FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Hej!

Jag har en FTX Heru 75 med en manöverdosa med brytare för rotorn (av/på) och en brytare för fläktarna med 3 fläkthastigheter samt av-läge. Fläkt 1 är frånluft och Fläkt 2 tilluft.

Jag skulle vilja styra Fläkt 1 och Fläkt 2 separat på så sätt att i
* läge 1 får Fläkt 1 120V, Fläkt 2 110V
* läge 2 får Fläkt 1 165V, Fläkt 2 155V
* läge 3 får Fläkt 1 230V, Fläkt 2 210V
dvs att frånluft alltid suger lite mer, för att garanterat få undertryck.

Hur gör jag det enklast med befintlig Brytare?

Sedan en annan fråga, allra helst skulle jag vilja kunna styra iaf fläktarna trådlöst (via t.ex. telldus/tellstick) men mig vetligen finns det ingen telldus/tellstick som kan reglera flerlägesbrytare? utan bara av/på, eller? Heru har kit att köpa, som jag är osäker på om det passar min äldre variant, men de kitten är ganska dyra, blir ca 5000kr eller mer för en sådan lösning.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av Xious 13 maj 2020, 17:14:41, redigerad totalt 1 gång.
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av FormerMazda »

Enligt samma princip som reda finns, välj vilken spänning du ska mata fläktarna med från utgångarna på trafon.
Men istället för en brytare och fläktarna parallellt efter den så får du ju bygga det med reläer, som sen kan styras typ inbyggnadsbrytare telldus.

Nu lär inte aggregatet vara så stort gissar jag, men blir det för bra undertryck ju dörrar bli tunga att öppna, glipor vid fönster vissla med mera.
Stora aggregat styrs med frekvensare och tryckgivare i kanalerna. Men det blir kanske lite overkill här.
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Tack så mycket för tipset. Vore jättekul att få till trådlös styrning.

T.ex. sådant här relä Kjell&Company: 36101?

Finns ju 2-kanal inbyggnadsbrytare, t.ex. Kjell&Company: 50879.

Men skulle du kunna ge en principskiss på hur du menar? Matningen från Trafon och hur jag väljer spänningar är Inga problem. Men dock hur jag ska ersätta brytarna med reläer och inbyggnadsbrytare där har jag svårt att hänga med.

Aggregatet är för typ upp tyill 170kvm. Räknar inte med att det blir så stort undertryck, då man kan välja ganska när och bra spänningar t.ex. 120/110, 165/155, 230/210.
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Nu har jag ritat ner en första elritning på hur det skulle kunna funka. Ser det bra ut? Enligt kopplingsschemat för min FTX (se första posten) så går brytaren för fläktarna till Blå (N) på respektive fläkt, så jag antar att jag ska koppla in den "utstyrda signalen" från reläerna till Blå (N) på respective fläkt? Låter det vettigt?

Elfa har LY2 240VAC 10A relä:

Såg att kjell & company också har reläer, är denna likvärdig med Elfas LY2?: Kjell&Company: 36101 är ju också 10A 240VAC

Kjell & company har ju också 4-polig: Kjell&Company: 36179. Men det är "bara" 3A 240VAC, är det inte tillräckligt?

Brytaren är Nexa WMR 3000 Kjell&Company: 50879 borde väl funka som tänkt?
https://www.kjell.com/globalassets/medi ... 09705CB6B3

Jag fick inspiration från:
https://www.byggahus.se/forum/threads/z ... st-1726651
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Mindmapper
Inlägg: 6389
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Mindmapper »

Du behöver bara två reläer. Koppla dom efter varandra så att:

När inget relä är påverkat 0 0 110V 95V
ett relä 0 1 165V 155V
andra reläet 1 0 230V 210V

Du har kopplat rätt.
Kjell relät som är växlande går lika bra. 3A låter lite med motorer. Vet ej hur mycket motorerna drar men de är induktiva och reäer klarar mindre ström vid reaktiv last.
Edit
Tabellen blev inge bra
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Tack så mycket för svar.

Det räcker med två reläer men då får jag "bara" 3 lägen som du beskriver. Men tre releäer får jag fyra lägen, vilket jag nog föredrar.

