Hej. Första inlägget här, please be gentle with me...
Har kopplat in frekvensstyrning på min gamla svarv, en gammal Örnmaskiner med Dahlander-motor.
Styrningen är en gammal Altivar, från början konfigurerad för en vakuumpump, Men som jag Nästan nollställt till fabriksinställningar.
Dock så finns ingen typskylt på motor, så jag har ”gissat” mig till inställningar där, fast jag borde va väldigt nära dock...
Mitt problem är;
Jag kan starta via min fjärr o styra som jag vill, men när jag lägger i en hög växel på svarven, så det börjar gå lite tyngre, så går den väldigt trögt upp i varv, sen går den inte högre än typ 30hz!
Kör jag bypass, då går motorn klockrent.
Nåt förslag på nåt jag kan ha missat i config.?

Mvh Peder
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27037
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av tecno »

Motorn satt på högvarv?
Raukman
Inlägg: 9
Blev medlem: 14 juni 2020, 20:27:28

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av Raukman »

Har testat både lagfart o högfart.
Det borde väl fungera på båda!?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27037
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av tecno »

Det jag lärt mig är att vid frekvensstyrning av Dahlander kopplad motor så ska man ställa in motorn på högsta varv. Lägre varvtal kan du alltid få men högre ska man vara vaksam på.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av TomasL »

Du borde kunna se någonstans vad omformaren gör. Vad som begränsar.
Troligen är det motorströmmen som begränsar.
Använder du vektorstyrning eller V/Hz?
Raukman
Inlägg: 9
Blev medlem: 14 juni 2020, 20:27:28

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av Raukman »

Ska kolla på det, ja det känns som det är strömmen som begränsar. Kan dock inte hitta nån inställning på det, mer än motordata.

V/Hz styrning.

Peder
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av TomasL »

Det borde finnas någon inställning med max ström.
Alternativt har du matat in
För låg ström i motordata. Mät motorströmmen utan omformare.
Eller är omformaren för liten.
Iom att du kör V/Hz så skiter omformaren i princip i motordata. Den anvnder de enbart som maxbegrnsning.
Hade du kört vektor så är det en helt annan sak.
Raukman
Inlägg: 9
Blev medlem: 14 juni 2020, 20:27:28

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av Raukman »

Blev lite osäker nu, då min snabbguide för config inte var helt komplett. Hittade sen en full manual där det stod att ”sensorless vektor” var default i den, trodde det var V/Hz. Det kanske kan vara en orsak, ska kolla ikväll.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av TomasL »

Kör du SVC måste du köra en motor-tuning, eftersom omformaren behöver mäta av motorns lindningar.
Raukman
Inlägg: 9
Blev medlem: 14 juni 2020, 20:27:28

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av Raukman »

Ska ställa om till till variable torque istället tror jag. Vilken reglering är lämpligast till en manuell svarv?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av TomasL »

Tanken med vektorstyrning är att ge ett konstant varvtal oberoende av lasten.
Raukman
Inlägg: 9
Blev medlem: 14 juni 2020, 20:27:28

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av Raukman »

Ok. Direkt olämpligt för mitt syfte då i princip.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27037
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av tecno »

Hur då då menar du, vill du t.ex ha 457 varv så kan du ju mata på (inom rimliga gränser) utan att det sackar.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av TomasL »

Dock är det så att SVC kräver att du krt en motordetektering.
Olika implementerigar ärolika bra på att hålla varvtalet konstant.
Raukman
Inlägg: 9
Blev medlem: 14 juni 2020, 20:27:28

Re: Frekvensstyrning av gammal svarv

Inlägg av Raukman »

Tack för hjälpen allihop.
Hittade en inställning, current limit, som var för lågt ställd. Den begränsade vid 1.5A.

Ställde sen om den till V/Hz också.
Skulle säkert gå å köra Vektor också, Men för tillfället är ju motorparametrarna tagna på en höft. Fick gissa mig till Cos fi...