Styrning till spånanläggning
-
- Inlägg: 6
- Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08
Styrning till spånanläggning
Hej, Vi håller på att bygga en större spånsugsanläggning till vårt snickeri. Den kommer bestå av en cyklon som skiljer ut det mesta av spånorna och sedan spånsug och filter.
I botten av cyklonen kommer vi bygga en kammare med en ventil ovanför och en ventil under som jobbar tillsammans om vartannat. Spånorna släpps in i kammaren när den övre ventilen öppnas därefter stängs den och den undre ventilen öppnas och släpper ner spånorna i en container och därefter stängs den. Detta upprepas kontinuerligt i cykler om 30-60s. Ventilerna är stora pneumatiska och styrs med 230v.
Min fråga är, är det någon som har en aning hur man skulle kunna styra dom här två ventilerna? Kan grundläggande om el men i det här fallet är jag helt borta?
Hade varit finfint om man enkelt kunde justera öppningstider mm..
Hoppas det finns nån klok elektriker som har någon god ide´
Tack på förhand! /Torkel
I botten av cyklonen kommer vi bygga en kammare med en ventil ovanför och en ventil under som jobbar tillsammans om vartannat. Spånorna släpps in i kammaren när den övre ventilen öppnas därefter stängs den och den undre ventilen öppnas och släpper ner spånorna i en container och därefter stängs den. Detta upprepas kontinuerligt i cykler om 30-60s. Ventilerna är stora pneumatiska och styrs med 230v.
Min fråga är, är det någon som har en aning hur man skulle kunna styra dom här två ventilerna? Kan grundläggande om el men i det här fallet är jag helt borta?
Hade varit finfint om man enkelt kunde justera öppningstider mm..
Hoppas det finns nån klok elektriker som har någon god ide´
Tack på förhand! /Torkel
Re: Styrning till spånanläggning
skulle vara ganska enkelt att göra med ett per tidrelän
ex en master som öppnar den övre
när den stängs används signalen för att vänta ex 10 sekunder för att få den övre tid att stänga
sedan öppna den undre i en viss tid
då ska man ställt in tiden så att man får rätt cykel
då går det åt 3 tidrelän
ex en master som öppnar den övre
när den stängs används signalen för att vänta ex 10 sekunder för att få den övre tid att stänga
sedan öppna den undre i en viss tid
då ska man ställt in tiden så att man får rätt cykel
då går det åt 3 tidrelän
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- Inlägg: 12607
- Blev medlem: 1 juli 2011, 19:09:09
- Ort: Helsingborg
Re: Styrning till spånanläggning
Det här är väl ett typexempel där tid har varit den enda rådande styrfaktorn.
Idag med mikroprocessorer kan man säkert enkelt låta volym vara styrande istället.
Mer rättvisande och riktigt hanterat! Men det var ju inte riktigt svar på din fråga! Förlåt!
Idag med mikroprocessorer kan man säkert enkelt låta volym vara styrande istället.
Mer rättvisande och riktigt hanterat! Men det var ju inte riktigt svar på din fråga! Förlåt!
- hcb
- Moderator
- Inlägg: 5761
- Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
- Skype: hcbecker
- Ort: Lystrup / Uppsala
- Kontakt:
Re: Styrning till spånanläggning
Hej och välkommen!
Det är möjligen litet "overkill" för en såpass enkel applikation, men en PLC/"programmerbart relä" av enklast möjliga modell borde göra det du vill och litet till.
Det är möjligen litet "overkill" för en såpass enkel applikation, men en PLC/"programmerbart relä" av enklast möjliga modell borde göra det du vill och litet till.
-
- Inlägg: 6
- Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08
Re: Styrning till spånanläggning
Ok, Så du tror att det går att lösa relativt enkelt med tre tidsrelän, förstår i princip hur du menar!? Antar att man kan höra om detaljerna på tex storel när man köper reläerna.
Hade en liten förhoppning att det kanske fanns något typ av relä som var anpassat för hela "processen"
God ide med något som känner av volymerna . Är bara rädd för att en sensor skulle ha svårt att läsa av vad som är fallande spånor mot fluffigt spån som ligger på botten.
Tack för goda svar!
Hade en liten förhoppning att det kanske fanns något typ av relä som var anpassat för hela "processen"
God ide med något som känner av volymerna . Är bara rädd för att en sensor skulle ha svårt att läsa av vad som är fallande spånor mot fluffigt spån som ligger på botten.
Tack för goda svar!
-
- Inlägg: 6
- Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08
Re: Styrning till spånanläggning
PLC relä. Gjorde en snabb googling. Fattar att det är något sådant jag borde skaffa. Frågan är om det är rimligt att tänka att jag klarar att programmera ett sådant?
- hcb
- Moderator
- Inlägg: 5761
- Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
- Skype: hcbecker
- Ort: Lystrup / Uppsala
- Kontakt:
Re: Styrning till spånanläggning
Ja, det är det, annars finns det gott om kompetens här som kan hjälpa (ev mot betalning eftersom detta verkar vara ett kommersiellt projekt).
-
- Inlägg: 6
- Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08
Re: Styrning till spånanläggning
Läser att PLC verkar styra 24v. Har inte beställt mina ventiler än men dom kan fås både med 24v eller 230v styrning. Antar att det då är klokare att välja 24v så man slipper transformatorer?
Styrning till spånanläggning
Finns PLC både som 24Volt och 230VAC .
24Volt med reläutgång kan styra 230VAC ventiler och vice versa.
Väljer du 230V så krävs det mer av installationen (elektriker) tänk även på att det är en exlosionsklassad miljö.
Tex En LOGO!
https://www.automation24.se/siemens-log ... 1fb08-0ba1
https://www.automation24.se/startkit-12 ... 3ba11-0aa8
24Volt med reläutgång kan styra 230VAC ventiler och vice versa.
Väljer du 230V så krävs det mer av installationen (elektriker) tänk även på att det är en exlosionsklassad miljö.
Tex En LOGO!
https://www.automation24.se/siemens-log ... 1fb08-0ba1
https://www.automation24.se/startkit-12 ... 3ba11-0aa8
Re: Styrning till spånanläggning
Ett vanligt paus/gångtidsrelä med växlande utgång är väl enklaste lösningen.
Re: Styrning till spånanläggning
Här är en modell jag använt som är riktigt trevlig. https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 5-1_sv.pdf
Den har dock samma av som på-tid, men det finns ju andra modeller också..
Den har dock samma av som på-tid, men det finns ju andra modeller också..
-
- Inlägg: 6
- Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08
Re: Styrning till spånanläggning
Det låter ju smidigt, Nån råkar inte veta något ställe med kunnig personal där man kan köpa ett sådant paus/gångtidsrelä?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- Inlägg: 12607
- Blev medlem: 1 juli 2011, 19:09:09
- Ort: Helsingborg
Re: Styrning till spånanläggning
Titta gärna på teljemos tråd.
Läs vad Palle500 föreslår.
Ladda ner HMI Droid och du styr hur du vill.
Läs vad Palle500 föreslår.
Ladda ner HMI Droid och du styr hur du vill.
Re: Styrning till spånanläggning
Valfri elfirma kan ta hem ett sånt relä.. du behöver inget mer utom en kapsling och nån tråd.
-
- Inlägg: 6
- Blev medlem: 6 februari 2021, 16:14:08