Har märkt stora problem med att hitta en vettig skarvsladd, det finns verkligen inget vettigt. Det jag är ute efter är följande:
* Skarvsladd på minst 15m *
* Ska gå från vanligt vägguttag 230V, likt denna https://www.lakkapaa.se/sv/byggmaterial ... escription *
* ska klara max 15A * egentligen 12A med felmarginal +-3
* ska klara en effekt på minst 3 kW *
* IP44 (utomhus)
* 2,5 kabel mm2
* 230V *
Har ni tips var jag kan hitta en skarvsladd som klarar ovan önskemål? Har hört med Elfa som har miljoner artiklar (känns det som) i lager och de har inget vettigt .
De med asterix efter är verkligen ett måste
* Skarvsladd på minst 15m *
* Ska gå från vanligt vägguttag 230V, likt denna https://www.lakkapaa.se/sv/byggmaterial ... escription *
* ska klara max 15A * egentligen 12A med felmarginal +-3
* ska klara en effekt på minst 3 kW *
* IP44 (utomhus)
* 2,5 kabel mm2
* 230V *
Har ni tips var jag kan hitta en skarvsladd som klarar ovan önskemål? Har hört med Elfa som har miljoner artiklar (känns det som) i lager och de har inget vettigt .
De med asterix efter är verkligen ett måste
Re: Godkänd skarvsladd
"Ett vanligt vägguttag" är inte speciellt lämpligt för mer än 10A, därför är inte skarvsladdarna konstruerade/märkta för mer än så.
Du bör nog istället satsa på en blå "husvagnskontakt", den kirrar 16A utan problem.
https://butik.husvagn-svensson.se/campi ... hucko.html
Jag vet att du säger att "vanligt vägguttag" är ett krav, men det går tyvärr inte. Om du tar isär ett vanligt vägguttag och ser hur liten yta av stiften som nuddar stickproppen kommer du att förstå varför.
Du bör nog istället satsa på en blå "husvagnskontakt", den kirrar 16A utan problem.
https://butik.husvagn-svensson.se/campi ... hucko.html
Jag vet att du säger att "vanligt vägguttag" är ett krav, men det går tyvärr inte. Om du tar isär ett vanligt vägguttag och ser hur liten yta av stiften som nuddar stickproppen kommer du att förstå varför.
Re: Godkänd skarvsladd
Du kan bygga ihop en egen.
Jag har kört med kontakter från tillverkaren PCE och de är gjorda för 2,5mm2 kabel (kabeln köpte jag på Jula eller Biltema kommer inte ihåg), kommer inte heller ihåg vilken av deras modeller det är.
Det är typ dessa
https://www.tme.eu/se/details/0522-sr/e ... ktdon/pce/
https://www.tme.eu/se/details/2511-sr/e ... ktdon/pce/
Det är väldigt skillnad vad stabila dessa är mot vanliga jag vad van vid innan.
Jag har kört med kontakter från tillverkaren PCE och de är gjorda för 2,5mm2 kabel (kabeln köpte jag på Jula eller Biltema kommer inte ihåg), kommer inte heller ihåg vilken av deras modeller det är.
Det är typ dessa
https://www.tme.eu/se/details/0522-sr/e ... ktdon/pce/
https://www.tme.eu/se/details/2511-sr/e ... ktdon/pce/
Det är väldigt skillnad vad stabila dessa är mot vanliga jag vad van vid innan.
Re: Godkänd skarvsladd
Det är den jag också tittade på men hittade ingen spec på den som på många andras skarvsladdar. Jag hör med biltema om de kan ta fram lite mer vettig info om den.säter skrev: ↑15 juni 2021, 21:05:27 Biltema?
Om den klarar 15A vete sjutton.
https://www.biltema.se/bygg/el/skarvsla ... 2000023206
Re: Godkänd skarvsladd
Det är ju jättefina kontakter Conny, men det hjälper inte om det sitter ett vanligt billigt 10A vägguttag på väggen.
Re: Godkänd skarvsladd
Om du nu vägrar att sätta ett CEE-uttag (blått) i lägenheten så köp åtminstone ett nytt kvalitets vägguttag och sätt dit. Antar att dina vägguttag är säkrade 10A då kan du inte ta ut 12A utan att byta säkring i gruppcentralen samt byta till 2,5 kvmm kabel.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ag-400611/
Stickpropp som klarar 16A
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... pp-400133/
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ag-400611/
Stickpropp som klarar 16A
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... pp-400133/
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Godkänd skarvsladd
Hur det än är får man numera säkra schuko med 16A.
Man kan ju tycka vad man vill om det, men det är tillåtet och det finns både uttag och stickproppar som är godkända för detta.
