Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

PIC, AVR, Arduino, Raspberry Pi, Basic Stamp, PLC mm.
Användarvisningsbild
teljemo
Inlägg: 1622
Blev medlem: 5 februari 2011, 12:08:13
Ort: Getinge
Kontakt:

Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av teljemo »

Hej,

Håller på att måla om huset och byter även ut och lägger till all fasadbelysning samt övrig utomhusbelysning.

En sak jag adderar är 2st spottar som ska lysa upp på trädäcket om man fastnar där in på småtimmarna…

Min tanke var att göra det snyggt utan någon lampknapp utan köra det så man ställer av och på från Google home eller mobilen med hjälp av en ”smart switch”.

Köpte mig en ”Nedis Wi-Fi Smart Remote Switch” (WIFIPS10WT) att sätta på slingan till 2 lampor. (Eftersom nedis enheten inte är IP klassad skulle den såklart få stanna inomhus)

Men.. nedis har inte jord anslutning. Känns som att man bör köra jordat i belysningen utomhus.. Är det bara att dra jord tråden bredvid, i en Wago eller sockerbit? Eller finns det någon nackdel med att nedis inte är inblandad i jordningen?
541A56BE-77EB-4FE4-A57C-B303DF9481E8.jpeg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17050
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av AndLi »

Jorden ska inte brytas så det är bara att dra den bredvid, men det borde väl elektrikern vetat 😉
Användarvisningsbild
teljemo
Inlägg: 1622
Blev medlem: 5 februari 2011, 12:08:13
Ort: Getinge
Kontakt:

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av teljemo »

Såklart han hade vetat de.. Ville bara inte väcka honom så tidigt på morgonen. :vissla:
Bo.Siltberg
Inlägg: 357
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av Bo.Siltberg »

Det finns tvärtom bara fördelar med att pucken inte inblandad i skyddsjordningen då man vill ha en pålitligt sådan, dvs skarva skyddsledaren i en godkänd toppklämma.

Troligen är inte heller neutralledaren inblandad annat än att ge ström till pucken, dvs det sitter troligen bara ett enpoligt relä i pucken.

Du behöver en stor kopplingsdosa där pucken ryms, där du kan skarva skyddsledare och fördela en installationskabel typ EXQ till dina två lampor.
Användarvisningsbild
teljemo
Inlägg: 1622
Blev medlem: 5 februari 2011, 12:08:13
Ort: Getinge
Kontakt:

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av teljemo »

Tror den får plats i en vanlig 90x90mm dosa. Annars får den bo i mitt lilla elskåp jag satt upp intill datorn i hemma kontoret för min Siemens logo..

Det är synd att nedis inte gjort en jord plint i enheten också för applikationer när man vill ha det. Bara för att skarva genom den på ett smidigt sätt.


Edit:
Får nästan plats i kopplingsdosa…
Tror nog jag tar ut innehållet ur nedis mackapären och monterar i en vanlig dosa..
76BB5B73-59D2-4227-ACD5-20581168370E.jpeg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
ojjan
Inlägg: 359
Blev medlem: 6 mars 2007, 22:06:40
Ort: Malmö

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av ojjan »

Jag brukar bara hänga på en kabelstump på in och ut, för att sedan dra in de i kopplingsdosan. Då slipper du bygga in din "nedis".

DVS, in i dosan drar du:
Matning
Lampor
Nedis IN
Nedis UT
Bo.Siltberg
Inlägg: 357
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av Bo.Siltberg »

Hur gör du i andra ändan av dessa kabelstumpar?
Hur skarvar du skyddsjordsledaren?
En skarv ska göras i en dosa.
Och de "sladdar" du troligen tänker på är inte godkända för fast installation.
Dvs, denna nedispuck kan endast användas fritt om den kopplas in på sladden till en stickproppsansluten lampa som inte är skyddsjordad. Den är helt enkelt inte avsedd för en fast installation trots att det ser ut att finnas skruvhål för fast montering.
ojjan
Inlägg: 359
Blev medlem: 6 mars 2007, 22:06:40
Ort: Malmö

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av ojjan »

Du kopplar in fas och nolla och så sätter du en ubåt på jorden i nedisen.

Skulle aldrig få för mig att trycka in denna enhet i en dosa.

Edit. Autocorrect.
Bo.Siltberg
Inlägg: 357
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av Bo.Siltberg »

Då bör du ändra på din uppfattning. Det verkar inte som att du förstår vad som krävs av en starkströmsinstallation. Låt en elfirma göra sådana jobb åt dig istället.
ojjan
Inlägg: 359
Blev medlem: 6 mars 2007, 22:06:40
Ort: Malmö

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av ojjan »

Hej Bo,

Det är inte jag som behöver tips i denna tråd. Utan jag ger ett tips på hur man slipper trycka in en evt värmekälla i en dosa med okänt antal andra kablar och kopplingar.

Din åsikt är att man ska sätta den i dosan, men min åsikt är att man inte behöver göra det.

Jag påstår inte att det är fel att sätta den i en dosa, men Jag hade inte gjort det om det inte finns estetiska skäl till det.

Som sagt de finns flera sätt att göra detta på, men att påstå att mitt förslag är felaktigt är de facto felaktigt.

