Jordfelsbrytarn löser ut

Inlägg av Uttis »

Jag har ett litet värmeelement som matas med 230V via ett 3fas uttag, det funkar kanon. För att kunna reglera tempen så har jag byggt en styrning av en atmega och ett SSR-relä.

Styrningen får kräm via ett labbagg för tillfället som sitter i ett närliggande 230V uttag. Styrningen funkar också prima för sig själv men kopplar man in elementet så säger jfb ifrån, varför blir det så och vad gör man åt det?
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18095
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytarn löser ut

Inlägg av AndLi »

Och du är säker på att bägge uttagen ligger på samma jordfelsbrytare?
Jag skulle misstänka att 3 fas uttaget ligger utanför..
Användarvisningsbild
el34
Inlägg: 1335
Blev medlem: 6 juni 2011, 22:14:39
Ort: Stockholm

Re: Jordfelsbrytarn löser ut

Inlägg av el34 »

Dålig isolation? Krypströmmar mot jord?
Användarvisningsbild
Uttis
Inlägg: 2075
Blev medlem: 16 december 2006, 00:54:34
Ort: häredetfaningenstjärna (fagersta)

Re: Jordfelsbrytarn löser ut

Inlägg av Uttis »

AndLi skrev:Och du är säker på att bägge uttagen ligger på samma jordfelsbrytare?
Jag skulle misstänka att 3 fas uttaget ligger utanför..
Nja till 99% men det ska jag kolla så klart.
Användarvisningsbild
Uttis
Inlägg: 2075
Blev medlem: 16 december 2006, 00:54:34
Ort: häredetfaningenstjärna (fagersta)

Re: Jordfelsbrytarn löser ut

Inlägg av Uttis »

el34 skrev:Dålig isolation? Krypströmmar mot jord?
Ja kanske men varför funkar allt när reläet är bortkopplat?
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Jordfelsbrytarn löser ut

Inlägg av MathiasP »

Kan det vara så att det uppstår krypströmmar genom solidstaterelät?
Prova att mata det från en annan spänningskälla.
Användarvisningsbild
Marta
EF Sponsor
Inlägg: 7390
Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytarn löser ut

Inlägg av Marta »

Har Du kanske reläet kopplat så det bryter nollan och inte fasen? Då kan diverse kapacitanser i elementet mot jord få jfb att lösa när nollan switchas.

Har Du ett litet isolationsfel i elemetet kan verkan av detta bli större om nollan bryts. Då blir där 230V vid felstället, medan det blir allt mellan 0 och 230 beroende på felets placering utmed värmetråden när nollan är ansluten.

När jag flyttade in i mitt hus fanns där en fläkt som löste jfb varje gång den stängdes av, det visade sig vara just någon som kopplat fel så nollan bröts. Fläkten är alldeles OK i isolationen, så det måste ha varit strokapacitanser i motorn som fick jfb att lösa. Vanlig 50Hz sinus gav inte tillräcklig jordström, men den branta flanken då brytaren användes kunde tydligen göra det.

Apparater med nätfilter som har kondingar mot jord kan också orsaka sådant när de anstluts och även när dess nätbrytare används om den sitter före filtret.
Användarvisningsbild
Uttis
Inlägg: 2075
Blev medlem: 16 december 2006, 00:54:34
Ort: häredetfaningenstjärna (fagersta)

Re: Jordfelsbrytarn löser ut

Inlägg av Uttis »

Tackar nu funkar det som det ska :)
Skiftade nolla och fas.