Reservkraft (Obs! Många bilder)

Berätta om dina pågående projekt.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av blueint »

Apropå jordning, hur är det löst med åska?

säter, antar att funderingen är hurvida spänningen regleras mha magnetiseringen?
B1n4ry
EF Sponsor
Inlägg: 1316
Blev medlem: 30 november 2005, 20:02:50
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av B1n4ry »

Har faktiskt ingen koll på hur regleringen fungerar... Men jag har ju en driva med dokumentation på maskinen så jag kan läsa på lite. Jag har iaf för mig att styrpanelen har en utgång för trottelservo eller liknande. Men som sagt, jag få kolla...

Vi funderade på att bygga någon form av tak eller liknande, men det är rätt bökigt att ordna det uppe på taket även om det ju går med tanke på att den befintliga delen av balkramen sticker utanför maskinen. Så vi sa att vi får se hur det verkar. Maskinen är ju iaf byggd för att t.ex. stå ute på ett bygge 365 dagar om året och ändå trivas och må bra så den överlever säkert.

Jordningen sker med en separat jordlina (tror det var drygt 100mm2) som går tillsammans med kraftkablarna från elverket ner till fastighetens centrala jordpunkt i ställverk i källaren. Sedan finns det ju även 2x29mm2 jord med i kraftkablarna som tillslut hamnar i samma jordpunkt.

Åska funderade jag på och frågade elkonsulten och leverantören... Jordlinan ger visst åskskydd men sedan står maskinen ganska nära högre byggnadsdelar med åskledare. Och kringliggande byggnader är högre och har oxå åskledare.

blueint: De flesta högskolor är egna myndigheter förutom några, t.ex. Chalmers och Högskolan i Jönköping som är stiftelser. Ställer till med massa krångel för oss t.ex. när vi skall upphandla saker... *suck* Men leder oxå indirekt till att jag får så här kul prylar tack vare vissa krav på tillgänglighet och så som t.ex. 24-timmarsmyndigheten.

//B1N4RY
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av blueint »

År 2500, mänskligheten har dött ut.. men den UPS:ade servern ser till att kursutbudet fortfarande kan surfas. ;)
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16773
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av grym »

optimist

2012 21 december, mänskligheten utplånas

att ha ett extra ska är inte helt fel, men det kräver en del då vindarna är oberhärtiga på lite höjd

men det finns rundade huvar av korrugerad plåt, räckar ju att ha tak över huvudet
måste man stänga ute vinden så finns det ju pressenningar för tillfälligt arbete
B1n4ry
EF Sponsor
Inlägg: 1316
Blev medlem: 30 november 2005, 20:02:50
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av B1n4ry »

I veckan som gått har det pysslats lite med kabeldragning.
22.jpg
Det blev lite trångt när kabeltrumman kom ner i källaren.

23.jpg
Andra vändan kabel på väg upp till taket. Det andra två kablarna i nya hålet viker av i gatuplanet och går till ett intag på utsidan där vi kan koppla in ett extra elverk under tiden vårt egna servas eller liknande. Kan verka lite underligt att man monterar intag för elverk när man installerar sitt eget men så brukar man göra.

24.jpg
Andra kabeln nästan framme på taket. "Träramen" kommer att få en fin kabelgenomföring och en liten huv ovanpå när allt är klart.

25.jpg
Winchen som användes för att dra upp kablarna. De två kraftkablarna var inga problem alls, en bunt med 5-6 mindre kablar för styr, mät, motorvärmare m.m. var lite tyngre och bökigare men ändå gick det förvånansvärt smidigt. Det enda som är kvar att dra upp på taket är en jordlina på 50mm2 och två ethernetkablar (för larm och övervakning)

26.jpg
Kablarna även framme i andra änden i ställverket. Fortfarande några veckor kvar innan själva ställverksskåpen levereras men kontaktorpanelen är iaf monterad på väggen nu. Det är ju ruggigt smidigt med installationsgolv! Utan det hade det gått åt massor med kabelstegar. Dock är det lite trångt under golvet på vissa ställen så elektrikerna får slita lite för sin lön.

