Styrning till spånanläggning

Inlägg av Onsalamarin »

Hej, Vi håller på att bygga en större spånsugsanläggning till vårt snickeri. Den kommer bestå av en cyklon som skiljer ut det mesta av spånorna och sedan spånsug och filter.
I botten av cyklonen kommer vi bygga en kammare med en ventil ovanför och en ventil under som jobbar tillsammans om vartannat. Spånorna släpps in i kammaren när den övre ventilen öppnas därefter stängs den och den undre ventilen öppnas och släpper ner spånorna i en container och därefter stängs den. Detta upprepas kontinuerligt i cykler om 30-60s. Ventilerna är stora pneumatiska och styrs med 230v.
Min fråga är, är det någon som har en aning hur man skulle kunna styra dom här två ventilerna? Kan grundläggande om el men i det här fallet är jag helt borta? :roll:
Hade varit finfint om man enkelt kunde justera öppningstider mm..
Hoppas det finns nån klok elektriker som har någon god ide´
Tack på förhand! /Torkel
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16721
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av grym »

skulle vara ganska enkelt att göra med ett per tidrelän

ex en master som öppnar den övre
när den stängs används signalen för att vänta ex 10 sekunder för att få den övre tid att stänga
sedan öppna den undre i en viss tid
då ska man ställt in tiden så att man får rätt cykel

då går det åt 3 tidrelän
Användarvisningsbild
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg: 12607
Blev medlem: 1 juli 2011, 19:09:09
Ort: Helsingborg

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av Lennart Aspenryd »

Det här är väl ett typexempel där tid har varit den enda rådande styrfaktorn.
Idag med mikroprocessorer kan man säkert enkelt låta volym vara styrande istället.
Mer rättvisande och riktigt hanterat! Men det var ju inte riktigt svar på din fråga! Förlåt!
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 5739
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av hcb »

Hej och välkommen!
Det är möjligen litet "overkill" för en såpass enkel applikation, men en PLC/"programmerbart relä" av enklast möjliga modell borde göra det du vill och litet till.
Onsalamarin
Inlägg: 6
Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av Onsalamarin »

Ok, Så du tror att det går att lösa relativt enkelt med tre tidsrelän, förstår i princip hur du menar!? Antar att man kan höra om detaljerna på tex storel när man köper reläerna.
Hade en liten förhoppning att det kanske fanns något typ av relä som var anpassat för hela "processen"

God ide med något som känner av volymerna . Är bara rädd för att en sensor skulle ha svårt att läsa av vad som är fallande spånor mot fluffigt spån som ligger på botten.
Tack för goda svar!
Onsalamarin
Inlägg: 6
Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av Onsalamarin »

PLC relä. Gjorde en snabb googling. Fattar att det är något sådant jag borde skaffa. Frågan är om det är rimligt att tänka att jag klarar att programmera ett sådant?
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 5739
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av hcb »

Ja, det är det, annars finns det gott om kompetens här som kan hjälpa (ev mot betalning eftersom detta verkar vara ett kommersiellt projekt).
Onsalamarin
Inlägg: 6
Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av Onsalamarin »

Läser att PLC verkar styra 24v. Har inte beställt mina ventiler än men dom kan fås både med 24v eller 230v styrning. Antar att det då är klokare att välja 24v så man slipper transformatorer?
Palle500
Inlägg: 4484
Blev medlem: 6 juni 2015, 14:53:06

Styrning till spånanläggning

Inlägg av Palle500 »

Finns PLC både som 24Volt och 230VAC .
24Volt med reläutgång kan styra 230VAC ventiler och vice versa.
Väljer du 230V så krävs det mer av installationen (elektriker) tänk även på att det är en exlosionsklassad miljö.
Tex En LOGO!
https://www.automation24.se/siemens-log ... 1fb08-0ba1
https://www.automation24.se/startkit-12 ... 3ba11-0aa8
RuneStone
Inlägg: 143
Blev medlem: 6 februari 2016, 19:19:28
Ort: Malung, Dalarna

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av RuneStone »

Ett vanligt paus/gångtidsrelä med växlande utgång är väl enklaste lösningen.
RuneStone
Inlägg: 143
Blev medlem: 6 februari 2016, 19:19:28
Ort: Malung, Dalarna

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av RuneStone »

Här är en modell jag använt som är riktigt trevlig. https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 5-1_sv.pdf
Den har dock samma av som på-tid, men det finns ju andra modeller också..
Onsalamarin
Inlägg: 6
Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av Onsalamarin »

Det låter ju smidigt, Nån råkar inte veta något ställe med kunnig personal där man kan köpa ett sådant paus/gångtidsrelä?
Användarvisningsbild
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg: 12607
Blev medlem: 1 juli 2011, 19:09:09
Ort: Helsingborg

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av Lennart Aspenryd »

Titta gärna på teljemos tråd.
Läs vad Palle500 föreslår.
Ladda ner HMI Droid och du styr hur du vill.
RuneStone
Inlägg: 143
Blev medlem: 6 februari 2016, 19:19:28
Ort: Malung, Dalarna

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av RuneStone »

Valfri elfirma kan ta hem ett sånt relä.. du behöver inget mer utom en kapsling och nån tråd.
Onsalamarin
Inlägg: 6
Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08

Re: Styrning till spånanläggning

Inlägg av Onsalamarin »

Tack för bra förslag! Känns som jag har en plan nu!