Hjälp med tyda växelventil

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
ribbie
Inlägg: 1
Blev medlem: 19 april 2014, 11:21:23

Hjälp med tyda växelventil

Inlägg av ribbie »

hej
håller på med ett poolbygge och tänkte köra denna mot solslingan som styrs av programvaran homerseer.
Är välldigt dålig på att tyda dessa lappar.

tänkte mest på strömsidan
klarar den att ta mot 220v direkt och drar då 4w i 6sec?? eller hur utläser man det.
Och hur kopplar man in den? går det att sätta konstant ström i ett läge på den? och hur kopplar jag fas nolla,jord? eller måste den gå igen nån styrpanel?
mycke frågor tacksam för svar.


trevlig påsk på er

//Robert
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Vilhelmsson
Inlägg: 381
Blev medlem: 21 mars 2012, 12:05:59
Ort: Malmö

Re: Hjälp med tyda växelventil

Inlägg av Vilhelmsson »

Har du ingen behörighet så låt bli, kontakta en pool installatör om du inte vill ha en elolycka.
Nerre
Inlägg: 27229
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Hjälp med tyda växelventil

Inlägg av Nerre »

6 sec betyder med största sannolikhet att den får köras i max 6 sekunder, sen måste den svalna helt (så kallad "short time operation"). Körs den hårdare blir den för varm (sen framgår det inte om den går sönder eller om det sitter ett övertemperaturskydd i som löser, men även om det finns ett sånt skydd så kan det vara engångs så man får skrota den om man kört den för varm).

Hade den varit för "intermittent operation" så hade det stått en duty cycle (ex. "25% max 10 min" som betyder att den får gå max 10 minuter i sträck och får inte köras mer än 25% av tiden, så efter 10 minuters drift måste den alltså svalna en halvtimme).
Olle61
Inlägg: 370
Blev medlem: 26 februari 2009, 18:04:25

Re: Hjälp med tyda växelventil

Inlägg av Olle61 »

Här verkar det finnas lite tips:

http://www.mutmeccanica.net/prodottomut ... .php?p=140
Klicka på "COLLEGAMENTI ELETTRICI - MANUALI"

Använt "google translate", eller liknande.
Det kanske inte är exakt samma ventil, men principen är nog lika.
gege
Inlägg: 53
Blev medlem: 26 februari 2011, 00:26:20
Ort: Arboga

Re: Hjälp med tyda växelventil

Inlägg av gege »

Den ska matas med 230v

Ventilen har en gångtid på 6sec och en motoreffekt på 4w.

Plint av molextyp, pin 1,4,5 är enbart feedback.
2 nolla
3 port B öppen mot port AB
6 port A öppen mot port AB

Dvs mata in fas på port 3 alt 6 en i taget.

Ventilmotorn kräver en återfjädrande ventil.
Skriv svar