Skyddsjord och matning ihop ?
Skyddsjord och matning ihop ?
Jag lattjade lite med ett system för att röka kött/fisk.
Jag har kört det i ett år med en prototyp, men nu när jag skulle göra något seriöst så sprang jag på ett problem.
Enkelt förklarat.
- Ett 1000W element sitter i en röktunna.
- Ett styrsystem läser av temperaturen med en temp-probe.
- Styrsystemet reglerar elementet på och av med en PID som styr ett SSR.
Problemet är att dessa temp-prober har ett flätat yttre skal och en inre kabel, mellan dessa sitter själva NTC kopplat.
Detta får till följd att när man lägger i proben i tunnan, så får systemets "minus matning" direkt kontakt med skyddsjord då tunnan självfallet är kopplad till skyddsjord.
I mitt fall fäller då jordfelsbrytaren.
Som kuriosa så mäter jag 82V AC och 0V DC, mellan skyddsjord och det flätade skalet på proben.
Hur fan löser man detta ?
Hade det hjälpt med en vanlig trafo ? (Så var hade jag på prototypen), eller finns det något bättre sätt att koppla på ?
På nedan skiss representerar gul jord, brun fas och blå nolla.
Jag har kört det i ett år med en prototyp, men nu när jag skulle göra något seriöst så sprang jag på ett problem.
Enkelt förklarat.
- Ett 1000W element sitter i en röktunna.
- Ett styrsystem läser av temperaturen med en temp-probe.
- Styrsystemet reglerar elementet på och av med en PID som styr ett SSR.
Problemet är att dessa temp-prober har ett flätat yttre skal och en inre kabel, mellan dessa sitter själva NTC kopplat.
Detta får till följd att när man lägger i proben i tunnan, så får systemets "minus matning" direkt kontakt med skyddsjord då tunnan självfallet är kopplad till skyddsjord.
I mitt fall fäller då jordfelsbrytaren.
Som kuriosa så mäter jag 82V AC och 0V DC, mellan skyddsjord och det flätade skalet på proben.
Hur fan löser man detta ?
Hade det hjälpt med en vanlig trafo ? (Så var hade jag på prototypen), eller finns det något bättre sätt att koppla på ?
På nedan skiss representerar gul jord, brun fas och blå nolla.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
Ditt switchade agg har förmodligen kontakt mellan sekundära minusterminalen och skyddsjord.
Byt till ett annat agg som saknar det (vanlig väggvårta oftast) eller en trafo.
Byt till ett annat agg som saknar det (vanlig väggvårta oftast) eller en trafo.
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
Jag förklarade nog dåligt.
Den sekundära minusterminalen kommer alltid få kontakt med skyddsjord, eftersom probens jord hänger över kanten på den jordade tunnan.
Här är en bild på liknande probe
Det går liksom inte att isolera den heller, då även metallkroppen är kopplad till minus.
Ny skiss..Problemet uppstår i inringade området.
Den sekundära minusterminalen kommer alltid få kontakt med skyddsjord, eftersom probens jord hänger över kanten på den jordade tunnan.
Här är en bild på liknande probe
Det går liksom inte att isolera den heller, då även metallkroppen är kopplad till minus.
Ny skiss..Problemet uppstår i inringade området.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30015
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
Jo men om matningsspänningen till styrsystemet är galvaniskt skild från nätspänningen ska det inte kunna gå någon ström vad du än sammankopplar till jord då det hela blir helt flytande.
Om ditt nätagg har minsta koppling mellan primär och sekundär blir det problem.
Koppla bort nätagget från styrsystemet och mät.
Du ska inte kunna mäta upp någon spänning mellan blå-röd, blå-svart, brun-röd, brun-svart.
Om ditt nätagg har minsta koppling mellan primär och sekundär blir det problem.
Koppla bort nätagget från styrsystemet och mät.
Du ska inte kunna mäta upp någon spänning mellan blå-röd, blå-svart, brun-röd, brun-svart.
-
- Inlägg: 6417
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
Kan väl inte vara något problem att dra en slang över skärmen.
Tempgivaren kan du också isolera utom sista delarna ut mot spetsen. Mäter du mot metallen får du metallens temperatur, förmodar att du är intreserad av att veta temperaturen i omgivande luft. Då ska den inte ha kontakt med metallen.
Alternativ 2. Köp en annan givare.
Tempgivaren kan du också isolera utom sista delarna ut mot spetsen. Mäter du mot metallen får du metallens temperatur, förmodar att du är intreserad av att veta temperaturen i omgivande luft. Då ska den inte ha kontakt med metallen.
Alternativ 2. Köp en annan givare.
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
@MadModder:
Skall prova det i morgon.
Skall även göra samma mätning på min tidigare "prototyp" som hade en "vanlig trafo" med likriktning, glättning och regulator.
@Mindmapper:
Det är totalt 8 sensorer (jag förenklade det i skissen).
En mäter temperaturen i tunnan och de andra 7 stoppar man in i det man röker.
