omöjligt projekt...trasig Elektrolux AC

Inlägg av svanted »

vi har ju några kylnissar här :)
kom över en Elektrolux EXH09HX1WI där kortet i inomhusdelen verkar kaputt...
troligen från -09 så reservdelar från Sharp/Elektrolux verkar svårt.
hittade ett kort på tokopedia, typ indonesisk ebay?
men de var inte villiga att skicka internationellt.
kortet heter:qpwbfb637jbzz

felsymptom,
kör vertikal-luftpaddeln i 30 sekunder sen ingen mera.
12v finns, 5V finns,
ägaren har haft in kortet till en som sades kunna reparera det, och han lyckades få dit en lödloppa på en transistor som han bytte.
vad det orsakade kan man bara gissa.
kopplar aldrig på ström till utomhusdelen?
kör den utan kylemedium, verkar inte finnas någon tryckavkänning i inomhusdelen som kan ställa till det?
alla tempsensorer verkar ok,
någon som har tips?
resevdelar? e.d.?
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 23613
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Re: omöjligt projekt...trasig Elektrolux AC

Inlägg av Henry »

"kör den utan kylmedium"

Du skriver lite knepigt, menar du att du bokstavligt kör den utan kylmedium? I så fall ser jag det inte som så konstigt att inget funkar, och det är absolut inte heller bra för den. Finns det ingen tryckmätare i inomhusdelen kan det mycket väl finnas i utomhusdelen.

Angående de där på sidan som hade, fråga varför de inte vill skicka. Är inte för sällan bara någon skitgrej (dock aldrig beställt från dessa) som tex att de tycker frakten är för dyr för en när den bara är typ 100:- tex. Kräv dock att du får spårning på den så att ni båda vet att det kommer fram, så att säga så de inte tror att man inte litar på de vilket förstås är fallet, och att du gärna betalar extra för spårningen.
xxargs
Inlägg: 10183
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: omöjligt projekt...trasig Elektrolux AC

Inlägg av xxargs »

Köra utan köldmedium är inge bra, även om den inte har tryckkännare så kan maskinen kanske indirekt känna av om maskinen beter sig normalt eller inte så som olika temperatursensorer - där hetgasrörets temperatur bör stiga (väldigt många maskiner har koll på just den temperaturen), sensor i innerdelen bör märka att något händer där - inverterkortet känner att lastgraden på kompressorn ökar etc. och hela den här sensormatrisen evalueras och bedöms om det är maskinens normal beteende eller utanför denna.

30 sekunder tycker jag låter som en ganska lagom tid för en maskin att avgöra om den arbetar normalt eller inte och stänger av sig om den inte arbetar normalt.

Jag skulle inte felsöka efter fel som kanske inte finns förrän maskinen är korrekt fylld med köldmedie.


'intelligenta' maskiner är mer komplexa att felsöka än enkla ON/OFF-maskiner med en termostat som bestämmer driften då när man har 'intelligenta' maskiner så är det många parametrar som måste vara inom rätt fönster om den inte skall stanna och tjura efter ett antal sekunder till minuter...
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 23613
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Re: omöjligt projekt...trasig Elektrolux AC

Inlägg av Henry »

Tog en titt på kretskortets baksida och visst där satt det en ic med en hel del ben så helt dum är den definitivt inte. Och som sagt på 30 sek skall hetgasrörets temperatur öka och görs inte det så felkod, väldigt enkelt att implementera och det finns också en hel del kontakter på kortet för tex tempsensorer.
svanted
Inlägg: 5083
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: omöjligt projekt...trasig Elektrolux AC

Inlägg av svanted »

"kör" den inte i den bemärkelsen, reläet i inomhusdelen drar aldrig så utedelen får ingen ström, L mellan inne/ute är för övrigt
bortkopplad i plinten för att inte kompressorn ska starta, givetvis ska den inte gå utan kylmedie.
har även haft den inlagd=ingen skillnad.
som jag sa drar den i luftpaddeln i 30 sek, sedan stendött.
eftersom utomhusdelen inte får ström finns det ju inte förutsättningar för att den ska kunna kommunicera ang, e.v. fel där.

kommer inte att montera upp den och fylla den förrän det finns större hopp om att den ska vakna till liv.

ja den har en mikrokontroller på sig så den är ganska intelligent men...
lödloppan satt nära icn som kanske inte mår så bra...

edit:
fick just en idé...
om...
det är inte så att den får drivström till logiken i utedelen via kommunikationslinan?
konstruktionen på kortet ser mysko ut med flera stora 1w motstånd i serie på utgången?
ska undersöka det!

edit igen:
nope, det ligger 4 st 1w motstånd totalt 3.3k i serie med 24v , den kan nog inte driva något,
drivtrissan till relät får ingen 1a.
svanted
Inlägg: 5083
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: omöjligt projekt...trasig Elektrolux AC

Inlägg av svanted »

Henry skrev:
Angående de där på sidan som hade, fråga varför de inte vill skicka. Är inte för sällan bara någon skitgrej (dock aldrig beställt från dessa) som tex att de tycker frakten är för dyr för en när den bara är typ 100:- tex. Kräv dock att du får spårning på den så att ni båda vet att det kommer fram, så att säga så de inte tror att man inte litar på de vilket förstås är fallet, och att du gärna betalar extra för spårningen.
svarade:
sory svante.. i don`t now where if shipping to sweden. tokopedia not or support.

ska maila honom och fråga rakt ut om han inte ids skicka det manuellt för en hundring extra :)?
svanted
Inlägg: 5083
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: omöjligt projekt...trasig Elektrolux AC

Inlägg av svanted »

AC4.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 23613
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Re: omöjligt projekt...trasig Elektrolux AC

Inlägg av Henry »

Ja typ så kan man fråga, lite kryptiskt meddelande från honom/knagglig engelska som om han inte vet VAR han skall skicka eller nåt men det berättar man ju förstås, eller säg tex tom lägga på 100 till för att locka om han säger nej på första eller nåt.

"Pipetemp" uppe till höger kan vara lite misstänkt att vilja kolla grejer på temperaturen på rör i systemet. Men får inget ström på andra sidan eller hur det menades så kan det vara en idé att kolla var detta skall komma ifrån först så att säga.
svanted
Inlägg: 5083
Blev medlem: 30 augusti 2010, 21:20:38
Ort: Umeå

Re: omöjligt projekt...trasig Elektrolux AC

Inlägg av svanted »

ser omöjligt ut, alla tempgivare ser hela ut, alla har ung samma resistans,
alla termiska säkringar är åckså hela.
12 och 5 volt är ok på kortet.
men RY1 drar aldrig,
upptäckte att utgången från "serial signal circuit" S var felkopplad till fasen BR längst till vänster :(
men serieutgången verkar ha klarat sig, verkar vara byggd för dylika felkopplingar?
själva signalen har N som referens och har en tyristormodul(opto) som signalswitch.
det kommer -24V där 1 sek vid påslag, så switchmodulen verkar ok.
har slut på idéer....

tjatar vidare på indonesiern...

edit:
och dessutom hade kablarna in och ut på RY1 kastats om
så TR1 hade ingen ström :(