Har ett system med en varvtalsigivare som jag skulle vilja läsa in till en arduino _utan att nämnvärt påverka givarens koppling till nuvarande styrsystem_.
Givaren är av två-trådars hallsensortyp och signalerar låg/hög nivå genom att strömmen i kretsen slår mellan 5 och 10 mA.
Frågan är hur jag smidigast parallelt tar in denna i exempelvis en arduino utan att rubba kopplingen till ordinarie styrsystem? Tips?
Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal
Re: Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal
Du skriver att strömmen "slår" mellan 5 o 10mA. Om du menar antingen 5mA ELLER 10mA (som i pulser) är det hur enkelt som helst.
* Du kan bygga en isolerat strömprob av en optokopplare och två motstånd på primärsidan. Nackdelen är att du förlorer ett par Volt över den.
* Använd en hall-effekt sensor och låt ena ledningen dra förbi.
* Skaffa en liten ferrit-transformator och dra strömsladden igenom den. Då får du pulser ut som sedan petas in i en Schmitt-trigger.
* Använd att ingången på det ordinäre system upplever en spänningssväng med strömväxlingen. En transistor och en optokopplare med lite motstånd kan vara nog.
* Du kan bygga en isolerat strömprob av en optokopplare och två motstånd på primärsidan. Nackdelen är att du förlorer ett par Volt över den.
* Använd en hall-effekt sensor och låt ena ledningen dra förbi.
* Skaffa en liten ferrit-transformator och dra strömsladden igenom den. Då får du pulser ut som sedan petas in i en Schmitt-trigger.
* Använd att ingången på det ordinäre system upplever en spänningssväng med strömväxlingen. En transistor och en optokopplare med lite motstånd kan vara nog.
Re: Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal
Förtydligande: befintlig signal växlar i pulser mellan 5mA (låg nivå) och 10mA (hög nivå).
Är optokopplarlösningen möjlig, d.v.s. är kopplaren typiskt något så när linjär i detta område?
Är optokopplarlösningen möjlig, d.v.s. är kopplaren typiskt något så när linjär i detta område?
Re: Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal
Är det 'äkta' strömgeneratorstyrt så påverkas inte strömmen nämnvärt om det blir lite extra resistans i slingan (och kan mätas med en differential-ingång över ett motstånd) - klarar man uppemot 1.5 Volt extra spänningsfall utan att strömmen ändrar sig eller klipper (för att drivspänningen inte är tillräcklig) så skulle man kunna köra genom en optokopplares diod - dock är inte linjariteten så hög som kanske önskas eller kan lösas med en kalibrerings-tabell.
i strömslinga så koppla man sina saker i serie vilket innebär att sensoringångarna skall vara flytande och inte jordade så det sköts redan av den ursprungliga utrustningen
i strömslinga så koppla man sina saker i serie vilket innebär att sensoringångarna skall vara flytande och inte jordade så det sköts redan av den ursprungliga utrustningen
Re: Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal
En optokopplare med IR-LED (normalt) har en Vf runt 1,5V. Om man lägger den i serie med slingan OCH lägger ett 220Ω motstånd över LED'n kommer det att vara ~1,1V över LED'n vid 5mA och teoretisk 2,2V vid 10mA. Men då Vf är runt 1,5V blir de såklart 1,5V med ~7mA genom LED'n.
Motståndet bör vara runt 200Ω vilket kan uppnås vid att ta ett 220Ω parallellt med ett 2,2kΩ.
Motståndet bör vara runt 200Ω vilket kan uppnås vid att ta ett 220Ω parallellt med ett 2,2kΩ.