Mitt FTX aggregat har följande tekniska data:
Spänning: 230V 50H 1fas
Märkström: 0,90A
Effekt: 200W
Vikt: 65kg
Mindmapper
Inlägg: 6389
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Mindmapper »

Egentligen borde du väl klara dig på 2 lägen.
Ett - för rekommenderat luftombyte när du är hemma eller på kontoret beroende på var aggregatet är installerat.
Ett annat - för besparing när ingen är närvarande.

Man gjorde under 80- 90- talet neddragningar i luftombytet för att spara energi. Resultatet blev, större andel sjuka hus, ökning av allergier och astma.
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Jo visst 2 eller 3 lägen borde man klara sig med. Men tycker om valmöjligheten med 4 lägen. Orginal är det 3 lägen, ett bortaläga (110V), ett normalläge (210V) och ett forserat läge (230V). Där man t.ex. använder det forserade när man behöver ventilera ut något snabbare.

Vad tror ni om bifogat schema, jämför med orginalschemat (längst ner).

Det borde väl funka?

TV (i orginalschemat) har jag valt att inte koppla in, tror det är någon tidsmojäng som säger till när det är dax att byta filter genom att tända en lampa i manöverdosan. Men jag byter en gång per år och kollar av den emellanåt.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Mindmapper
Inlägg: 6389
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Mindmapper »

Tycker det ser bra ut. Betydligt mera lättläst än orginalet.
Har du tänkt på hur du ska få någon fedback på vilket driftläge som är valt.
Nexa har väl ingen sådan indikering?
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Tack!
Nej, har inte funderat så mycket på indikationen i Telldus Live.
Initialt får jag ha dem som två enheter som man kan slå av/på för att få önskat läge. Ska kolla med Telldus om man kan få till en lägesväljare vore ju bäst med typ 4 lägen som motsvarar de olika kombinationerna hos brytarna.
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Nu har jag inhandlat reläerna.
20200518_224854.jpg
20200518_225114.jpg
Jag tror jag har identifierat allt förutom 7 och 8 rätt. Dvs vilken av 7 eller 8 ska O1 kopplas till och vilken ska N kopplas till?
relä.PNG
Det verkar vara en SOKE JQX-13F-LY2C.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Jag hittar inget datablad för just denna (SOKE) men för HWE JQX-13F-LY2C så ser det ut såhär:
JQX-13F-LY2C.PNG
Kan jag mäta mig fram om "-" är på 7 och "+" på 8 på mitt relä?
Jag antar att till "+" ska man koppla O1 från Nexa WMR 3000 och till "-" ska man koppla "N"?

En till FORWARD RELAYS JQX-13F
JQX-13F_2C.PNG
Fick svar i annan tråd att för AC så spelar det ingen roll såklart, det är väl för DC som det är viktigt, men då denna klarar DC också så är det ju märkligt att det inte är märkt på den.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Mindmapper
Inlägg: 6389
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Mindmapper »

Den är märkt, klart och tydligt "coil 230 VAC" dvs bara växelström för spolen.
Lysdioden har de skyddat på något sätt så att den inte ska få för hög backspänning.
De växlande kontakterna klarar både AC o DC.
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Jo det är sant, den är märkt "coil: 240 VAC".
Ah det är därför det står:
10A 250VAC
10A 30VDC
vart lite förvirrad, det avser de växlande kontakterna. Tack för hjälpen!
Xious
Inlägg: 41
Blev medlem: 3 maj 2020, 11:48:36

Re: FTX Heru 75 reglera från och tilluft individuellt

Inlägg av Xious »

Mindmapper skrev:Tycker det ser bra ut. Betydligt mera lättläst än orginalet.
Har du tänkt på hur du ska få någon fedback på vilket driftläge som är valt.
Nexa har väl ingen sådan indikering?
Med lite tips från Telldus support så skapade jag händelserna "FTX Fläkt Låg", "FTX Fläkt Min", "FTX Fläkt Med" och "FTX Fläkt Max" som styr Nexa:n "FTX Fläkt O1" och "FTX Fläkt O2". Finns att beskåda på


Funkar bra, någon miss ibland med standard 1 återsändning efter 3 sekunder, kanske borde ha 2 återsändningar?
Skriv svar