Optokopplare vid klenspänning?
- prototypen
- Inlägg: 11076
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Optokopplare vid klenspänning?
Jag bygger hyfsat stora styrsystem, ibland med 500 utgångar som styr magnetventiler.
Har aldrig haft en tanke på att optokoppla mellan styrning och i mitt fall 24 volt.
Har aldrig haft några problem med att jord för 24 volt och 120 A sitter ihop med jord för 5 volt 1 A.
Är man byxis så är IceCap förslag med 10 kohn bra, men tänk också på att det som är utgång på processorn är ingång till dess att initieringen är klar, därför ska man kanske ha ett pulldown så inte MOStransistorn kan tjuvdra när man slår på spänningen.
Protte
Har aldrig haft en tanke på att optokoppla mellan styrning och i mitt fall 24 volt.
Har aldrig haft några problem med att jord för 24 volt och 120 A sitter ihop med jord för 5 volt 1 A.
Är man byxis så är IceCap förslag med 10 kohn bra, men tänk också på att det som är utgång på processorn är ingång till dess att initieringen är klar, därför ska man kanske ha ett pulldown så inte MOStransistorn kan tjuvdra när man slår på spänningen.
Protte
Re: Optokopplare vid klenspänning?
Jag har själv använt labb för att Certifiera produkter. Men inte de sista 5 år'en.
Har det inte ändras så man kan självcertifiera/göra testprotokoll med egen utrustning! Typ Spektrumananlysatorer med EMI options. Och egenbyggd bur!?
Frågar dig Icecap då jag vet du har koll på allt sådant!
Troligen är det väl inte så, men var gör du CE märkningar om man får fråga!?
Re: Optokopplare vid klenspänning?
Tack för förtydligandet!
Nedan är min slutgiltiga koppling:
R = 10 K Ohm
R1 = 100 K Ohm.
Förstår dock fortfarande inte varför vissa vill ha optokopplare mellan 12V och uC, när det räcker med en MOSFET och en 10K resistor (i lågspänningsfall som denna).
@IceCap, vad betyder LL-gate? Jag tänkte först på "Low Leakage" men kan ju ha helt fel.
Nedan är min slutgiltiga koppling:
R = 10 K Ohm
R1 = 100 K Ohm.
Förstår dock fortfarande inte varför vissa vill ha optokopplare mellan 12V och uC, när det räcker med en MOSFET och en 10K resistor (i lågspänningsfall som denna).
@IceCap, vad betyder LL-gate? Jag tänkte först på "Low Leakage" men kan ju ha helt fel.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 29995
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Optokopplare vid klenspänning?
Kanske för att deras 12V är 100% skild från resten, och inte vill ha en elektriskt koppling mellan kretsarna?
Re: Optokopplare vid klenspänning?
Självklart ansvar man som producent för att se till att en CE test gjord av ett auktoriserat testlabb. Det är ganska omfattande tester som görs och inget en liten producent har utrustning till. Frågan var om Icecap hade några tips på hyfsat billig labb i EU?
edit: stavfel
edit: stavfel
Senast redigerad av peolah 2 augusti 2020, 14:31:11, redigerad totalt 1 gång.
Re: Optokopplare vid klenspänning?
Finns inga som helst krav på att det måste testas i ett labb, går alldeles utmärkt, om man har rätt dokumentationa att göra det utan labb.
Re: Optokopplare vid klenspänning?
Hej
Jag tycker att CE diskussionen är orelevant men väldigt intressant! Jag har därför skapat en ny tråd där vi kan fördjupa oss i ämnet: CE märkning av elektronik
Jag tycker att CE diskussionen är orelevant men väldigt intressant! Jag har därför skapat en ny tråd där vi kan fördjupa oss i ämnet: CE märkning av elektronik