Söker förtydligande kring - tillåtet vid installation?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
IsseTS
Inlägg: 39
Blev medlem: 14 april 2016, 16:25:27

Re: Söker förtydligande kring - tillåtet vid installation?

Inlägg av IsseTS »

Jag förstår helt principen bakom 3 fas och det gör det hela så läckert! MEN 3 faser i detta sammanhang kommer inte belasta likvärdigt på alla faser då det är ett per kontor och dessa kontor kommer med 100% säkerhet belasta olika. Jag måste dock säga att noll-släpp är väl en nackdel och den risken minskas med flera nollor eller hur och i sammanhanget där belastningen inte är lika så behövs nollan till skillnad från när du har jämn belastning med t ex en asynkron motor där nollan inte används?

Jag vill också säga att alla svar uppskattas, dessa diskussioner är guld värda för mej och säkert många andra färskingar i ämnet. Så fortsätt gärna med input, invändning etc för det gör gott :-)
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15661
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Söker förtydligande kring - tillåtet vid installation?

Inlägg av mrfrenzy »

Strömmen i nollan varierar mellan 0-10A men inte mer, så det spelar ingen roll hur dom olika faserna belastas.
Visst finns det en risk med nollsläpp, men det kan man ju likaväl få i centralen, jordfelsbrytare osv. Det är ganska ovanligt inomhus utan händer oftast i stolpar och mätarskåpet.
IsseTS
Inlägg: 39
Blev medlem: 14 april 2016, 16:25:27

Re: Söker förtydligande kring - tillåtet vid installation?

Inlägg av IsseTS »

Ja det är minst sagt sant.
mrfreezy, har du någon input på det jag citerade från Bo?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15661
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Söker förtydligande kring - tillåtet vid installation?

Inlägg av mrfrenzy »

Ja Bo som är en klok man nämner ju bara en av nackdelarna med att ha flera nollor i ett rör - det blir onödig värmeutveckling som gör att man inte kan ta ut full effekt.
Nerre
Inlägg: 27302
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Söker förtydligande kring - tillåtet vid installation?

Inlägg av Nerre »

För att förtydliga: Med 3-fas så går det mest ström i nollan när två av faserna är obelastade, så i nollan kommer det aldrig gå mer ström än i nån av faserna. Därför räcker det med att säkra av faserna vid 3-fas.

Men detta gäller alltså bara om det verkligen är 3-fas (eller 2-fas, d.v.s. 180 grader mellan faserna).
IsseTS
Inlägg: 39
Blev medlem: 14 april 2016, 16:25:27

Re: Söker förtydligande kring - tillåtet vid installation?

Inlägg av IsseTS »

Nerre:
Jag är helt med där, det som jag fastnade på om man skulle göra 3fas förläggning var att jag inte kan bryta alla rum när jag väl behöver bryta ett för underhåll lr liknande.

mrfrenzy skrev:Ja Bo som är en klok man nämner ju bara en av nackdelarna med att ha flera nollor i ett rör - det blir onödig värmeutveckling som gör att man inte kan ta ut full effekt.
Ja precis, jag skulle gärna sätta mej in i hans formel som bevisar denna tes, man vill ju kunna det inte bara säga det :-)
Skriv svar