Går det att konvertera en nummersignal till analog signal - Siemens Logo

PIC, AVR, Arduino, Raspberry Pi, Basic Stamp, PLC mm.
DanielM
Inlägg: 2166
Blev medlem: 5 september 2019, 14:19:58

Går det att konvertera en nummersignal till analog signal - Siemens Logo

Inlägg av DanielM »

Hej!

Detta är en varvtalsräknare av enklare typ. Det denna gör är att den bara räkna antalet pulser upp och ned, beroende på om I1 har hög signal före I2, eller tvärt om. Det fungerar.
Men jag vill koppla in blocket Analog Threshold Trigger för att skapa en IF-sats så att vid ett visst räknat värde, så ska Analog Threshold Trigger ge ut en hög signal. Men det går inte att koppla så här direkt. Finns det något alternativ?

Orsaken varför jag använder en Siemens Logo har med att jag gillar att använda andra system än bara ett system.
LOGO Soft Comfort.PNG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
ojkroken
Inlägg: 183
Blev medlem: 3 april 2006, 20:46:01

Re: Går det att konvertera en nummersignal till analog signal - Siemens Logo

Inlägg av ojkroken »

jo det ska gå. va händer om du drar sträcket till en vita rutan under istället? jag har de så kopplat till mina vattenmätare
DanielM
Inlägg: 2166
Blev medlem: 5 september 2019, 14:19:58

Re: Går det att konvertera en nummersignal till analog signal - Siemens Logo

Inlägg av DanielM »

Så här löste jag problemet. Men jag insåg att det är ganska värdelöst då första blocket är också ett "threshold"-block. :mrgreen:
Skärmklipp.PNG
Så resultatet blev detta.
Skärmklipp.PNG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Skriv svar