Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Halloj!
Fläkten inne på lilla toan beter sig inte som den borde.
Den går riktigt sakta och mest bara brummar lite svagt.
Såna fläktar brukar väll inte ge sig så lätt? Den har varit så sedan vi köpte huset i maj men inte prioriterats förens nu.
Tänkte om ni har tips på felsökning? Eller är det bara att byta ut?
Roligare om det går att fixa...
Det ända jag provat är att dra i snöret som påverkar en arm som trycker på en knapp. Ingenting händer. Samt jag har vridit på vredet. Inget händer.
Borde stängas av när man drar i snöret tänker jag? Eller kan den vara förbikopplad att bara gå på luftfuktighet?
Den startar när man tänder belysningen.
Video: Bilder:
Fläkten inne på lilla toan beter sig inte som den borde.
Den går riktigt sakta och mest bara brummar lite svagt.
Såna fläktar brukar väll inte ge sig så lätt? Den har varit så sedan vi köpte huset i maj men inte prioriterats förens nu.
Tänkte om ni har tips på felsökning? Eller är det bara att byta ut?
Roligare om det går att fixa...
Det ända jag provat är att dra i snöret som påverkar en arm som trycker på en knapp. Ingenting händer. Samt jag har vridit på vredet. Inget händer.
Borde stängas av när man drar i snöret tänker jag? Eller kan den vara förbikopplad att bara gå på luftfuktighet?
Den startar när man tänder belysningen.
Video: Bilder:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Ny info.
Hittade installationsmanualen till den här modellen. Är det rätt kopplat enligt vad ni kan se på bilden i första inlägget?
http://www.fresh.se/sv/visa-produkt-foe ... -s1%2F1641
Fresh Integra TP
Justerbar timer med dragströmbrytare. Du väljer enkelt eftergångstid mellan 1-30 min med reglaget (se fig C) på kåpans undersida. Fläkten startas med hjälp av den inbyggda dragströmbrytaren. Eftergångstiden räknas från det
att fläkten startas. Man kan även välja att istället styra fläkten från en lampströmbrytare genom att ansluta en tändtråd till kopplingsplinten på basenheten (se kopplingsschema F). Eftergångstiden räknas då från det att lampan släckts. Dragströmbrytaren fungerar även med inkopplad tändtråd. Vid montering i tak skall snöret dras via en ögla i taket ( se fig G ).
Hittade installationsmanualen till den här modellen. Är det rätt kopplat enligt vad ni kan se på bilden i första inlägget?
http://www.fresh.se/sv/visa-produkt-foe ... -s1%2F1641
Fresh Integra TP
Justerbar timer med dragströmbrytare. Du väljer enkelt eftergångstid mellan 1-30 min med reglaget (se fig C) på kåpans undersida. Fläkten startas med hjälp av den inbyggda dragströmbrytaren. Eftergångstiden räknas från det
att fläkten startas. Man kan även välja att istället styra fläkten från en lampströmbrytare genom att ansluta en tändtråd till kopplingsplinten på basenheten (se kopplingsschema F). Eftergångstiden räknas då från det att lampan släckts. Dragströmbrytaren fungerar även med inkopplad tändtråd. Vid montering i tak skall snöret dras via en ögla i taket ( se fig G ).
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Jodå dom brukar ge sig. En PAX eller liknande bra kvalitet håller 10-15 år. En biltema eller liknande 3-5 år.
Det är lagren som blir utslitna.
Du bör nog se över elinstallationen i hela huset, särskilt i våtrummen. Dom har använt gulgrön som tändtråd
Gjordes ingen elbesiktning innan ni köpte?
Det är lagren som blir utslitna.
Du bör nog se över elinstallationen i hela huset, särskilt i våtrummen. Dom har använt gulgrön som tändtråd
Gjordes ingen elbesiktning innan ni köpte?
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Ända noteringarna från besiktningen angående el vad jag minns är att det inte är så många jordade uttag.
Han som byggt huset och ägt det fram till vi köpte det är (ej yrkesutövande pensionär numera) elektriker. Så jag hade hoppats att grejerna va ok på den fronten. Hmm
Han som byggt huset och ägt det fram till vi köpte det är (ej yrkesutövande pensionär numera) elektriker. Så jag hade hoppats att grejerna va ok på den fronten. Hmm
-
- Inlägg: 1438
- Blev medlem: 28 februari 2016, 16:01:33
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Med största sannolikhet är det glidlagren som torkat ihop och den går tungt.
