PC-styrning av Bergvärmepump

Planering och tankar kring eventuella framtida projekt.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14819
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av mrfrenzy »

Det står på openhab - sidan att programmet nibegw pratar modbus via rs485 till en nibepump utan modbusadaptern och sen skickar vidare telegram men via UDP.

Svaret är alltså ja, du behöver ingen modbus 40 utan kan prata med pumpen ändå. Studera förslagsvis koden till nibegw.
Agwan
Inlägg: 1617
Blev medlem: 15 september 2009, 09:05:14

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Agwan »

MODBUS 40 filtrerar kommandona lite så att du inte kan förstöra din panna genom att ställa om viktiga parametrar till något fullständigt dåraktigt.
Tnemrap
Inlägg: 45
Blev medlem: 30 januari 2008, 13:57:20
Ort: Gävle

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Tnemrap »

Någon som har lyckats styra pumpen med rs485.

Jag skulle vilja kunna slå på extra varmvatten 3 timmar.

/mike
msveden
Inlägg: 2
Blev medlem: 10 november 2015, 20:33:49

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av msveden »

funkisen skrev: Jag klippte en vanlig ethernetkabel, tog en sockerbit (temporär lösning) och kopplade ihop med en klippt seriekabel. Pinout:

DB9 - RJ45 (8P8C)
---------------
1 - 1 (D+)
2 - 2 (D-)
5 - 7 eller 8 (GND)
Jag har också en 360P med CPU version 2.13. Igår försökte jag mig på att koppla ihop in en Arduino med RS485 Shield och koden från openHAB dock utan framgång. Ska 1,2 och 7/8 vara färger från T568A eller T568B? Dvs. vilka färger ska jag använda? Jag har verifierat att RCU är aktiverat i menyn.

/Micke
msveden
Inlägg: 2
Blev medlem: 10 november 2015, 20:33:49

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av msveden »

TeamT
Inlägg: 13
Blev medlem: 4 mars 2014, 15:12:11

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av TeamT »

Hej !

Jag har ett hobbyprojekt som gått lite överstyr.

Alternativ till Nibes RCU. Fungerar (just nu) till:
Nibe Fighter
- 1120
- 1130
- 1130/35/40
- 1220
- 1230
- 1230/35/40

Läser och skriver värmepumpens parametrar.
Liten, lätt (40 gram) och kraftfull.
Anslut via WiFi eller Ethernet.
Kan anslutas till ditt hemnätverk (din router).
Spänningsmatning direkt från din värmepump.
Billig - Open Source - baserad på Linux-ditributionen OpenWrt.
Mailar, SMSar och laddar upp filer (diagram och logfiler) till Dropbox om du vill.
Gillar du web-utveckling kan du utveckla användargränssnittet själv m.h.a. API.

Någon som kan tänka sig vara testpilot?

Mer info här:
Demo webinterface: https://youtu.be/ZF61Mge1Xc4
Unboxing: https://youtu.be/7Uhy_A5y0Gw

PM vid intresse.

Edit:

Tack, då har jag fått ihop 5 testpiloter.
Senast redigerad av TeamT 9 januari 2017, 10:01:47, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
Laserboy
Inlägg: 113
Blev medlem: 16 juli 2004, 15:07:02
Ort: Lindome

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Laserboy »

Hej.
Är det här något som du säljer? Jag skulle vara intresserad av att köpa ett interface.

/Laserboy
TeamT
Inlägg: 13
Blev medlem: 4 mars 2014, 15:12:11

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av TeamT »

Hej !

Nej, säljer inte i detta läge. Det kostar inget att bli testpilot. Planen är att bygga ihop 5 st enheter under julhelgen. Jag vill bara ha lite hjälp med att testa och att få förbättringsförslag. Materialkostnaden är bara ca 300 kr. Vill man ha kvar den efter testperioden pratar vi om just hundralappar.

Skulle det i slutändan bli en användbar produkt och jag kan intressera tonåringarna så kanske...
Användarvisningsbild
Laserboy
Inlägg: 113
Blev medlem: 16 juli 2004, 15:07:02
Ort: Lindome

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Laserboy »

Jag är definitivt intresserad av din pryl. Har själv tänkt sätta ihop en liknande men det finns ju alltid något annat att pyssla med när man har hus :-)

En sak som jag skulle uppskatta är att man kan hämta data och skicka data till/från andra system med tex REST, HTTP GET eller något liknande. Jag kanske blandar ihop begreppen här men vad jag menar är att tex kunna starta pool värmaren eller ändra pool temperaturen från tex Domoticz som jag också kör.

Det är som sagt mycket att göra med annat. Hur snabbt förväntar du dig respons och kommentarer?
Användarvisningsbild
Wedge
Inlägg: 1026
Blev medlem: 8 juli 2012, 17:33:33

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Wedge »

Det där lät intressant!
Anmäler såklart mitt intresse! Har en 1230 att testa på.

Edit: PM var det, ja!
Tnemrap
Inlägg: 45
Blev medlem: 30 januari 2008, 13:57:20
Ort: Gävle

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Tnemrap »

Är det någon som lyckats få till en lösning som kan ändra värdena i pumpen?

Jag kör själv en vb.net lösning som läser värdena och skriver in de i en MySQL db.

/Mike
Tnemrap
Inlägg: 45
Blev medlem: 30 januari 2008, 13:57:20
Ort: Gävle

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Tnemrap »

Är det någon som har en c snurra som läser rs485 datat. Jag skulle hellre köra den på Raspberry PI.

/Mike
Tnemrap
Inlägg: 45
Blev medlem: 30 januari 2008, 13:57:20
Ort: Gävle

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Tnemrap »

Nibe.png
Här är ett sätt jag presenterar data jag hämtar via VB.Net snurran.
Nu skulle jag behöva hjälp att göra om mitt (ganska slarviga) VB hack till en c snurra som jag kan göra på Raspberry.

Någon som känner sig manad?

/Mike
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Tnemrap
Inlägg: 45
Blev medlem: 30 januari 2008, 13:57:20
Ort: Gävle

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av Tnemrap »

Har nu dragit igång @TeamT's lösning och kan både läsa värden och ändra värden i OpenHAB utan några särskilda moduler i vare sig OpenHAB eller TeamT's enhet :D.

Ni kan se hur jag gjorde på http://smartahemforum.se/viewtopic.php?f=5&t=23.
2017-01-18 15.57.59.png

/Mike
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14819
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: PC-styrning av Bergvärmepump

Inlägg av mrfrenzy »

Väldigt snygg statistik i openhab!

Går det att utöka så man kan ändra värmekurva och förskjutning?
Skriv svar