27.jpg
Kontaktorpanelen. Överst sitter nätbrytare, sedan generatorbrytare, Säkringar för bl.a. styrspänningar, spänningsmätning och motorvärmare m.m. Stöddiga plintar i botten för Nät, Generator och Last samt lite klenare plintar för styr. Jag valde riktiga plug-in monterade motorbrytare istället för kontaktorer så man kan få ett synligt brytställe och för att det kändes fel med en kontaktor som skall ligga dragen 24/7...

//B1N4RY
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av blueint »

Hur löser du det utan kontaktor?
B1n4ry
EF Sponsor
Inlägg: 1316
Blev medlem: 30 november 2005, 20:02:50
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av B1n4ry »

Motorbrytare.
Alltså en strömbrytare som styrs av en liten motor.

Vid tillslag spänns en fjäder så att frånslag kan göras även i spänningslöst tillstånd, men om man vill slå till brytaren utan spänning får man pumpa upp fjädern med ett litet handtag...

Fördelen mot ett relä är att det inte finns nån spole som ständigt ligger ansluten och blir varm/vibrerar/slits/drar störm osv...

Länk till en sorts motorbrytare

//B1N4RY
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16773
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av grym »

tänk dig en vanlig strömbrytare , men som manövreras av två olika saker, den spänns upp av en motor med god utväxling, och kan slå ifrån med fjäderkraft , triggad av en spole
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av blueint »

Lite grann som tanken bakom ett impulsrelä.

Vad slags protokoll snackar dom där larm och övervakning via Ethernet ..?
SNMP?

Webbgränssnitt är ju populära men en mörker att integrera. Dvs om man vill att maskin A ska kommunicera direkt med maskin B utan mänsklig inblandning.
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 23620
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av Henry »

Sedan får du förstås även släppa inlogg, lösen och så så att hela SEF kan ha lite kul med verket när det är klart så vi alla får hårdtesta det. :)
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16773
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av grym »

skrev lite fel
eller det finns en modell till, där motorn spänner upp två fjädrar, ett för tillslag och ett för frånslag där då både tillslag och frånslag manövreras från spole, beror lite på hur konstruktionen är
kan även vara så att frånslaget är en spole som hålls helatiden, så när spänningen försvinner så slås den ifrån
Användarvisningsbild
konig7070
Inlägg: 888
Blev medlem: 2 augusti 2008, 11:51:14
Ort: Uddevalla

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av konig7070 »

Är det inte effektbrytare med påbyggd motordon, brytaren är fjäderbelastad åt ett håll och motordelen är fjäderbelastad åt andra hållet.
MiaM
Inlägg: 9974
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av MiaM »

Helt klart en trevlig tråd! :tumupp: :tumupp:

Jag är inte helt säker men det kanske är så att man måste ha eget jordtag när man kör eget elverk. Det kan å andra sidan vara så att det räcker med anläggningens eventuella befintliga åskskydd till potentialutjämningsskenan. Ett tips är att fråga på el-delen av forumet på byggahus.se. Eller låt bli att fråga och slipp problemet :vissla:

Tanken är väl ungefär att vid ett strömavbrott så kan man formellt inte lita på att jord/PEN-förbindelsen från elleverantören fungerar, och därför så behöver man eget jordtag.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14859
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av mrfrenzy »

Ja, man måste ha eget jordtag. Det har givetvis elkonsulten som projekterat anläggningen redan tagit hänsyn till. Det här är inget som man svänger ihop själv på en kafferast ;)

Helt klart trevlig tråd med många bilder :tumupp:
xxargs
Inlägg: 10185
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)

Inlägg av xxargs »

säter skrev:Kan du berätta lite mer om generatorn och dess reglerutrustning?
Är det separat magnetiseringsmaskin? Jag antar att generatorn är en vanlig asynkronmaskin?
Hur löser man jordningen på på en sådan reservkraft-anläggning?
Det är med största sannolikhet synkronmaskin då asynkronmaskin måste ha styvt nät utifrån för att fungera bra, och det har man knappast i en reservdriftsfall.

antingen är det borstar som matar rotorn precis som en bilgenerator eller så är det magnetiskt överfört med egen smal spolkrans och smal rotor med likriktarbrygga inne i rotor som försörjer den stora rotormagneten.

---

att det går att bygga för lång drifttid även med borstar har jag sett på Stocholm SL:s rotoromformare i relärummen där man kanske byter borstar tidigast var femte och förmodligen uppemot vart tionde år trots dygnet runtdrift år efter år.
Skriv svar