Re: styra vedpanna med lambdasond och Arduino

Postat: 1 januari 2018, 11:33:14
av brrmek
Man kan använda valfritt tidrelä. T.ex ahlsell har ett billigt. Tidreläet byglar mintemp och drifttemp enligt baxis funtionsschema. Ett ställbart tidrelä gör också att man kan förlänga startsekvensen. Sur ved eller annat... :roll:

Re: styra vedpanna med lambdasond och Arduino

Postat: 1 januari 2018, 11:37:24
av danei
Alltså, vad ska jag säga till baxikillarna? Hälsa gott nytt år från dig?

Re: styra vedpanna med lambdasond och Arduino

Postat: 1 januari 2018, 19:21:19
av BGA
Du säger att du har ett problem och du får lösa det hur du vill eller skita i det.
Jag bryr mig inte mer om vad du gör, har tippsat dig om några möjligheter.
God fortsättning på 2018.

Re: styra vedpanna med lambdasond och Arduino

Postat: 1 januari 2018, 20:12:52
av danei
Du har uppenbarligen samma problem att pannan stänger ner helt om du lägger på för mycket.

Jag förstår vad jag har för problem och kan nog relälogik minst lika bra som Baxikillarna.

Re: styra vedpanna med lambdasond och Arduino

Postat: 2 januari 2018, 18:24:37
av BGA
" Du har uppenbarligen samma problem att pannan stänger ner helt om du lägger på för mycket."

Ja när tankarna har 90-95 är jag nöjd. Fläkten stannar som den skall. Är det då fortfarande fyr i pannan slocknar den naturligtvis, jag vill ju inte att den skall fortsätta brinna och koka eller nödkyla.

Re: styra vedpanna med lambdasond och Arduino

Postat: 4 januari 2018, 00:50:14
av danei
Nu blir det ombyggnad av logiken i pannskrället.
Jag hörde att nödkylningen löste ut. Tankarna var 80grader hela vägen, pannan 100grader och fläkt och pump står still. Dessutom blev det en mindre översvämning i pannrummet. Det blir fuktigt när man spolar ut 100gradigt vatten på golvet. Golvbrunnen behöver tydligen rensas. Kylventilen tycks göra jobbet i alla fall.

Re: styra vedpanna med lambdasond och Arduino

Postat: 6 september 2018, 22:57:05
av Sunkann
Hur går lambda styrningen av pannan?

Min atmos panna löste jag överhettnings problemet med ett relä till laddomatpumpen som överhettningsskyddet växlade, så vid utlöst överhettningsskydd så tvångsmatas laddomatpumpen.