Byte av dimmer från gammal till ny

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
abc80
Inlägg: 5
Blev medlem: 2 april 2020, 15:42:04

Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av abc80 »

Hejsan,
Dimmer till min vardagsrumslampa behövde bytas ut så jag köpte en ny.

I väggen sitter tre kablar: SVART, BRUN och GRÖN.

Den gamla dimmern hade tre ingångar där vardera kabel satt fast, vilket jag antecknade noggrant när jag monterade av den. Enkel match tänkte jag...

...Självklart skulle den nya dimmern ha fyra ingångar och olika symboler :D

Jag provade att koppla SVART till en av ingångarna med en PIL, BRUN till "VÅGSYMBOL MED PIL" och GRÖN till N. Resultatet att lampan lyser men väldigt svagt och dimmerfunktionen fungerar inte alls.

Så därav vänder jag mig gladeligen till experterna här på forumet. Hur ska kablarna kopplas in i den nya dimmern? (SVART, BRUN och GRÖN) om det skulle vara så att jag kopplat rätt så verkar den inte riktigt fungera.

För att vara tydlig med mitt problem så bifogar jag en översiktsbild av problemet och hur kopplingen satt på den gamla dimmern med tre ingångar som fungerade bra, och ett kopplingsschema som följde med den nya dimmern.

Tack för all hjälp!
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av prototypen »

Din nya är en modernare som klarar väldigt låg belastning men kräver nolla, och det har du inte draget till den gamla. Ska vi följa regelverket så är det auktoriserad elfirma som får dra fram nolla.
Nollan hittar du i dosan dit befintliga trådar går.
Ibland är nollan blå, men KAN ha i stort sett vilken färg som helst.

Ta bild i dosan dit trådarna går och vad som kommer fram vid lampan.
Dessutom har du säkert en brytare till som du kan tända och släcka med.

Protte
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av prototypen »

Kom på att om det inte finns en till brytare kan det ha suttit en kronströmbrytare där dimmer nu sitter och man har parkerat en tändtråden på ena utgången.

Men om vi får mer fakta så förfinas resultatet.

Protte
abc80
Inlägg: 5
Blev medlem: 2 april 2020, 15:42:04

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av abc80 »

Jag bifogar en bild på uttaget där den gamla Dimmern sitter. Det ser ut att bara vara tre kablar där (grön, svart och brun)

Bifogar även bild på uttag där taklampan sitter. För att göra saken än mer förvirrande är där blå, grön och brun (!)

Tror du det går att få till? eller måste jag lämna tillbaka den och köpa en "äldre modell" ?

Säg till om det är någon annan bild jag kan ta för att det ska bli lättare att göra en bedömning
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14850
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av mrfrenzy »

Dom gamla rören kan vara trånga, så man brukar behöva dra ut alla kablar och dra in tre nya. Det är väldigt stor risk att du rör ihop det eller får andra problem.
Det finns två lämpliga alternativ:
1) Köp en dimmer utan anslutning för Nolla.
2) Anlita en elektriker som drar fram Nolla till dimmern.
hsd
Inlägg: 2116
Blev medlem: 23 januari 2010, 00:09:45

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av hsd »

Du har en kopplingspunkt (dosa),mellan dimmer och taklampa -ofta kan dessa dosor vara övertapetserade men kolla rakt ovanför dimmerdosan nästan i takhöjd
abc80
Inlägg: 5
Blev medlem: 2 april 2020, 15:42:04

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av abc80 »

Hej igen,
Hittade kopplingspunkten och där har jag svart, blå och gul/grön.

svart = fas, blå = nolla och gul/grön = jord antar jag?

Men vad i hela friden är de gröna och bruna kablarna som finns i uttagen?! skulle ju vara skönt om det var 3 olika kablar som man förväntar sig, inte 5.

Bifogar bild på kopplingspunkten

Tack för all hjälp!
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45265
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av TomasL »

Är inte fas-ledaren naken och o-isolerad vid ena toppklämman, i så fall är det fullständigt livsfarligt, och ett under att kåken inte brunnit ned.
Ta OMEDELEBART hem en elektriker, så han får kontrollera installationen, innan huset brinner ned eller någon dör.
ie
EF Sponsor
Inlägg: 1274
Blev medlem: 23 oktober 2006, 13:12:57
Ort: Tyresö

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av ie »

Om du har (eller det har funnits) en taklampa med t ex 6 lampor, kan dessa varit kopplade i två grupper om tre. Då har du två tändtrådar (brun, grön) mellan (fd) brytare och lampa.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av prototypen »

abc80 skrev:Hej igen,
Hittade kopplingspunkten och där har jag svart, blå och gul/grön.

svart = fas, blå = nolla och gul/grön = jord antar jag?

Men vad i hela friden är de gröna och bruna kablarna som finns i uttagen?! skulle ju vara skönt om det var 3 olika kablar som man förväntar sig, inte 5.

Bifogar bild på kopplingspunkten

Tack för all hjälp!

Det där måste vara fel dosa, som skrivet, så saknas grön och brun.
Användarvisningsbild
PeterH
Inlägg: 8614
Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Ort: Gävle/Valbo

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av PeterH »

TomasL skrev:Är inte fas-ledaren naken och o-isolerad vid ena toppklämman, i så fall är det fullständigt livsfarligt, och ett under att kåken inte brunnit ned.
Ta OMEDELEBART hem en elektriker, så han får kontrollera installationen, innan huset brinner ned eller någon dör.
Jag tror att det är skräp, rester från tapet/locket. Om du zoomar in ser du bättre... Däremot tror jag precis som prototypen att det inte är den dosan som går till taklampan och dimmern (ser ut som nyare/freshare trådar annan kulör).
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45265
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av TomasL »

Tycker nog att det ser ut som oxiderad koppar. Tvinnad FK.
Men som sagt svårt att avgöra.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av prototypen »

Är ju något på torixen/tomtehatten också, ser ut som tapetklister.

Protte
Användarvisningsbild
PeterH
Inlägg: 8614
Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Ort: Gävle/Valbo

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av PeterH »

Jag tycker man ganska bra ser att det går tre blå ledare förbi dom svarta (nollan enligt färg men kan vara vad som helst), tre svarta ledare (normalt fas men utan att mäta vet man helt enkelt inte) alla dessa går in i hatten längst fram. Och sedan dom gulgröna, mest troligt, jordledarna. På det som kan tolkas som kardeler ser man röd färg (det finns ingen röd ledare så därför drar jag slutsatsen att det är färgen från den röda tapeten och inte ett hölje) och om det är tapeten så gissar jag att det som ser ut som kardeler faktiskt bara är tapetlim (närmast hatten kan man se tunnare tråd av "kardelen" vilken ser genomskinlig ut och därför gissar jag på lim :)
eldosa1.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45265
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Byte av dimmer från gammal till ny

Inlägg av TomasL »

Nu handlar det ju inte om att tycka, utan verifiera. Huruvida det är farligt eller ej.
Skriv svar