Evighetssmorda glidlager, som det heter. Där evighet eller livstid betyder 1 - 10 år, och ej möjligt att underhålla.
Snurra på fläkten och bedöm om den går tungt. Skall ju snurra ett par varv om du petar till den.
Gör den så är felet inte elektronik.
Plocka isär och koka in ny olja i lagren, polera axeltapparna.
Eller köp en ny.
Roy
Evighetssmorda glidlager, som det heter. Där evighet eller livstid betyder 1 - 10 år, och ej möjligt att underhålla.
Snurra på fläkten och bedöm om den går tungt. Skall ju snurra ett par varv om du petar till den.
Gör den så är felet inte elektronik.
Plocka isär och koka in ny olja i lagren, polera axeltapparna.
Eller köp en ny.
Roy
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Hade ner fläkten nu.
Den går jätte lätt!
Va kan då felet vara?
Satte tillbaka den på samma sätt men nu startar den inte. Även om jag rycker i snöret, tänker att någon komponent i styrningen e kass?
Den går jätte lätt!
Va kan då felet vara?
Satte tillbaka den på samma sätt men nu startar den inte. Även om jag rycker i snöret, tänker att någon komponent i styrningen e kass?
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Har Du provat att köra fläkten med timern förbikopplad? Är nästan säkert en skärmpolmotor. Såckså vara sådana fungerar alltid om de inte sitter fast eller har bränt.
En sådan timer har oftast en liten triac i to92 kapsel e.dyl. Den kan vara sönder så att motorn får halvvågslikriktad ström. Kan också vara så att triggströmmen inte räcker i den tröga kvadranten p.g.a. att X2-kondingen som tar ner nätspänningen till lagom för elektroniken har tappat kapacitans. Det gör sådana alltid... Byt filterlytingen samtidigt. Den kan också vara trött och inte hålla den halvvågslikriktade spänningen.
En sådan timer har oftast en liten triac i to92 kapsel e.dyl. Den kan vara sönder så att motorn får halvvågslikriktad ström. Kan också vara så att triggströmmen inte räcker i den tröga kvadranten p.g.a. att X2-kondingen som tar ner nätspänningen till lagom för elektroniken har tappat kapacitans. Det gör sådana alltid... Byt filterlytingen samtidigt. Den kan också vara trött och inte hålla den halvvågslikriktade spänningen.
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Kan du ta en bild även på det lilla ,långa kretskortet. Det kan vara lödningar och
dom två blåa elektrolytkondningar. Även microbrytaren till av/på kan ha gett sig.
Lyssna om det klicka när du drar i snöret
dom två blåa elektrolytkondningar. Även microbrytaren till av/på kan ha gett sig.
Lyssna om det klicka när du drar i snöret
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Jäklar va de såg bränner ut i kanten!!
Inte direkt vid någon komponent dock. Om det inte suttit nåt just där som förkolnat och gått upp i rök!
Jag är inte elektriker! Pillar sällan med 230V. Så jag provar inte att koppla förbi nåt där utan direkt guidning om vad jag ska flytta och vart. Höhö.
Kan jag flytta trådarna för att köra fläkten utan kåpan direkt från nätet.
Ja brytaren klickar.
Inte direkt vid någon komponent dock. Om det inte suttit nåt just där som förkolnat och gått upp i rök!
Jag är inte elektriker! Pillar sällan med 230V. Så jag provar inte att koppla förbi nåt där utan direkt guidning om vad jag ska flytta och vart. Höhö.
Kan jag flytta trådarna för att köra fläkten utan kåpan direkt från nätet.
Ja brytaren klickar.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av teljemo 30 juli 2019, 11:37:47, redigerad totalt 1 gång.
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Alltså fläkten ska snurra även utan detta kretskort ifall man kopplar 230V till dom två trådarna som syns på din första bild. Bara att flytta en tråd från gulgrön till svart (med säkringen urtagen givetvis).
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Den gulgrönaär PE, Protective Earth. Låt den vara som den är.
Fel av mig. Tack till mrfrenzy för påpekande att gulgrön här har felanvänts för annat ändamål.
Den svarta och blåa i inkommande kabel är fas och nolla. Dessa skall kopplas till de två svarta som kommer från fläktmotorn och är fastlödda i kortet. Du kan nog se på kortet vilka uttag i kontaktlisten som skall byglas.
