Köpte för några månader sedan en Äldre cnc knäfräs. Värnamo R150 med heidenhain tnc155Q. Den gick inte alls att starta och hade felkoder på spindeln och utlöst motorskydd. Skruvade isär spindelservon/strömriktaren och kom fram till att manövertrafon hade gett upp. Köpte en annan defekt strömriktare och monterade i den trafon. Nu kom jag bort från maskinens egna felkoder men servon larmade f14 som hade med fältströmmen att göra. Har lött om 6st resistorer som hade gått väldigt varma på fältkortet. Av någon anledning när jag sänker utsignalen via parametern på riktaren till fältströmmen så ger den ut fältström men nu larmar den på f12 ibland och f19 ibland, f12 = i>300% current actual value > 300% of the rated unit current f19= Arnature current interruption"Please check Line supply, EMF set (P77) etc. Har kollat upp det och även testat ändra i EMF parametern.
Har haft isär motorn och rengjort den också,
Har fått tag i siemens simodrive manual och där verkar det finnas parametrar P0-99 E 0-99 U 0-99 men av någon anledning så kan jag bara se P 0-99 och E 0-50.
Någon som har någon ide eller kanske har tidigare erfarenhet av dessa servon / Strömriktare. Simodrive 6ra2725-6gv57-0 Mvh/ Chrille
Någon som har koll på spindelservo/riktare simodrive6RA2725
Re: Någon som har koll på spindelservo/riktare simodrive6RA2
Fältströmmen?
Är det DC-motor till spindeln?
Är det DC-motor till spindeln?
Re: Någon som har koll på spindelservo/riktare simodrive6RA2
en bild kan vara lämpligt, få kommer ihåg vad sakerna heter
en del parametrar kommer man inte åt om man inte går in i serviceläge eller liknande
en del parametrar kommer man inte åt om man inte går in i serviceläge eller liknande
Re: Någon som har koll på spindelservo/riktare simodrive6RA2
säter skrev:Fältströmmen?
Är det DC-motor till spindeln?
Japp