VFD nödstopp (var RS485 via logikanalysator)

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Shambler
Inlägg: 7
Blev medlem: 5 mars 2019, 23:39:07

Re: VFD nödstopp (var RS485 via logikanalysator)

Inlägg av Shambler »

För en godkänd nödstoppskrets till maskiner där man jobbar i närheten av farliga roterande delar. Är min erfarenhet att man ska använda STO som ofta har performance Level 2 eller högre alternativt 2 stycken konnektorer i serie.
Användarvisningsbild
hawkan
Inlägg: 2585
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: VFD nödstopp (var RS485 via logikanalysator)

Inlägg av hawkan »

Du har säkert helt rätt i det. Och det är bra att lära sej lite om vad som gäller.
Men detta är i mångt och mycket ett hemmabygge där jag vill öka säkerheten
till en nivå där jag är nöjd. Och spindeln jag använder vet som sagt inget om STO.

Och jag hade tydligen fel. En utgång som är NO är Open när relät har detekterat ett fel.
Bakvänt men säkert fullständigt logiskt. Så det som menas men Normal Open/Closed är
det tillstånd som gäller när man tryckt på nödstoppen. Ni ser vilken nivå detta hamnar på :)
Användarvisningsbild
hawkan
Inlägg: 2585
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: VFD nödstopp (var RS485 via logikanalysator)

Inlägg av hawkan »

Första riktiga försöket. Schema utan säkerhetsrelä. Man får börja nånstans. Tanken är att det ska likna det som var i fräsen rätt mycket.
Men jag har tagit bort en massa krångel med att höja huvudet och vända spindel för gängning och sånt.
Stegmotorernas strömkällor ligger separat för jag kan behöva resetta de. Det sitter en broms på motorn som inte är inkopplad i detta schema.
Nåväl. Skjut ner det.
Namnlös.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Gimbal
Inlägg: 7872
Blev medlem: 20 april 2005, 15:43:53

Re: VFD nödstopp (var RS485 via logikanalysator)

Inlägg av Gimbal »

Bryt hellre både plus och minus till KM1 och KM2 med varsin tunga från nödstoppsknappen så faller de säkrare.
Användarvisningsbild
hawkan
Inlägg: 2585
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: VFD nödstopp (var RS485 via logikanalysator)

Inlägg av hawkan »

Ok, jag förstår vad du menar. Fast det får ses som ett steg på vägen
Jag har gått vidare och försökt lägga in en msr138dp. Men det kanske gäller här med?
Då har jag fått det såhär.
Namnlös.png
Det är gjort efter detta schemat.
Namnlös.png
Många reläer blir det. Men de fem relänerna ligger här redan så det gör inget.
Ska man ha två kretsar i nödstoppet? Vet inte hur vanligt det är (efter en snabb googling).

Jag har lite pill till att göra kring vfdn.
Den har några möjligheter. Det är inte STO, men något liknande.
Aktivera emergent stop, den som jag nämnt tidigare, och lagt in i schemat (det är bromsen)
Bryt ingångarna för FORWARD & REVERSE, då ska den inte kunna gå igång.
Flagga e-stopp på en output PD050=02. Den skulle kunna aktivera nödstoppet. Men det blir lite rundgång om
nödstoppet då ska bryta strömmen.
Så frågan blir om man vågar stanna med de metoderna utan att bryta strömmen, Hmmm, känns inte så just nu.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
hawkan
Inlägg: 2585
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: VFD nödstopp (var RS485 via logikanalysator)

Inlägg av hawkan »

Grejorna utlagda för att se hur det passar.
Namnlös.png
En MSR 138DP är beställd https://www.ebay.com/itm/Allen-Bradley- ... 2749.l2649

3 sek fördröjning max. 24V AC.

Jobbar i QElectroTech. Pust, franskt användarinterface har en viss hmm charm över sej.

Verkar som jag behöver rita upp allt även lågspänning/kontrolldelen.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
hawkan
Inlägg: 2585
Blev medlem: 14 augusti 2011, 10:27:40

Re: VFD nödstopp (var RS485 via logikanalysator)

Inlägg av hawkan »

Nätspänningssidan i det närmaste klar (vågade inte skriva högspänningssidan).
Många sladdar är det och varje sladd tar en stund att göra.
100 poäng till dessa slitsade kabelkanaler. Det är stor oordning inuti, men utåt ser det bra ut.
Namnlös.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Skriv svar