Vill inte isolera. Räcker med ett misstag så spetsen når metall när man fixar med maten, så slocknar huset p.g.a JFB.
Alternativ 2 skulle givetvis lösa problemet. Det fattade jag faktiskt innan jag postade, men tack ändå.
Skall prova det i morgon.
Skall även göra samma mätning på min tidigare "prototyp" som hade en "vanlig trafo" med likriktning, glättning och regulator.
@Mindmapper:
Det är totalt 8 sensorer (jag förenklade det i skissen).
En mäter temperaturen i tunnan och de andra 7 stoppar man in i det man röker.
Vill inte isolera. Räcker med ett misstag så spetsen når metall när man fixar med maten, så slocknar huset p.g.a JFB.
Alternativ 2 skulle givetvis lösa problemet. Det fattade jag faktiskt innan jag postade, men tack ändå.
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
i normala fall i alla automationssystem jag jobbat med så ansluter man alltid 24V - till jord så att de får samma potential.... nu kanske du har 12V men sak samma.. har man inte krav att ha ett helt flytande system så är det god praxis... att ha en gemensam noll potential i sitt system...kommer det in kommunikation ex profibus .. så kommer pus jordningen till..
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
mrfrenzy har rätt. Lösningen är att byta nätagg.
Jag förmodar att SSR är galvaniskt skilt, annars måste det bytas.
Jag förmodar att SSR är galvaniskt skilt, annars måste det bytas.
-
- Inlägg: 6417
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
Då återstår bara att sätta dit en isolerad nätdel. Den gamla prototypen med trafo duger bra. Vi använder bara isolerade PSU.ToPNoTCH skrev:@MadModder:
Skall prova det i morgon.
Skall även göra samma mätning på min tidigare "prototyp" som hade en "vanlig trafo" med likriktning, glättning och regulator.
@Mindmapper:
Det är totalt 8 sensorer (jag förenklade det i skissen).
En mäter temperaturen i tunnan och de andra 7 stoppar man in i det man röker.
Vill inte isolera. Räcker med ett misstag så spetsen når metall när man fixar med maten, så slocknar huset p.g.a JFB.
Alternativ 2 skulle givetvis lösa problemet. Det fattade jag faktiskt innan jag postade, men tack ändå.
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
84V AC i alla fyra mätningarna. Verkar inte så isolerat.MadModder skrev:Jo men om matningsspänningen till styrsystemet är galvaniskt skild från nätspänningen ska det inte kunna gå någon ström vad du än sammankopplar till jord då det hela blir helt flytande.
Om ditt nätagg har minsta koppling mellan primär och sekundär blir det problem.
Koppla bort nätagget från styrsystemet och mät.
Du ska inte kunna mäta upp någon spänning mellan blå-röd, blå-svart, brun-röd, brun-svart.
Jag kikar efter en ny nätdel.
Tack för all input.
-
- Inlägg: 363
- Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
Switchade nätagg kan ha en Y-kondensator mellan primär- och sekundärsida för att undvika stora potentialskillnaden pga kondensatorverkan. Det handlar dock om sådär ~ 100 µA, långt ifrån att lösa en JFB. Detta kan du mäta med en multimeter, i ditt fall 84 V. Då kan du också mäta strömmen för att se vad det handlar om. Ett sådant nätagg ska inte kunna gå sönder "åt fel håll"... Men du kan alltid prova att vända på stickproppen till nätagget och se om det blir någon skillnad.
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
Ja mät strömmen istället, mäta bara spänningen säger som sagt inte mycket.
Nästan alla switchade nätagg har en Y-kondensator över den isolerande transformatorn som ger denna läckström. Men den lilla läckströmmen ska inte påverka jordfelsbrytaren, är den lite högre och du ligger på gränsen innan så kanske.
Nästan alla switchade nätagg har en Y-kondensator över den isolerande transformatorn som ger denna läckström. Men den lilla läckströmmen ska inte påverka jordfelsbrytaren, är den lite högre och du ligger på gränsen innan så kanske.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30015
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
Ja då det är samma spänning på alla mätningar så lutar det åt kapacitiv koppling.
Hade varit intressant också att se om det finns någon DC-offset.
Men det hela funkar alltså perfekt om du använder den vanliga transformatorn?
Hade varit intressant också att se om det finns någon DC-offset.
Men det hela funkar alltså perfekt om du använder den vanliga transformatorn?
Re: Skyddsjord och matning ihop ?
Om det är en billigt switchat nätagg så händer det att de använder dessa kondensatorer utan klassning. Failure mode på dem är kortslutning. Mät och se om du har kontakt mellan primär och sekundär.
Finns en hel del intressanta youtubevideos där de öppnar och elsäkerhetsgranskar smpsu:er. Där är det dessa vanliga THT cercaps med för låg spänningsrating.
Finns en hel del intressanta youtubevideos där de öppnar och elsäkerhetsgranskar smpsu:er. Där är det dessa vanliga THT cercaps med för låg spänningsrating.