Man kan ju tycka vad man vill om det, men det är tillåtet och det finns både uttag och stickproppar som är godkända för detta.
Re: Godkänd skarvsladd
Schuko är normalt sett godkända för 16A. Dvs samma som de vanliga blå CEE donen.
-
- Inlägg: 14917
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: Godkänd skarvsladd
Varför går då Elsäkerhetsverket ut med en rekommendation att begränsa uttaget under längre tid till 8-10A?
https://www.elsakerhetsverket.se/global ... lbilen.pdf
Vad vet du som de inte vet?
Att man måste se över hela elinstallationen innan man kopplar in en förlängningsladd och kör på max ström vad säkringen tål är nog ett minimumkrav för att ens hemförsäkring skall gälla med tanke på vad Elsäkerhetsverket skriver.
Jag tycker att TS skall ta sig en funderare till och inte tro blint på att vad någon som inte tar ansvar för vad hen skriver om det går på tok.
https://www.elsakerhetsverket.se/global ... lbilen.pdf
Vad vet du som de inte vet?
Att man måste se över hela elinstallationen innan man kopplar in en förlängningsladd och kör på max ström vad säkringen tål är nog ett minimumkrav för att ens hemförsäkring skall gälla med tanke på vad Elsäkerhetsverket skriver.
Jag tycker att TS skall ta sig en funderare till och inte tro blint på att vad någon som inte tar ansvar för vad hen skriver om det går på tok.
Re: Godkänd skarvsladd
Det är nog rätt många som pluggar in sin 2KW värmefläkt i det vanliga schuko uttaget utan att fundera så mycket.
med billiga skarvkablar (läs bantade) där man snålar in på kopparen så riskeras brand.
Eller dåliga anslutningar i kopplingar, schuko uttag med trötta kontaktbleck eller liknande. Skitiga ärgiga pinnar är också vanligt om man tittar i högen med skarvsladd som hänger i gemene mans garage. Dessa ofta ärvda från tidigare generationer.
Under normala omständigheter finns en viss risk vid användning, och därav Elsäkerhetsverkets skrivelse i tider då alltfler köper bilar som laddas med hög ström längre tider. Ofta i ogynnsamma förhållanden.
med billiga skarvkablar (läs bantade) där man snålar in på kopparen så riskeras brand.
Eller dåliga anslutningar i kopplingar, schuko uttag med trötta kontaktbleck eller liknande. Skitiga ärgiga pinnar är också vanligt om man tittar i högen med skarvsladd som hänger i gemene mans garage. Dessa ofta ärvda från tidigare generationer.
Under normala omständigheter finns en viss risk vid användning, och därav Elsäkerhetsverkets skrivelse i tider då alltfler köper bilar som laddas med hög ström längre tider. Ofta i ogynnsamma förhållanden.
Re: Godkänd skarvsladd
Akai,
det blir lite mer belastning om man vill ladda med 10A än en 2kW värmeelement vilket man har gjort utan att tänka och med billiga skarvsladdar. Jag kommer att köpa en 3G2,5mm2 kabel som är 20m för ett vettigt pris. Den ligger på ca 500kr.
Hade jag kunnat välja en liknande kabel fast 25m hade jag valt den. Jag behöver ha lite marginal om jag ska dra kabeln från ett hus till bilen för laddning.
Kommer högst troligt ladd med 8A när det känns mer osäkert. 10A när jag laddar från en säker källa. 12A när det är från en offentlig laddstation.
det blir lite mer belastning om man vill ladda med 10A än en 2kW värmeelement vilket man har gjort utan att tänka och med billiga skarvsladdar. Jag kommer att köpa en 3G2,5mm2 kabel som är 20m för ett vettigt pris. Den ligger på ca 500kr.
Hade jag kunnat välja en liknande kabel fast 25m hade jag valt den. Jag behöver ha lite marginal om jag ska dra kabeln från ett hus till bilen för laddning.
Kommer högst troligt ladd med 8A när det känns mer osäkert. 10A när jag laddar från en säker källa. 12A när det är från en offentlig laddstation.
Godkänd skarvsladd
Håller på att installera laddpunkt till min elbil blir 16A egen kabel från centralen, men schuko då det sitter original på laddaren och har temperatur skydd i schukokontakten. Men Inte så mycket som kan brinna i en aluminium kapsling (f.d motorvärmarskåp).
Edit
det är viktigt att du ser till att kabeln inte snubblas på då det lätt orsakar glapp o överhettning i schukouttaget.
Edit
det är viktigt att du ser till att kabeln inte snubblas på då det lätt orsakar glapp o överhettning i schukouttaget.