Det finns inget fel med att blinda jorden med en ubåt eller liknade i nedisen. Fördelen jag ser är att man slipper en tajt dosa att koppla och att enheten får större lufttillförsel.

Att påstå att jag inte kan min starkström installation pga detta tar jag inte åt mig av. Mer än att jag tycker det är ett väldigt märkligt beteende.
ToPNoTCH
Inlägg: 4847
Blev medlem: 21 december 2009, 17:59:48

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av ToPNoTCH »

Eftersom Nedis verkar vara en råkopia på Sonoff-basic så finns det ip-66 boxar med alla tillbehör som passar direkt.

https://itead.cc/product/sonoff-ip66/
ToPNoTCH
Inlägg: 4847
Blev medlem: 21 december 2009, 17:59:48

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av ToPNoTCH »

Svensk försäljare Här
Bo.Siltberg
Inlägg: 357
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av Bo.Siltberg »

ojjan skrev: 24 juli 2021, 23:22:20 Hej Bo,

Det är inte jag som behöver tips i denna tråd. Utan jag ger ett tips på hur man slipper trycka in en evt värmekälla i en dosa med okänt antal andra kablar och kopplingar.

Din åsikt är att man ska sätta den i dosan, men min åsikt är att man inte behöver göra det.

Jag påstår inte att det är fel att sätta den i en dosa, men Jag hade inte gjort det om det inte finns estetiska skäl till det.

Som sagt de finns flera sätt att göra detta på, men att påstå att mitt förslag är felaktigt är de facto felaktigt.

Det finns inget fel med att blinda jorden med en ubåt eller liknade i nedisen. Fördelen jag ser är att man slipper en tajt dosa att koppla och att enheten får större lufttillförsel.

Att påstå att jag inte kan min starkström installation pga detta tar jag inte åt mig av. Mer än att jag tycker det är ett väldigt märkligt beteende.
Detta relä utvecklar nog ingen värme, det är inte ens märkt med någon Ta/Tc-temperatur, så det är inte där skon klämmer.

I TS fall handlar det om en fast installation. Belysningen ska skyddsjordas. Pucken ska alltså anslutas med installationsledning med minsta area 1.5 mm². Om det är en kabel så behöver kabelmanteln täckas av locket och skyddsledaren behöver vikas ut ur kapslingen. Dels ser inte en installationskabel ut att få plats och dels betraktas skyddsjordsledaren som en separat framdragen skyddsledaren med krav på högre area. Så skyddsledaren behöver skarvas på annan plats, dvs i en dosa. Och då är det ju lämpligt om även pucken får plats där.

Det du skriver i ditt första inlägg kan jag gå med på ifall sladden till pucken har arean 1.5 mm². Det är inte direkt fel, bara olämpligt, onödigt och fult. Pucken är som sagt inte riktigt avsedd för en fast installation.
ojjan
Inlägg: 359
Blev medlem: 6 mars 2007, 22:06:40
Ort: Malmö

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av ojjan »

Hej,

Vad härligt att jag bara tipsar om en "olämplig" installation nu. Närmar oss att det finns fler än ett sätt att göra detta på, vilket det ofta gör. :)

"Om det är en kabel så behöver kabelmanteln täckas av locket och skyddsledaren behöver vikas ut ur kapslingen."

Detta hade jag inte rekommenderat, jag skriver att jag skulle sätta en ubåt/blinda jorden i nedisen, samt att båda kablarna från nedisen går till en Dosa. Jorden till lamporna kopplas självklart in i dosan.
"DVS, in i dosan drar du:
Matning
Lampor
Nedis IN
Nedis UT"

Paint skiss, med Jord kopplingen.
tex.png
Som jag sa, så kan det finnas Estetiska skäl till att bygga in enheten, och den kapsling som länkats till verkar lämplig i så fall.

Anledningen till att jag gav detta förslag var för att TS inte fick plats med enheten i Dosan och avsåg att montera ut enhetens kretskort och lägga detta i dosan. Detta kan bli en tråkig överraskning för nästa person som öppnar dosan med ett oskyddat kretskort med 230V på. Samt att jag inte tror att enheten var tänkt att tas ur sin levererade kapsling.
"Tror nog jag tar ut innehållet ur nedis mackapären och monterar i en vanlig dosa.."


Hoppas du tycker att mitt tips var bättre än ett löst kretskort med 230 i en vanlig kopplingsdosa.

I annat fall så får vi nog bara acceptera att vi har olika sätt att se på saken. Tyvärr tror jag att ditt tråkiga svar, samt påhopp är en anledning till att "föryngringen" inte sker speciellt snabbt på forumet.
Konstruktiv kritik anser jag är mycket mer givande, speciellt på ett forum som ofta drar till sig folk som vill lära sig saker, och då behöver göra/tänka fel.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Bo.Siltberg
Inlägg: 357
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Hur bör jag gå tillväga med utomhus spotlight och o-jordad nedis?

Inlägg av Bo.Siltberg »

Men varför...det är sådant som det lyser hempul över - olämplig materiel, olämpligt installerad.
Det var lite svårt att se denna lösning i din ursprungliga text, sorry.
Om doslocket är fastsatt med skruvar får det finnas berörbara spänningsförande delar i kapslingen.
Men bättre är ju en dosa där allt får plats - det finns.
Och ännu ett steg bättre, materiel (puck) avsedd för fast installation.
Skriv svar