Det brända på kortet beror på att det är en sk*tkonstruktion. Där finns ingen X2-konding för att sänka spänningen. Det görs resistivt med tryckta motstånd på kortet. Där bränns då av en hel del effekt, så helt väntat att det blivit svartbränt. På ett ställe av detta tryckta motstånd ser det dessutom ut att vara en skada.
Eftersom Du känner Dig obekväm med starkström, vilket är helt rätt att göra om man inte verkligen vet att man vet vad man gör, så är där inget Du kan göra. Bara till att köpa nytt.
Tillägg: Helt utan att ta på mig något ansvar. Det är de två nedersta hålen i hylslisten enligt den allra första bilden i denna tråd som skall byglas för att fäkten skall snurra. Gör det genom en t.ex. 60W GLÖDlampa så är det ingen risk för någon dunderkortis.
Fel av mig. Tack till mrfrenzy för påpekande att gulgrön här har felanvänts för annat ändamål.
Den svarta och blåa i inkommande kabel är fas och nolla. Dessa skall kopplas till de två svarta som kommer från fläktmotorn och är fastlödda i kortet. Du kan nog se på kortet vilka uttag i kontaktlisten som skall byglas.
Det brända på kortet beror på att det är en sk*tkonstruktion. Där finns ingen X2-konding för att sänka spänningen. Det görs resistivt med tryckta motstånd på kortet. Där bränns då av en hel del effekt, så helt väntat att det blivit svartbränt. På ett ställe av detta tryckta motstånd ser det dessutom ut att vara en skada.
Eftersom Du känner Dig obekväm med starkström, vilket är helt rätt att göra om man inte verkligen vet att man vet vad man gör, så är där inget Du kan göra. Bara till att köpa nytt.
Tillägg: Helt utan att ta på mig något ansvar. Det är de två nedersta hålen i hylslisten enligt den allra första bilden i denna tråd som skall byglas för att fäkten skall snurra. Gör det genom en t.ex. 60W GLÖDlampa så är det ingen risk för någon dunderkortis.
Senast redigerad av Marta 30 juli 2019, 17:53:25, redigerad totalt 1 gång.
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Jag har bjudit hit en elektriker för att göra en annan nyinstallation i veckan. Passar på att visa detta samtidigt då.
Har respekt för starkström samt jag vill ju inte ta någon annans jobb
Jag håller mig till de vanliga Svensson kopplandes med att byta ut befintliga kontakter.
Leker mycket med svagström och har bränt många kort och inhalerat mycket magisk rök. Inte lika kul att göra fel med starkström i hemmet med risk för brand.
Har respekt för starkström samt jag vill ju inte ta någon annans jobb
Jag håller mig till de vanliga Svensson kopplandes med att byta ut befintliga kontakter.
Leker mycket med svagström och har bränt många kort och inhalerat mycket magisk rök. Inte lika kul att göra fel med starkström i hemmet med risk för brand.
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Är det där svartbrända bredvid dioden (BYG...) kontaktytor? Verkar ha dålig kontakt i såfall.
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Det är inte jord, tidigare klåparelektriker har använt gulgrön för att skicka fasspänning när strömbrytaren på väggen slås till.Marta skrev:Den gulgrönaär PE, Protective Earth. Låt den vara som den är.
Badrumsfläktar är dubbelisolerade och saknar jordanslutning.
Re: Badrumsfläkt går i snigelfart och brummar?
Elektriker kikade på fläkten idag och bytte plats på trådarna som de ”ska va”.
Under locket i väggen satt slang runt gulgrön då installatören försökt snygga till användningen av jordkabeln.
Det fungerade ändå inte..
Elektrikern gissade på antingen e motorn kass eller så är det nån komponent på kortet som e kass.
Vi gick inte vidare mer med det men tänkte kolla med er.
Nåt jag kan testa att byta ut på kortet?
Symtomet nu är ju att fläkten brummar och snurrar extremt långsamt.
Under locket i väggen satt slang runt gulgrön då installatören försökt snygga till användningen av jordkabeln.
Det fungerade ändå inte..
Elektrikern gissade på antingen e motorn kass eller så är det nån komponent på kortet som e kass.
Vi gick inte vidare mer med det men tänkte kolla med er.
Nåt jag kan testa att byta ut på kortet?
Symtomet nu är ju att fläkten brummar och snurrar extremt långsamt.