Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 30 december 2018, 18:17:06
av Danny
Tumlaren slutade att värma. Efter lite felsökning, så ingen kompression
i kompressorn (drog även mindre än 200W). Troligtvis ventilfel och ny kompressor behövs.
Är dock inte så sugen på att lägga 2100:- på en ny komp.

Bild

Bild

Letade upp en begagnad VP-tumlare, och tog hela VP-systemet.

Bild

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 30 december 2018, 18:26:17
av Danny
Bild

Bild

Bild

Behövs visst total demontering :)

Bild

Bild

I med begagnade VP-systemet.

Bild

Bild

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 30 december 2018, 18:31:49
av Danny
Kompressortest success :)

Bild

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 31 december 2018, 11:24:28
av GastonDeVille
Grymt bra jobbat. Ibland får man gå "all in" istället för att hålla på och dutta med nåt halvdant. Själv har jag ännu inte skruvat ihop den begagnade tumlaren jag köpte. Var tvungen att sanera först och så kom det en massa annat i mellan. Kanske nästa år :vissla:

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 31 december 2018, 12:37:54
av Tekko
Hade det inte vart enklare att ställa in den beggade tumlaren ist för att plocka isär båda, eller va den beggade trasig på annat sätt ?

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 31 december 2018, 16:25:17
av Danny
Vp-systemet är lika sen ca 2008 med undantag för flaggskeppen (inverterkomp).
Den som jag har är nyare modell och bättre konstruerad med bla lätt åtkomlig tömningspump.
Den har dessutom ånggenerator.

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 31 december 2018, 17:20:34
av cosmox
Grymt jobbat! :tumupp:

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 31 december 2018, 18:14:55
av nifelheim
snyggt :tumupp:
Uppskattar att du tar dig tid att lägga upp bilder på hur det ser ut.

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 31 december 2018, 21:31:09
av Danny
Roligt att det uppskattas :)

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 4 januari 2019, 12:18:22
av MattisLind
Jag har ju en väldig snarlik Siemens WT46W570. Den fick problem för några år sedan av att det blev fullt med ludd i VP-systemet. Kunde inte suga ut vattnet i botten. Det hade uppstått öar av sedimenterat ludd i botten av maskinen.

Jag kom aldrig på något bra sätt att få sär den helt och hållet så jag kunde göra rent ordentligt. Fick liksom skopa ut blöt luddgegga lite i taget.

Har du några tips på hur man på ett säkert sätt får i sär den (utan att kompressor rör och annat gör sönder) och därefter får ihop allt igen?

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 4 januari 2019, 13:59:45
av danei
Jag har en liknande maskin som jag lyckades rengöra utan total demontering.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... e#p1408690

Den har funkat bra sedan dess.

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 4 januari 2019, 19:15:30
av Danny
Jag gillar din hemmagjorda renslucka :) :tumupp:

Det är lättare att rensa den nya plattformen än den gamla.
Den gamla satt pumpen mellan motor och kompressor (trångt).
Fungerade bra att använda en stor spruta för att spola systemet både
framifrån och från pumpen, om inte tillgång till vattenslang.
Problemet var ofta överdosering av tvättmedel som bildade en geleaktig
sörja ihop med ludd i tumlaren.

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 4 januari 2019, 23:40:53
av danei
Man tager vad man haver. Men det blev faktiskt riktigt bra.

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 5 januari 2019, 04:14:28
av xxargs
ser att köldmediet är R134a.

Var har man för köldmedel i modernare dito, CO2-strafftullarna gör det inte speciellt attraktiv att köra vidare på R134a, R407C, R410A sopporna med tanke på att hela EU:s behov skall dela på en enda total mängd med CO2-ekvivalenter som allokeras för köldmedel - och den kryper mycket för varje år... och gör att prislappen på köldmedel trissas upp

de två jag kan tänka mig är HC på antingen R600a eller R290. Med dom ganska höga temperaturerna även på evaporatorsidan så kanske R600a fungera rätt bra och med anständig densitet på suggasen för hyfsad massamässig sugkapacitet och i förlängningen effekt på processen

Re: Söndagsprojekt: Byte av VP-system i kondenstumlare

Postat: 5 januari 2019, 15:55:38
av Danny
R290 har börjat introduceras i de nya modellerna.
Verkar som att R134 kommer helt att fasas ut.