Låt oss nu definiera lite här.

Du har 3 MODBUS-enheter som du vill läsa av via RS485-nät.
De är fysisk placerat så att ett stjärnnät ville vara praktiskt.

MEN - om du drar vanlig TP-kabel (nätverkskabel, kat.5) har du 4 par i en ledning.
Du drar från "master"-burken i ett TP-kabel, par#1 till en kopplingspunkt.
I det kopplingspunkt kommer de andra TP-kablar in också.

Det "rätta" ville vara med en lång slinga förbi mätare#1, sedan #2 och slutgiltigt till #3.

Lösning:
Drar "master-paret" till par1 i kabeln till mätare#1. I SAMMA kabel kopplar du par2 tillbaka till knutpunkten.
Därifrån drar du på samma sätt till mätare#2, tur och retur.
Och till mätare#3 drar du bara ett par och terminerar.

På detta sätt får du FYSISK sett ett stjärnnät men elekterisk sett ett rakt nätverk.

Och du slipper köpa extra burkar som i grunden inte ger något.

I ett TP-kabel (kat. 5) finns det ju 4 par, alltså kan man använda ett par "ut" och ett par "hem - medan det fortfarande bara är ett kabel som ska dras.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: ModBus funderingar

Inlägg av TomasL »

Varför skall du använda en massa konstiga enheter, när du inte behöver.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.
AvoMan
Inlägg: 9
Blev medlem: 4 mars 2019, 22:28:55

Re: ModBus funderingar

Inlägg av AvoMan »

IceCap

Bra ide, men jag har ca 5-6mätare vid varje plan
AvoMan
Inlägg: 9
Blev medlem: 4 mars 2019, 22:28:55

Re: ModBus funderingar

Inlägg av AvoMan »

TomasL skrev:Varför skall du använda en massa konstiga enheter, när du inte behöver.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.

hittade bilderna :D

fortfarande har jag flera våningar och ett hus på baksidan
Senast redigerad av AvoMan 5 mars 2019, 22:36:05, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: ModBus funderingar

Inlägg av TomasL »

i dokumentet jag länkade till på förra sidan.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26106
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Aabenraa, Danmark

Re: ModBus funderingar

Inlägg av Icecap »

OK, fler mätare - jag ser inte problemet.
AvoMan
Inlägg: 9
Blev medlem: 4 mars 2019, 22:28:55

Re: ModBus funderingar

Inlägg av AvoMan »

jag måste nog sätta ner å rita lite å planera
Huset är ca 50m långt

Cat kabel "fram å tillbaka" vore en lösning
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: ModBus funderingar

Inlägg av TomasL »

AvoMan skrev:
TomasL skrev:Varför skall du använda en massa konstiga enheter, när du inte behöver.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.

hittade bilderna :D

fortfarande har jag flera våningar och ett hus på baksidan
Du får helt enkelt dra kabel från mätare till mätare.

Så mycket kabel blir det ju inte.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45175
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: ModBus funderingar

Inlägg av TomasL »

En enklare skiss med mått på huset och elmätarplacering vore rätt bra också.

Att dra fram och tillbaka, ökar bara på ledningslängden och därmed sänkt hastighet.
Beträffande skärmade kablar så är de jättebra, om man vet hur man skall terminera skärmen.
Det viktigaste är att den får bara vara förbunden med jord på ett enda ställe.
Övriga ändar kan man avkoppla med några nF, 600V kondingar mot jord.
På så sätt HF jordar man och slipper samtidigt en massa konstiga jordströmmar.
Tänk på att RS485 har begränsningar, och vid längre kablar bör man använda aktiv terminering.
Man kan också behöva använda signalförstärkare om kablaget blir långt.
AvoMan
Inlägg: 9
Blev medlem: 4 mars 2019, 22:28:55

Re: ModBus funderingar

Inlägg av AvoMan »

Hehhe... 15mätare

Ja kanske blir en kabel till varje med en Cat
Elman
Inlägg: 283
Blev medlem: 21 januari 2017, 12:41:55

Re: ModBus funderingar

Inlägg av Elman »

Fick du ingång det , ? Rtu har sina fördelar /nackdelar Daisy chain är bra när det fungerar 2trådsar med jord/skärm samt för Referensen inte skall flyta.
Själv kör jag med Rj45 TCP till rs485 RTU. Löser problem med olika hastigheter,olika tillverkare mm
Nackdelen med är att då blir det max 90m kabel enligt kat5/6 standarder samt tappar kontakten om en switch går ner på vägen , men runt hela jorden i en fiber .