte att ändra med mindre än att man byter lindningshärvorna.
Y/D förutsätter att den startar helt tryckavlastad utan belastning.
Rätt typ av omformare mjukstartar kompressorn, även med last, eftersom den kan leverera maximalt moment från, typ, 0 rpm
Senast redigerad av TomasL 29 oktober 2021, 19:21:48, redigerad totalt 1 gång.
Re: Mjukstarta kompressor
Visst är det så, men om Y-alternativet funnits, så skulle det framgått av motorskylten. (tror faktiskt att det är ett krav enligt MD)
Re: Mjukstarta kompressor
Kan ta bild på plinten imorgon.
Hur stor säkring behöver man för att direktstarta den ?
Vad kostar en omformare i denna storlek på ett ungefär ?
Hur stor säkring behöver man för att direktstarta den ?
Vad kostar en omformare i denna storlek på ett ungefär ?
Re: Mjukstarta kompressor
Skruvar brukar ha tryckavlastning.
Konstigt att man lindar en motor för 380V huvudspänning år 2020?
Konstigt att man lindar en motor för 380V huvudspänning år 2020?
Re: Mjukstarta kompressor
Nej, det där har vi utrett tidigare.
Leroy-motorerna som sitter på Atlas-Copco kompressorer har ingen märkning för Y-läge.
Ändå är alla 6 kablar uppdragna till plinten, och de går att Y-D-starta.
Re: Mjukstarta kompressor
Elmotorer över 4kW ska man väl helst undvika att direktstarta. Har för mig att elnätsbolagen inte gillar det.
Riktvärde för säkring vid direktstart har jag för mig brukar vara 1,5-2*märkströmmen.
Riktvärde för säkring vid direktstart har jag för mig brukar vara 1,5-2*märkströmmen.
Re: Mjukstarta kompressor
Y/D-start med tryckavlastning är det vanliga på skruvkompressor i denna storlek. Det fungerar utmärkt.
-
- Inlägg: 15759
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Mjukstarta kompressor
Vi hade en 6kV 350kW kompressor på förra jobbet som man tjongade igång. Men jag antar att tillräcklig impedans så...
Det var ett gammalt batteri av parallella kompressorer.
Tror man ville spara på matningskabeln:)
Re: Mjukstarta kompressor
Mjukstartare eller frekvensare är alltså det som gäller.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.